| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?

Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2022, 11:59 #1
Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?
Sergey2047
 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73

Имеется обследуемое здание, перекрытия в нем монолитные железобетонные балочные, по всему зданию множество (около 100) различных сечений главных и второстепенных балок. Заказчик хочет, чтобы мы дали армирование данных балок для выполнение расчетов (в здании будет перестройка и установка дополнительного оборудования). Каждая балка имеет несколько характерных сечений со своим расположением арматуры в зависимости от эпюры моментов от приложенных нагрузок. Нужно ли давать чертежи армирования по каждому сечению, где меняется расположение стержней арматуры (выйдет очень много сечений) или для расчетов достаточно дать несколько характерных сечений, например с максимальным моментом?
Просмотров: 1910
 
Непрочитано 26.12.2022, 15:18
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Сколько и чего вам надо рисовать смотри объёмы работ в договоре.
Восстановление документации - это отдельный объём работ по договору. Если его нет, то ничего не надо рисовать. Всё стоит денег.

Зы.
Для расчёта в КЖ нужны все сечения (обычно по 2 на простую балку) и продольные разрезы армирования по балкам, бетон, арматура, размеры сечений и узлов, отметки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2022 в 17:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 17:12
#3
Shtirlic00000


 
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21


Необходимо связаться с проектировщиком, который будет выполнять расчет по данным вашего обследования, какие данные ему нужны.
Также нужно учитывать несколько факторов:
- наличие и полнота проектной документации
- фактический доступ к конструкциям
По результатам выборочных вскрытий и проверки магнитным методом проверить соответствие фактической арматуры проекту и далее, если сходится, проблем быть не должно. Если проекта нет или он не полный или не сходится - всё значительно усложняется - придется производить множество вскрытий и тут уже надо смотреть по факту, каких данных не хватает, может где-то придется принять в запас, что арматура отсутствует или, если результаты вскрытий будут разниться между собой, принять меньший диаметр

Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 26.12.2022 в 17:24.
Shtirlic00000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 09:32
#4
Sergey2047


 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Shtirlic00000 Посмотреть сообщение
о результатам выборочных вскрытий и проверки магнитным методом проверить соответствие фактической арматуры проекту и далее, если сходится, проблем быть не должно. Если проекта нет или он не полный или не сходится - всё значительно усложняется - придется производить множество вскрытий и тут уже надо смотреть по факту, каких данных не хватает, может где-то придется принять в запас, что арматура отсутствует или, если результаты вскрытий будут разниться между собой, принять меньший диаметр
Вскрытие затрудняется тем, что перекрытие находится на высоте около 9м (производственное здание, подстанция) к тому же в помещении много оборудования под высоким напряжением, отключить его не представляется возможным. Имеются архивные чертежи с армированием балок, но не всех, на каждую балку около 5 сечений со своим расположением армирования. Можно ли принять минимальное армирование (исходя из площади арматуры в сечении) таким образом, чтобы расчет по несущей способности производился по наихудшему варианту?
Sergey2047 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 11:00
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Sergey2047, обследование и восстановление рабочей документации это разные виды работ. Разные договора. Что написано в вашем договоре ? Какой объём работ ? Какой объём обследования ? Какая цель обследования ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 11:44
#6
Sergey2047


 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
обследование и восстановление рабочей документации это разные виды работ. Разные договора. Что написано в вашем договоре ? Какой объём работ ? Какой объём обследования ? Какая цель обследования ?
Целью обследования является реконструкция существующих подстанций, в частности перенос оборудования между корпусами, добавление новых этажей между существующими и т.д. В договоре прописано, что обследование должно быть выполнено в объеме необходимом для принятия основных технических решений по разделам КР и АР. Армирование, как я говорил им нужно для определения несущей способности перекрытия
Sergey2047 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 11:57
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Вот и всё.
Восстановления рд в договоре нет. Ничего не рисуете.
Только дефекты, поверочный расчёт, рекомендации и отчёт.

Кому чего нужно - тот сам и восстановит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 12:36
#8
Sergey2047


 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Восстановления рд в договоре нет. Ничего не рисуете.
Определение армирования также требуется по договору. К тому же для расчетов все равно потребуется армирование
Sergey2047 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 12:57
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Дайте 5 сечений - 2 опорных, 1 пролетное и 2 в 1/4 пролета. Помимо информации о продольной арматуре, будут нужны еще данные о конфигурации, диаметре и шаге поперечной.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 13:15
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Тогда надо срочно признавать договор незаключённым в связи с отсутствием предмета договора - неоговорён объем работ по восстановлению Исполнительной документации.
Или банкротство.
Можете перезаключить договор на бОльшие деньги.

За чей счёт банкет с арматурой ? Ведь её там километры...
За чей счёт рисовать чертежи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно DarKxXxLorD Железобетонные конструкции 10 27.10.2021 06:54
Как правильно заармировать торец монолитного перекрытия? Инкуб Железобетонные конструкции 18 30.05.2016 17:36
Армирование ребристого монолитного перекрытия. борзоййй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2015 10:46
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07