| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2020, 01:04 #1
Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания
Джейсон Картошкин
 
Регистрация: 05.08.2020
Сообщений: 2

Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности нужно учитывать при расчёте ветровой нагрузки на многосекционные здания: 1) для каждой секции задавать свой ветер (секции сильно разные) или 2) одно значение для всей ширины здания?
Я склоняюсь к первому варианту, так как это будет в запас, и исключает пересчёт ветра при возможном сносе некоторых секций. Но есть сомнения, так как не встречал примеров в нормативной литературе и слышал умозаключения от коллег (не подтверждающих свои слова ссылками на нормы), что коэффициент корреляции отражает поведение потока на всё здание в целом, даже если оно из секций.

Последний раз редактировалось Джейсон Картошкин, 06.08.2020 в 13:02.
Просмотров: 2308
 
Непрочитано 05.08.2020, 10:09
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Причём тут секции? На весь фронт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 23:36
#3
Джейсон Картошкин


 
Регистрация: 05.08.2020
Сообщений: 2


Нашёл пример расчёта в базе знаний лиры софт сапр:
https://rflira.ru/kb/105/721/
Тут берут на каждую секцию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по секциям.jpg
Просмотров: 112
Размер:	182.4 Кб
ID:	228949  

Последний раз редактировалось Джейсон Картошкин, 06.08.2020 в 13:01.
Джейсон Картошкин вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 04:22
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


статический ветер определяется компоновкой зданий, хотите/нужно учесть варианты поэтапного строительства, пожалуйста, не возбраняется. А вот с пульсационной составляющей сложнее, загружения должны быть разделены - для каждой блок-секции заданы отдельно (массы и статика), также габарит блока в параметрах динамического загружения нужно задавать для каждого свой (по деформационным швам, если там не вложенный пролет).
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 08:27
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Я так понял речь об аэродинамических коэф.? Для всего здания.
Для пульсации каждая секция отдельно, но статика всё равно как на всё здание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 09:50
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
статика всё равно как на всё здание.
да, в соответствии с компоновочной схемой. Я имел в виду то, что для получения пульсации общую статику нужно разделять в загружения по отдельным секциям.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Джейсон Картошкин Посмотреть сообщение
Тут берут на каждую секцию
пульсацию только получают для каждой секции отдельно.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? Ден-Инженер Архитектура 43 25.06.2018 15:58
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать? молодой человек SCAD 37 04.04.2016 09:56
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ Сава Разное 19 16.03.2009 22:06