Непрочитано 12.02.2022, 22:54
Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?
mt10
 
Регистрация: 12.02.2022
Сообщений: 2

Здравствуйте.
Считаю монолитное каркасное 25-ти этажное здание. Нагрузка от некоторых пилонов на фундаменты около 700 т. толщина ростверков 1,2 м, размер ростверков 2,3х3,2 м, количество свай в одном ростверке 12, сваи 30х30 см.
Смоделировал в Лире ростверк как плиту на опорах. В качестве опор КЭ 51. По результатам расчета в нижней зоне требуются арматура больше чем диаметром 40 при шаге 200 мм.
Видел в других проектах многоэтажек, что ростверки заармированы где 16, где 20, где 25 арматурой при близких значениях нагрузок на фундаменты. Как их считали?

Поделитесь опытом как вы рассчитываете и какое армирование принимаете для таких нагруженных ростверков

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.jpg
Просмотров: 410
Размер:	70.8 Кб
ID:	245305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра Mx.jpg
Просмотров: 405
Размер:	113.0 Кб
ID:	245306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя арматура по Х.jpg
Просмотров: 378
Размер:	114.8 Кб
ID:	245307  

Вложения
Тип файла: lir Ростверк.lir (118.3 Кб, 23 просмотров)

Просмотров: 9101
 
Непрочитано 14.02.2022, 05:00
| 1 #21
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Модули снижены?
В ростверке разве снижают модули? Посмотрите в тех СП, где идет речь о снижении модуля не говорится о ростверках и фундаментных плитах. Да и анализировал физ.нел для ростверка, там гораздо ближе начальный модуль упругости, чем пониженный. Одно дело прогиб и трещины в плите перекрытия, другое тут.

Да, лучше под все здание плиту 1200, и сваи прямо под пилоном расположить, и все хорошо будет.
Rane вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 07:16
| 1 #22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Я бы проверил толщину пилона. Были "расчетчики", после проверки пилоны были 300 мм, стали 400 мм толщиной.
Да и логичнее развернуть ростверк вдоль пилона длинной стороной.
И под пилоном сваи разместить для уменьшения момента.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 07:58
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В ростверке разве снижают модули? Посмотрите в тех СП, где идет речь о снижении модуля не говорится о ростверках и фундаментных плитах. Да и анализировал физ.нел для ростверка, там гораздо ближе начальный модуль упругости, чем пониженный. Одно дело прогиб и трещины в плите перекрытия, другое тут.

Да, лучше под все здание плиту 1200, и сваи прямо под пилоном расположить, и все хорошо будет.
Да, согласен... Хотя и эффекта особо не даст
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 10:20
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Это чтобы .... И я написал что это субъективное мнение.
Если бы еще субъективное мнение опиралось хотя бы на здравый смысл и элементарные знания.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
может стоит ........ с учетом толщины плиты, считать ростверк как преимущественно сжатый элемент
Это на армирование практически не повлияет
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 11:05
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Снижение жёсткости для ростверка вообще никак не скажется. Это же обычная консоль, загруженная реакциями свай.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 11:12
#26
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если бы еще субъективное мнение опиралось хотя бы на здравый смысл и элементарные знания.
Offtop: Аналогично у Вас. Ну хоть ник вы хорошо подобрали
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 12:40
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
может стоит, по аналогии с капителями и с учетом толщины плиты, считать ростверк как преимущественно сжатый элемент, тогда и арматуры поменьше будет. Только как расчетной проге объяснить чтобы она пластины на сжатие проверяла, а не на изгиб?
Во первых в Лире действительно, как заметили выше, желательно капитель замоделировать АЖТ в ростверке. И насчёт как объяснить ЛИРЕ, там есть возможность посчитать ростверк во-первых как ПЛИТУ, а не ОБОЛОЧКУ. А во вторых можно посчитать даже не как плиту, а как Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки (КЭ 45) Данный КЭ предназначен для прочностного расчета толстых пологих оболочек (плит, балок-стенок).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:15
#28
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Из моего опыта: при снижении упругости в ростверке, в нем прилично снижается армирование, и ростверк хуже распределяет нагрузки на сваи.
То ли у меня лыжи не едут, то ли не понимаю, почему идет речь о том, чтобы ростверк не считать на изгиб. То что предлагают, считать как плиту, а не как оболочку, так плита, как раз и сохранит изгибную группу усилий. И толстые оболочки это на поперечную силу только отразиться.
Наверное не надо себе жизнь усложнять, где этой сложности нет)
Rane вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:17
#29
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
то, чтобы больше арматуры и бетона вбухать?
Экономить на фундаментах - неблагодарное дело. А на фундаментах зданий такой этажности - тем более (imho).
MankAV вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 15:53
#30
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Наверное не надо себе жизнь усложнять, где этой сложности нет)
В любом случае сделайте АЖТ в районе пилона.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 16:41
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
То ли у меня лыжи не едут, то ли не понимаю, почему идет речь о том, чтобы ростверк не считать на изгиб.
Наверное потому, что это вызывает сомнения.
Вложения
Тип файла: docx 1-32.docx (470.8 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 16:45
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Наверное потому, что это вызывает сомнения.
что именно вызывает? расчет по стержневой модели даст больше/меньше арматуры, чем расчет на обычный изгиб? конечно нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 21:17
| 1 #33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Экономить на фундаментах - неблагодарное дело. А на фундаментах зданий такой этажности - тем более
Я всего лишь о том, что в рассматриваемом случае "единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай - откровенная дурь.
Зачем размазывать сваи по площади, нарушая принцип передачи нагрузки на фундамент по кратчайшему пути??
Автор тоже переплывает реку вдоль, неправильно сориентировав куст свай относительно пилона.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2022 в 21:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 23:23
| 1 #34
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я всего лишь о том, что в рассматриваемом случае "единый ростверк под все здание с равномерной сеткой свай - откровенная дурь.
Зачем размазывать сваи по площади, нарушая принцип передачи нагрузки на фундамент по кратчайшему пути??
Автор тоже переплывает реку вдоль, неправильно сориентировав куст свай относительно пилона.
Дурь у всех в головах. Возможно, ли делать отдельные ростверки - возможно. Но мне это решение не нравится по ряду причин, а единый ростверк обеспечит:
равномерность осадок (потому что вы почему-то считаете что в каждый пилон приходят одинаковые усилия будто это столбчатый фундамент в пром каркасе из сборняка. И работает у вас все здание, а не отдельные пилоны); увеличение сеймостойкости ну и новомодной устойчивости к прогрессирующему обрушению, уменьшение толщины ростверка (если вы за экономию прям дорожите; при расчете можно также учесть работу ростверка как плиты на упругом основании. Процент включения это вопрос дискуссионный); плиту пола все равно придется делать т.к. внизу или паркинг, или эксплуатируемый подвал (там некоторые потом поверху ростверков рисуют плиту 200 мм для пола паркинга); и немаловажное это наличие запаса который можно обосновать в случае конструктивных изменений в процессе строительства (смена этажности, нагрузок).
Не берусь оценивать вашу квалификацию, я и о своей не очень высокого мнения. Поэтому мне странно слышать указания по смене свай не зная ИГУ и не видя проекта. Может здесь вообще можно обойтись без свай просто плитой. Еще раз: возможны разные варианты и это зависит от конкретных условий ИГУ и проекта. Нужно смотреть. Мое субъективное мнение, которое я никому не навязываю, в отличие от вас, обосновано, опять же в отличие от вас, на понятных вещах вышеперечисленных. Видимо вы находитесь на недостижимо высоком уровне. Что ж хороших вам недилетантских проектов!
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 00:04
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Kinzer, все доводы достаточно малоперспективные.
Если пятно застройки относительно маленькое и отдельно стоящие ростверки почти сливаются друг с другом, тогда есть смысл подумать о плите. А вот это гипотетическое про «равномерность осадок и стойкость к прогрессирующему» малоубедительно, когда начинаешь оценивать стоимость этой стойкости в денежном эквиваленте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 07:09
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


mt10, разверните ростверк на 90 градусов относительно пилона. Количество арматуры должно снизиться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 07:46
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что именно вызывает?
Работа ростверка на изгиб.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:10
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Работа ростверка на изгиб.
ладно хоть не работа арматуры на растяжение.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:24
#39
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
можно также учесть работу ростверка как плиты на упругом основании. Процент включения это вопрос дискуссионный);
Как делаете лично вы? Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2022, 11:30
#40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как делаете лично вы? Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи?
В соседней ветке задавал этот вопрос. Вразумительного ответа не последовало. Ибо нормированной методики нет. Раньше было 15/85, но сейчас убрали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как армировать ростверк? monro2908 Железобетонные конструкции 37 11.10.2019 14:48
Как по-английски будет свайный ростверк, перекрытие и покрытие ? Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 7 15.08.2017 11:05
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34