Можно ли размещать лечебные организаций в многоквартирных жилых домах?
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
||
Просмотров: 18802
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Только рентген-аппарат или КТ не предусматривайте. А то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1363683&postcount=53
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 2.6 В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические ЛПО мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), организации с дневными стационарами.
СанПиН 2.6.1.1192-03 п. 3.1. Рентгеновское отделение (кабинет) не допускается размещать в жилых зданиях и детских учреждениях. Исключение составляют рентгеностоматологические кабинеты (аппараты), размещение которых в жилых зданиях регламентируется главой 9 правил. Допускается функционирование рентгеновских кабинетов в поликлиниках, встроенных в жилые здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми. Допускается размещение рентгеновских кабинетов в пристройке к жилому дому, а также в цокольных этажах, при этом вход в рентгеновское отделение (кабинет) должен быть отдельным от входа в жилой дом. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Итак, уже интересней.
СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. 4.10 В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах* в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Не допускается размещать: ... производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); зуботехнические лаборатории, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов; дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник: травмопункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии; рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринарные клиники и кабинеты. 4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06. *с введением 185-ФЗ все учреждения были заменены на организации. То есть СП 54 указывает на ЛПО СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования 1 Область применения Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий медицинских организаций, а также помещений медицинского назначения, встраиваемых в жилые, общественные и производственные здания (независимо от формы собственности). 3.1 амбулаторно-поликлинические организации: Организации, оказывающие внебольничную помощь пациентам, приходящим на прием и на дому. 3.43 хозяйственные подразделения: ..... АПО - амбулаторно-поликлиническая организация; ЛПО - лечебно-профилактическая организация; 6.3.4 Для вновь проектируемых зданий минимальная высота помещений от пола до низа выступающих конструкций потолка (в том числе подвесного) принимается по таблице 6.3. Таблица 6.3 *по высоте этажа не менее 2,6м *ЛПО до 100 посещений в смену, встроенных в жилье СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" п. 2.6 В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические ЛПО мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), организации с дневными стационарами. СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований. п. 3.1. Рентгеновское отделение (кабинет) не допускается размещать в жилых зданиях и детских учреждениях. Исключение составляют рентгеностоматологические кабинеты (аппараты), размещение которых в жилых зданиях регламентируется главой 9 правил. Допускается функционирование рентгеновских кабинетов в поликлиниках, встроенных в жилые здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми. Допускается размещение рентгеновских кабинетов в пристройке к жилому дому, а также в цокольных этажах, при этом вход в рентгеновское отделение (кабинет) должен быть отдельным от входа в жилой дом. ***Обратите внимание по САНПИН - амбулаторно-поликлинические это ЛПО! А по 158.13330.2014 ЛПО - это лечебно-профилактическая организация (п.3.43) Последний раз редактировалось Daiwa, 02.08.2015 в 11:01. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Да я читал... Но вопрос - то в этой ветке был не про томографы, а про "правомерно лечебные организации (в том числе поликлиники) по обслуживанию населения размещать в встроенных и (или) встроенно-пристроенных помещениях жилого многоквартирного дома?" Ответ - да, правомерно, регламентируется СанПиН 2.1.3.2630-10. Если есть рентген - тоже можно. Как - написано в СанПиН 2.6.1.1192-03. А очень интересная тема "томограф как ядерный объект" - немножко про другое. Рентгеновские аппараты пока к ядерным не приравняли, только рентгеновские томографы. Сделано это, на мой взгляд, не для того, чтобы запретить их куда - то встраивать, а чтобы отодвинуть от тендеров на медучереждения небольшие частные проектные организации, а частные медицинские центры пустить через ГГЭ. Так что встраивайте на здоровье (только когда будете встраивать РКТ - пойдете на ГГЭ как особо опасный объект).
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Прочитайте еще раз. Там про томографы ни слова было сказано. Речь в разъяснении была про устройства, генерирующие ии. Любой рентгенаппарат генерирует ии. В тч и стоматологический. Добрались бестолочи до толкований нтд.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Pavel_V, пока что все не так страшно. Как раз в это же время, что и bonacon, я проходил экспертизу точно с таким же вопросом. И живо интересовался той веткой. По результатам той экспертизы потребовали убрать только рентгеновские томографы и ОФЭКТ (как и сказано в разъяснении на сайте ГГЭ). Рентген не тронули. В исходном разъяснении ГГЭ, по которому bonacon писал запрос, речь шла именно о томографах. Распространение закона об атомной энергии на обычные рентгенаппараты, по всей видимости, "в следующей серии"
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
В другой раз попадётся эксперт, который будет толковать по букве и убрать придётся всё. Одно ведомство подготовило закон и не согласовало с другим ведомством. По факту, атомщики про рентгены в поликлиниках даже не думали ни секунды, так как имели в виду конкретные нужные им вещи. С другими ведомствами текст закона не согласовали, выпустили, опубликовали, галочку поставили, ответственность с себя сняли. А письмо минрегиона - это просто игра по ситуации. Есть федеральный закон, нужно приспосабливаться. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
fadeaway, в том, что данное письмо - это толкование ФЗ под конкретную ситуацию я с Вами согласен. И что подход экспертов может быть в следующий раз еще жестче - это тоже верно. Проблема в том, что авторы "ядерного" ФЗ как раз подумали о маломощных медицинских источниках и их из - под этого закона вывели - ст. 36.1 подробнее - в той ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...83#post1363683 ,так что дело не в законе, а в том что его решили извратить в конкретных целях.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Нашёл вот комментарий. Может быть всё не так плохо, но нет времени пройти по ссылкам. Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 03.02.2010
Вологда
Сообщений: 25
|
У меня похожий вопрос – можно ли размещать стационар во встроенно-пристроенном помещении многоквартирного жилого дома?
Начали проектировать медицинский центр хирургического профиля для амбулаторных приемов с небольшим стационаром на 4 палаты. В процессе проектирования обнаружилось, что все это вместе в отведенную площадь не вмещается, и заказчик решил пожертвовать амбулаторией и сделать только стационар с оперблоком. Если по поводу амбулаторий в МКД более-менее понятно, то стационар кажется уже слишком. Вот что нашел сам: меняется основное назначение здания, и класс функциональной пожарной опасности меняется с Ф3.4 на Ф1.1. СП 2.13130.2020, п. 6.7 гласит, что «больницы (Ф1.1) следует размещать в отдельно стоящих зданиях или выделенных пожарных отсеках», то есть в отдельно стоящем не обязательно, а пожарный отсек у нас получается. В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» среди объектов с классом опасности стационаров/больниц нет, есть только ветлечебницы. В п. 4.1.1. говорится «Здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома». У нас хирургия. В п. 4.1.4-4.1.6 содержатся запреты на размещение в МКД по профилю «фтизиатрия», «инфекционные болезни», алко, нарко и микробиология. В п. 4.15 СП 54.13330.2022 в перечне встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, размещение которых не допускается, стационары не упоминаются. По СП 54.13330.2022, п. 4.13 «Типологические группы и рекомендуемая номенклатура встроенных и встроенно-пристроенных в многоквартирные жилые здания учреждений, предприятий, организаций общественного назначения даны в приложении Б», в приложении Б есть «Амбулаторно-поликлинические организации», стационаров нет. Поскольку номенклатура «рекомендуемая», на основании этого можно сделать вывод, что стационар размещать не рекомендуется, но означает ли это «запрещено» или «допускается»? Или допускается при каких-то условиях, и, если да, то каких? Может быть, еще какие-то НТД следует посмотреть, что я упустил? |
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
Цитата:
п.4.15: "Не допускается размещение следующих встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения:...диспансеры всех типов; дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. | diplodog | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2015 18:20 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах | Sister_B. | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 24.04.2013 12:36 |
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? | Lukash | Архитектура | 2 | 11.06.2012 11:06 |