| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка

Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2010, 14:18 #1
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка
hoochie
 
Киров
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 84

Расчитываю водопропускной тоннель под автодорогой. Возник вопрос, как собрать горизонтальную нагрузку на буронабивные сваи при данной схеме сооружения. Я вижу решение данной задачи так- собрав вертикальную нагрузку, и разложив её по векторам, можно определить горизонтальную нагрузку. Т.е. зная сторону трегольника АВ, находим сторону ВD, она и будет являться горизонтальной силой на сваю. Всё это расчитываем с учетом трения ростверка о грунт основания. Правильно ли я рассуждаю?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема переезда.jpg
Просмотров: 156
Размер:	31.3 Кб
ID:	33502  

Просмотров: 2932
 
Непрочитано 14.02.2010, 14:31
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


да, правильно.
не согласен - с учетом трения ростверка о грунт основания
- а если тоннель снизу подмоет?

Если сваи нужны только как анкеры - то нафик они? Тоннель монолитный - на горловине делай уширение (1-2 м) по периметру и все.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 15:14
#3
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


От подмыва тоннеля на входном оголовке будет стоять противофильтрационный экран (просто схема пока условная, на ней не показаны верний и нижний бьефы). Можно подробнее про уширение на горловине, не совсем понял. То есть ушириние в поперечном сечении тоннеля?
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 20:15
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Я вижу решение данной задачи так- собрав вертикальную нагрузку, и разложив её по векторам, можно определить горизонтальную нагрузку. Т.е. зная сторону трегольника АВ, находим сторону ВD, она и будет являться горизонтальной силой на сваю. Всё это расчитываем с учетом трения ростверка о грунт основания. Правильно ли я рассуждаю?
Не согласен. Вспоминаем теор. мех. Если рассматривать вот такую схему,
[IMG]http://i075.***********/1002/29/d8a05ffedaa2.jpg[/IMG]

то составив уравнение равновесия относительно точки А или В,
убедитесь, что горизонтальной силы не будет.

А что будет ездить в туннели? Если поезд, то от торможения
и будет горизотальная сила Или от оползня.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 20:48
#5
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


А если на схему посмотреть под другим углом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d8a05ffedaa2.jpg
Просмотров: 100
Размер:	12.3 Кб
ID:	33516  
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 21:12
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А если на схему посмотреть под другим углом?
Зачем так смотреть?
По закону всемирного тяготения нагрузка от вышележащих конструкций передается на ростверк строго вертикально.
Горизонтальных нагрузок нет же.
Значит нет и горизонтальной силы на опорах (сваях).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 21:27
#7
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По закону всемирного тяготения нагрузка от вышележащих конструкций передается на ростверк строго вертикально.
Горизонтальных нагрузок нет же.
Если верить вам, получается сваи вообще не нужны. (В тоннеле будет периодически течь вода). Горизонтальная нагрузка меня интересует именно от веса вышележащих конструкций.

Последний раз редактировалось hoochie, 14.02.2010 в 21:34.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 21:53
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


hoochie - скорее всего вы под бьефом и я под уширением понимаем одно и тоже (определения бьефа мне не знакомо).
Кстати если тоннель "сползает" по грунту, то и грунт "сползает" по тоннелю.. Тогда если следовать вашему "свайному" решению - сваи должны торчать еще и вверх ?!?
Sarman - допустим свай нет, а реакция опоры (грунта) из физики всегда направлена по нормали.. отсюда и вылазит горизонтальная составляющая, в векторном треугольничке (пост 1) это видно.

Последний раз редактировалось olf_, 14.02.2010 в 21:59.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 21:55
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Если верить вам, получается сваи вообще не нужны.
Конечно не нужны, если склон устойчив.

Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка меня интересует именно от веса вышележащих конструкций.
Еще раз: НЕ БУДЕТ горизонтальной силы от вышележащих конструкций.
Ведь вышележащие конструкции никто в сторону не толкает
Если не верите законам теормеха и "всемирному тяготению", поэксперементируйте на любой КЭ программе.

olf_, это уже другое. С горизонтальной силой от грунта согласен. Автора же интересует горизонтальная сила, кторая будет передаваться на сваи, якобы от вышележащих кострукций. А это не правильно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 22:01
#10
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


olf, нет бьеф это другое.
Sarman, под горизонтальной силой от вышележащих конструкций я имел в виду именно грунт, извеняюсь что неточно выразился. Так что, все таки горизонтальная составляющая на сваи правильно в треугольнике вычленена?

Последний раз редактировалось hoochie, 14.02.2010 в 22:12.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 22:37
#11
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Зачем так смотреть?
По закону всемирного тяготения нагрузка от вышележащих конструкций передается на ростверк строго вертикально.
Горизонтальных нагрузок нет же.
Значит нет и горизонтальной силы на опорах (сваях).
Ну как же так? Ведь:

Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил, т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система сил.
Равнодействующая сила равна векторной сумме всех сил, приложенных к материальной точке. Это еще раз подчеркивает, что сила – векторная величина.
Если в инерциальной системе отсчета тело покоится, то это значит, что действие сил, приложенных к телу, скомпенсировано, или равнодействующая этих сил равна нулю.
Принцип суперпозиции сил констатирует, что другие тела действуют на данное тело независимо друг от друга, присутствие одного тела никак не влияет на действие другого.
Принцип суперпозиции сил позволяет когда это удобно, рассматривать одну силу как сумму нескольких сил, называемых составляющими данной силы. Так, силу реакции R чаще всего рассматривают как сумму нормальной составляющей силы реакции поверхности N и силы трения Fтр. - это к первой картинке.

Теоретическая механика, введение в статику - вторая картинка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image018.jpg
Просмотров: 56
Размер:	3.7 Кб
ID:	33524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.gif
Просмотров: 81
Размер:	2.1 Кб
ID:	33525  
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 10:02
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Горизонтальная нагрузка на сваи будет именно от грунта.
Но по моему тут не все так просто. Может это поможет: http://dwg.ru/dnl/3534

И вообще, почему принято решение делать сваи? Что за грунты?
Может и без свай можно обойтись?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 10:36
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А если на схему посмотреть под другим углом?
Можно и вот так посмотреть
А вообще на это нужно, как мне кажется, смотреть совершенно под иным соусом...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как смотреть.JPG
Просмотров: 68
Размер:	5.3 Кб
ID:	33540  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 21:59
#14
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Было принято решение от свай отказаться. Как показал расчет, при устойчивом откосе, сдвигающая сила полностью компенсируется силой трения. На всякий случай, от сдвига, сверху и снизу решили сделать монолитный "зуб", который заодно будет защитой от подмыва.
hoochie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Контрольные нагрузки (при испытании) на ферму plt Конструкции зданий и сооружений 6 12.10.2006 15:08
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54