| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.02.2023, 07:24 | #1 | |
Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 3472
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Визуально наблюдал последствия невыполнения этого требования
Девятиэтажка. Десятый холодный чердак и сборной ж.б. покрытие. Верхние этажи частное жилье. Ниже середины гостиница. Подвальный откопан и усилен с участием ещё моих наставников. Ну а на первом решились забацать зал для торжеств.. Внутренняя самонесущая поперечная стена "поехала" вниз относительно несущих соседей Думаю сетки подойдут условно до 5 этажей Монолитные участки считать надо на возникающие нагрузки Смежную стену на доп нагрузки Последний раз редактировалось olf_, 07.02.2023 в 08:30. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Возможно, но насчёт этого менее уверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Вопрос не в том, чтобы совсем ничего не выполнять. Вопрос в том, как выйти из положения с наименьшими потерями, наиболее простым способом? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
С фундаментами проблем не было. Снижали жестокость смежных участков расширением проемов на первом этаже и ещё кое чем
В первую очередь грамотная, оптимальная компоновка грузовых площадей, расположения/конфигурации и толщин стен, работа с архитектором Последний раз редактировалось olf_, 07.02.2023 в 09:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Очень жестко. Как пример - 9 этажка, где наружные стены из керамических блоков, а внутренние стены подрядчик самовольно решил сделать из полнотелого силикатного кирпича. На перевязку стен тоже местами забил - из-за разности модулей кирича. Трещины по всем внутренним стенам, наклонные, есть даже раскрытие швов в плитах перекрытий. Трещины не развиваются, остановились после окончательной "усадки" дома и осадки фундамента. Дом, кстати не признан аварийным.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- У нас семеро одного не ждут. Первый раз считаю кирпичное здание. Тем более такой этажности (14 этажей). Пока до этого расчета добрался, все свои разделы уже начертили. Теперь что-то серьезно поменять - целая проблема. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Может через этаж менять направление плит перекрытий ? Как-то догружать ненагруженные стены.
Железобетонные 1, 2 и 3 этажи. Так а что ждут не ждут. Разве это ваши проблемы ? Вы им разделы ещё не согласовали. Пусть ГИП и рожает как выйти из ситуации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: А чего, это миф или правда, что современный кирпич прочнее и посему можно от 12 этажей переходить на 14 этажей ?
Как-то слабо верится... Всё болтают, что кирпичи всё хуже и хуже... Да ещё и окна теперь пластиковые стали делать, влажность в квартирах повысилась, всё через стену пойдёт. Поток пара больше, чем раньше... Словоблудие, конечно... Или у вас снизу ж.б. этажи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- а сколько на 14 этажей получилась толщина стены по низу? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
с чего бы вдруг? у нормальных людей плиты анкерят с стенами с помощью арматуры согласно серии 2.440-1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Ха! Размечтались. Плиты ПБ. И какой идиот их только придумал?
----- добавлено через ~1 мин. ----- 640. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это вопрос не ко мне. Глаза бы мои на эти 14-этажки не смотрели. Все впритык, все на пределе. Никакого запаса. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Кстати, тут не звучало ещё.
Можно изменять ширину лент фундамента. Разная ширина - разная вертикальная жесткость.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Цитата:
Запас хотя бы процентов 30 не помешает. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
По факту жесткость стен даст распределение и в общем-то не такое уж и отличающееся среднее напряжение под подошвой. Разве что в каком-то приближении собрать нагрузки с грузовой площади и приложить их к верху фундаментов, например ... так? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Вручную вот до 5 этажей, пожалуйста. Там сложно обрушить. А здесь надо учесть все спецэффекты. Вон углы здания будут приподниматься в модели МКЭ. Изменяя напряжения в стенах тоже. Или наоборот не будут. А запаса ноль.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |
Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017? | Daniel Schneider | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.04.2019 21:48 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам | Vadimiu | Архитектура | 2 | 16.07.2012 09:52 |