Непрочитано 09.04.2009, 16:13 #1
Насыпной грунт в основании
Slavun
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 6

Здравствуйте!
Если кто что знает, подскажите, пожалуйста!
Надо в двух словах убедительно объяснить заказчику, что непосредственно на насыпном грунте строить нельзя (ну или очень нежелательно).
Объект – монолитная ж/б плита 7х7х0,5 м под аппаратуру. По геологии – 4 с лишним метра техногенного грунта (строительный мусор и т.п.).
Я помню, что где-то в нормах это было прописано, а где – не могу вспомнить…
Просмотров: 4879
 
Непрочитано 09.04.2009, 16:29
#2
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


См. СП 50-101-2004, в частности раздел 6.6. :

"6.6.4 В качестве естественных оснований рекомендуется использовать:

- планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;

- отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных грунтов, крупных песков и шлаков.

Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается.
"
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 16:35
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Запретов на проектирование на насыпных грунтах нет.
Есть часть в СП 50-101-2004 №6.6 "Насыпные грунты" с указаниями КАК на этих грунтах проектировать. Так называемый "запрет" обозначен только в п.п. 6.6.4 "Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается."
Объяснить заказчику что строить на таких грунтах "очень не желательно" вы сможете, ознакомившись с вышеобозначенной частью СП.
Экспертиза будет?

p.s. Beginer опередил :-)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 18:06
#4
Slavun


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 6


Спасибо!!!
Ознакомился и сделал выводы, что я могу это аргументировать так:
на данном насыпном грунте (техногенном, с включением обломков кирпича, асфальта и т.д.) можно строить только здания и сооружения III степени ответственности (СП 50-101-2004), а данный объект-высокоточная аппаратура....является, как минимум, II степенью (ГОСТ 27751-88 п 5.1), причем в рекомендациях по установки сказано: "Если глубина промерзания ниже 500 мм, подземное основание должно иметь особую конструкцию, предотвращающую вспучивание". Чем и является свайное основание, т.к. в данном регионе глубина промерзания больше 500мм.
Вроде как-то так?)
Экспертизы не будет, просто заказчик дотошный.

Последний раз редактировалось Slavun, 09.04.2009 в 18:11.
Slavun вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 21:02
#5
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


недавно был аналогичный случай, только нужно было посадить оборудование на насыпняк.

тож обосновал... СНиП "фундаменты машин с динамическим воздействием"

точно не помню номр пункта, но смысл в том, что можно строить на насыпном грунте без биологических включений для исключения неравномерной осадки...
professor_off вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насыпной грунт в основании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
С какого момента грунт считать промерзшим? engineer Основания и фундаменты 22 23.12.2008 14:38
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44