23.03.2022, 20:00 | #1 | |
Деформации "легкого" подземного паркинга
Регистрация: 23.03.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1152
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тема для экстрасенсов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Возникло несколько вопросов:
- дренаж же не осилит паводок и гараж всплывет. - как будете строить на тиксотропных суглинках? Я так понимаю это как жидкая кашица - будете хлебать пока всё вокруг на несколько метром не осядет. ИМХО 1. Не надо. 2. тоже не надо. 3. Построить на поверхности просто площадку асфальтированную. 4. Во время паводка будете в канистрах воду вывозить с территории? 5. По расчету. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Суглинок текучий, тиксотропный собственной персоной.
Гараж 20х70м эту баржу будет хорошо штормить на нем. ----- добавлено через 40 сек. ----- Лучше вообще бросить все и уйти....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Надеяться на дренаж - так себе идея. Дренажные системы и насосы в этом случае из вспомогательных/аварийных систем становятся жизненно необходимыми. Сломался насос - парковка всплыла как подводная лодка посреди двора. А может же и дренажная труба выйти из строя (забился фильтрующий материал, например), а без системы мониторинга (пьезометрических датчиков) вы и не узнаете об этом. А за ними нужно тоже следить, обслуживать. менять в случае поломки... Короче это плохая идея. Безопасность здания должна решаться пассивно. В данном случае массой конструкции, сваями, анкерами - как угодно, но так, чтобы не требовалось участия дураков, которые могут непредумышленно всё испортить. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
У Вас сколько машиномест получается? 100-140шт.?
Бросьте Вы этот гараж. Он экономически не выгоден в данных ИГ условиях и в данной концепции застройки. Если Вам рассказать, что тут надо сделать - ГИПа схватит инсульт с инфарктом, потому что он это никакой.... просто чел на 3-и буквы. Одноэтажные подземные гаражи, просто гаражи (не в составе Жилого комплекса) в лучших условиях никогда не были выгодными для народа - только для буржуев у кого денег мешками. Стоимость одного м/места будет равняться стоимости 2-х комнатной б/у квартиры в Москве. Сколько их во дворах архитектурные фирмочки, альбомы как рекламу не рисовали, и по такой технологии и по сякой, дурака инвестора все искали - при экономических расчетах получались - никому они не нужны. Только несколько экспериментальных и то в дорогих красивых старых районах сталинской застройки, где народ весь выгнали буржуи. Что лучше: квартира в Москве или квартира для машины? Правда если это паркинг для отстоя при магазине, то это другое дело)))) - ну тут идея одна, как делать с несколькими ветками в сторону по технологии)))). Но ни Вам, ни ГИПу она не понравится))) - 200мм песка с лренажом точно не будет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.03.2022 в 13:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга | fadeaway | Пожарная безопасность | 11 | 15.12.2016 10:49 |
Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять? | K_S_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.01.2016 09:48 |
Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2015 13:46 |
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! | Maria-Mirabella | Архитектура | 11 | 15.11.2011 18:24 |