| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2022, 10:01 | #1 | |
Какая минимальная толщина асфальтобетонного покрытия СП 37-13330-2012
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 4727
|
|
||||
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 94
|
ГОСТ Р 58406.2-2020 "Толщина уплотненного слоя асфальтобетона устанавливается в проектной и/или контрактной (договорной) документации и должна быть не менее 2,5-кратного номинально максимального размера минерального заполнителя"
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
Нашел в ОДН следующее требование, но посмотрел другие проекты, там толщина Асфальтобетона менее 18 см. В Техническом задании ничего не сказано по какому документу рассчитывать, сказали, что можно и по ПНСТ и по ОДН. Но вот с толщиной асфальтобетона я так и не могу понять, как ее обосновать если она, например, менее 18 см, хотя Дорожная одежда капитального типа.
|
|||
|
||||
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 94
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
Цитата:
2) Требуемый модуль упругости, отличается во столько раз, так как разны методики расчета ПНСТ и ОДН и коэффициента приведения разные к расчетной нагрузке, но здесь тоже проблема, так как я беру примерные автомобили которые имеются в нормативных документах, я не знаю как расчитать для автомобиля, который у меня в качестве расчетного (KAMAZ-5490 NEO 2) коэффициент приведения к расчетной нагрузке. Если вы знаете, то я бы был бы благодарен узнать на это ответ. |
|||
|
||||
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 94
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- К сожалению, навскидку не могу такой информации дать |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
Заказчик захотел укрепление цементом верхнего слоя основания (приклывдая картинку), то есть теперь это условие про минимальную толщину мне нужно выполнить ?
|
|||
|
||||
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 94
|
natural_gl, в таком случае, вам требуется 28см асфальтобетона. "Толщину слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее и укладываемых на верхний слой основания из материалов, укрепленных цементом, для ограничения появления "отраженных" трещин на покрытии нужно принимать, как правило, не менее толщины слоев, укрепленных цементом. При этом минимальная толщина слоев с органическими вяжущими должна соответствовать данным табл.2.1."
Т.е. в случае если слой ЩПС был бы менее 18см, то толщину следовало бы принять по таблице, в ином случае равной толщине слоя из ЩПС укрепленного цементом ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут, конечно, смущает "как правило", так что я не претендую на истину в последней инстанции |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2022
Сообщений: 33
|
Армирование асфальтобетона и прослойки делать в них или вы про основание укрепленное цементом ? Если про него то возможно ли такое вообще, знаю что если покрытие из цементобетона, тогда делают так? Также закачик хочет сначала использовать двухслойное основание в качестве временной дороги то есть без асфальтобетона, потом восстановать верхинй слой основания из укрепленного цемента после выполенния всех работ и я думаю это как-то должно тоже учитыватья при проектировании Дорожной одежды? Есть у кого-нибудь мысли, как и оставить этот слой укрепленный цементом и асфальт уложить адекватной толщины или как обосновать, что не пройдет этот вариант вообще ?
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Прослойка - между трещиноватым и новым, армирование - слоев над трещиноватым. Использование основания для движения (не строительного транспорта) обосновывается проектом, потому как результат не однозначен. Стадийное строительство называется. Сравнивать нужно затраты, так и не так. А обосновать "вообще" - ну так расчёт же делаете и нормы соблюдаете. Или сами в это все не верите? )))
|
|||
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия | daniilsz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.10.2023 14:30 |
Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2015 13:46 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Минимальная толщина монолитной плиты фундамента | Карапуз | Основания и фундаменты | 9 | 04.04.2013 18:25 |
Какая толщина наружной стены оптимальна | oolliiyy | Архитектура | 9 | 08.02.2009 19:31 |