| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?

Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2023, 07:24 #1
Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте!
Пункт 9.15 в) СП 15.13330.2020 обязывает расчетчика выполнять проверку раскрытия трещин от вертикальной нагрузки в зоне примыкания связанных между собой участков стен различной жесткости или разнонагруженных участков стен по методике представленной в приложении Г настоящего СП.
В нашем случае разность деформаций превышает предельно допустимую по таблице Г.1. Насколько жестко нужно выполнять это требование? Возможно ли компенсировать его невыполнение какими-нибудь конструктивными мероприятиями? Например устройством железобетонных монолитных поясов через 2-3 этажа, введением связевых армтурных сеток, как это указано в "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)/ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-152 с.", или в "Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций. М., Стройиздат, 1974, 183 с.(ордена Трудового Красного Знамени Центрального науч.-исслед. ин-т строительных конструкций им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР)". В СП 15 на этот счет нет никакой информации.
Просмотров: 3472
 
Непрочитано 07.02.2023, 08:18
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Визуально наблюдал последствия невыполнения этого требования
Девятиэтажка. Десятый холодный чердак и сборной ж.б. покрытие. Верхние этажи частное жилье. Ниже середины гостиница. Подвальный откопан и усилен с участием ещё моих наставников. Ну а на первом решились забацать зал для торжеств..
Внутренняя самонесущая поперечная стена "поехала" вниз относительно несущих соседей

Думаю сетки подойдут условно до 5 этажей
Монолитные участки считать надо на возникающие нагрузки
Смежную стену на доп нагрузки

Последний раз редактировалось olf_, 07.02.2023 в 08:30.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 08:34
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Например устройством железобетонных монолитных поясов через 2-3 этажа
По идее да. Хотя зависит от расчётной схемы - при совсем уж больших перекосах и неравномерностях могут и пояса не помочь (ничего хорошего не выйдет, если пояса будут работать, как огромные балки или консоли). Но как посчитать их достаточность - не знаю.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
введением связевых армтурных сеток
Возможно, но насчёт этого менее уверен.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2023, 08:38
#4
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Внутренняя самонесущая поперечная стена "поехала" вниз относительно несущих соседей
Мне кажется, это что-то другое. Что-то с фундаментом произошло.
Вопрос не в том, чтобы совсем ничего не выполнять. Вопрос в том, как выйти из положения с наименьшими потерями, наиболее простым способом?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 09:10
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Мне кажется, это что-то другое. Что-то с фундаментом произошло
С фундаментами проблем не было. Снижали жестокость смежных участков расширением проемов на первом этаже и ещё кое чем

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как выйти из положения с наименьшими потерями, наиболее простым способом
В первую очередь грамотная, оптимальная компоновка грузовых площадей, расположения/конфигурации и толщин стен, работа с архитектором

Последний раз редактировалось olf_, 07.02.2023 в 09:20.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 09:26
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
В нашем случае разность деформаций превышает предельно допустимую по таблице Г.1. Насколько жестко нужно выполнять это требование?
Очень жестко. Как пример - 9 этажка, где наружные стены из керамических блоков, а внутренние стены подрядчик самовольно решил сделать из полнотелого силикатного кирпича. На перевязку стен тоже местами забил - из-за разности модулей кирича. Трещины по всем внутренним стенам, наклонные, есть даже раскрытие швов в плитах перекрытий. Трещины не развиваются, остановились после окончательной "усадки" дома и осадки фундамента. Дом, кстати не признан аварийным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2020-06-07_104157-min.jpg
Просмотров: 170
Размер:	59.0 Кб
ID:	253156  
Бам вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:25
#7
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Напишите этажность. И почему возникла разность деформаций? Разные материалы?
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 07:09
#8
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Напишите этажность. И почему возникла разность деформаций? Разные материалы?
14 этажей. Разность деформаций между ненагруженной внутренней поперечной стеной и нагруженной наружной продольной стеной. Пролет плит перекрытий 7.5 м на 1-4 этажах и 7.8 м на 5-14 этажах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В первую очередь грамотная, оптимальная компоновка грузовых площадей, расположения/конфигурации и толщин стен, работа с архитектором
У нас семеро одного не ждут. Первый раз считаю кирпичное здание. Тем более такой этажности (14 этажей). Пока до этого расчета добрался, все свои разделы уже начертили. Теперь что-то серьезно поменять - целая проблема.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 13:09
| 1 #9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Может через этаж менять направление плит перекрытий ? Как-то догружать ненагруженные стены.

Железобетонные 1, 2 и 3 этажи.

Так а что ждут не ждут. Разве это ваши проблемы ? Вы им разделы ещё не согласовали. Пусть ГИП и рожает как выйти из ситуации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 14:06
#10
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может через этаж менять направление плит перекрытий ? Как-то догружать ненагруженные стены.
Собственно мы так и решили. Ничего другого тут не придумаешь.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:23
#11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Полностью кирпичные 14-этажки еще выгодны? В нашей области, раньше заводы часто давали подрядчикам кирпич "авансом", сейчас перестали. Да и вообще, кирпичное жилье стали делать не выше 7 этажей.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:32
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: А чего, это миф или правда, что современный кирпич прочнее и посему можно от 12 этажей переходить на 14 этажей ?
Как-то слабо верится... Всё болтают, что кирпичи всё хуже и хуже... Да ещё и окна теперь пластиковые стали делать, влажность в квартирах повысилась, всё через стену пойдёт. Поток пара больше, чем раньше...
Словоблудие, конечно...
Или у вас снизу ж.б. этажи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:35
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
так и решили
На верхних этажах стены наружу вываливаются?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:56
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может через этаж менять направление плит перекрытий ? Как-то догружать ненагруженные стены.
в том числе заводить плиту перекрытия длинной стороной на кладку (опирать на 3 стороны), очевидно плита должна быть типа ПК

----- добавлено через 42 сек. -----
а сколько на 14 этажей получилась толщина стены по низу?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 15:08
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
На верхних этажах стены наружу вываливаются?
с чего бы вдруг? у нормальных людей плиты анкерят с стенами с помощью арматуры согласно серии 2.440-1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 15:47
#16
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
очевидно плита должна быть типа ПК
Ха! Размечтались. Плиты ПБ. И какой идиот их только придумал?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а сколько на 14 этажей получилась толщина стены по низу?
640.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Полностью кирпичные 14-этажки еще выгодны?
Это вопрос не ко мне. Глаза бы мои на эти 14-этажки не смотрели. Все впритык, все на пределе. Никакого запаса.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 15:54
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
640.
на 12 этажей выходило до 770, правда были некоторые запасы, но и пролеты меньше....
предлагаю как решение - переделать на каркасную схему)
В общем то как я понял решение найдено, загружать и продольные и поперечные стены?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 16:04
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Кстати, тут не звучало ещё.
Можно изменять ширину лент фундамента. Разная ширина - разная вертикальная жесткость.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 16:05
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Это вопрос не ко мне. Глаза бы мои на эти 14-этажки не смотрели. Все впритык, все на пределе. Никакого запаса.
а по факту кладка впустошовку, в забутовку кинут ненужные элементы экипировки и строительный бой, раствор будут размолаживать, и он быстро отдаст воду кирпичу.
Запас хотя бы процентов 30 не помешает.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно изменять ширину лент фундамента. Разная ширина - разная вертикальная жесткость.
это непростой путь...учитывая что надо моделировать расчетную схему с учетом жесткости конструкций выше 0.
По факту жесткость стен даст распределение и в общем-то не такое уж и отличающееся среднее напряжение под подошвой.
Разве что в каком-то приближении собрать нагрузки с грузовой площади и приложить их к верху фундаментов, например ... так?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 17:54
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
учитывая что надо моделировать расчетную схему с учетом жесткости конструкций выше 0.
Ну так не только вручную же считать 14 этажей кирпича. Конечно надо и в МКЭ и так и сяк. Тем более всё на пределе.
Вручную вот до 5 этажей, пожалуйста. Там сложно обрушить. А здесь надо учесть все спецэффекты.
Вон углы здания будут приподниматься в модели МКЭ. Изменяя напряжения в стенах тоже. Или наоборот не будут. А запаса ноль.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017? Daniel Schneider Прочее. Архитектура и строительство 9 04.04.2019 21:48
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам Vadimiu Архитектура 2 16.07.2012 09:52