Расстояние между трубопроводами при подземной прокладке в 2 нити

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2023, 17:13 #1
Расстояние между трубопроводами при подземной прокладке в 2 нити
zagoskinmp
 
Регистрация: 17.01.2021
Сообщений: 3

Добрый день!

Нигде не нашел требований по данному вопросу, может кто-нибудь сталкивался?
Для моей конкретной ситуации трубопроводы DN300 укладываются в футляры DN500, какое минимальное расстояние должно быть между ними и прописано ли это где-нибудь или обусловлено только требованиями по удобству монтажа?
Просмотров: 1007
 
Непрочитано 08.02.2023, 17:59
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


СП 42.13330.2011 таблица 12.6 смотрели? Да и в других местах можно нарыть, если упорно постаратся.
Принимайте футляр как трубу. Под них же тоже песок надо подбить при укладке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 08.02.2023 в 18:04.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 08:51
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
СП 42.13330.2011 таблица 12.6 смотрели?
Нет "такой буквы" в этом слове. Расстояния между параллельными водоводами по СП 31 пункт 11.49 с разными вариантами.

Однако футляр - "это другое". Футляры в разных условиях делаются, под АД или ЖД, открытым или закрытым способом. Да еще чтобы ремонт можно было сделать, не останавливая движения. И два футляра незачем прокладывать.

По футлярам лучше использовать Типовые материалы для проектирования 901-09-9-87. Там множество вариантов.

Чаще всего используются две трубы в одном футляре. Один из вариантов на картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: futl_1.png
Просмотров: 92
Размер:	371.9 Кб
ID:	253207  
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние между трубопроводами при подземной прокладке в 2 нити

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? Павел К. Пожарная безопасность 0 16.11.2019 18:00
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла yulia_suslova Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2019 12:13
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21