Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли рассчитать сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по дельте температур между ее внешней и внутренней поверхностью?

Возможно ли рассчитать сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по дельте температур между ее внешней и внутренней поверхностью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2023, 15:09 #1
Возможно ли рассчитать сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по дельте температур между ее внешней и внутренней поверхностью?
ale321
 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20

Здравствуйте. В целом задача такая. Есть многослойная стена (3 слоя). Использован не самый распространенный и описанный в литературе и интернете вид утеплителя (шлак). Необходимо рассчитать реальное сопротивление теплопередачи такой стены. Что есть из информации? Есть разница температур поверхностей стены, снятая тепловизором при известных температурных и влажностных условиях воздуха внутри и снаружи помещения.
Вопрос - возможно ли как-то рассчитать сопротивление теплопередачи стены по этим данным? Если нет, то каких данных не хватает?

Upd1.
Нашел любопытную информацию - ссылка
Измерителя плотности тепловых потоков под рукой нет. Есть только поверенный тепловизор. Может, какие-то 'усредненные' значения возможно взять?..

Последний раз редактировалось ale321, 18.02.2023 в 15:31. Причина: Дополнение.
Просмотров: 1851
 
Непрочитано 18.02.2023, 15:56
1 | 1 #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
Нашел любопытную информацию - ссылка
Измерителя плотности тепловых потоков под рукой нет. Есть только поверенный тепловизор. Может, какие-то 'усредненные' значения возможно взять?..
В статье ясно написано почему именно нельзя. "Поверенность" тепловизора не имеет значения.

Вообще определение сопротивления инструментальными методами при проведении энергетических обследований применяется очень редко. Слишком это дорого, долго (с неделю наблюдений) и никакой гарантии результата.

Гораздо проще определить расчетным методом - по фактической толщине и материалам слоев.

Мы проводили десятки энергообследований и расчетный метод всех устраивал. Тем более, что само сопротивление не является критическим фактором.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2023, 16:29
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
Вопрос - возможно ли как-то рассчитать сопротивление теплопередачи стены по этим данным?
Нельзя. Зайдите в смарткалк - поиграйтесь разными конструкциями стен и посмотрите температуру на поверхности стен - как она меняется

Ну и плюс всякие вещи которые почти невозможно учесть - теплоемкость стен, теплоотдачу от поверхностей
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2023, 19:40
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
Вопрос - возможно ли как-то рассчитать сопротивление теплопередачи стены по этим данным? Если нет, то каких данных не хватает?
Математически, можно по формуле 5.4 СП 50 Нажмите на изображение для увеличения
Название: P00F90000.png
Просмотров: 9
Размер:	336 байт
ID:	253493, но вместо надо взять фактическую разницу между температурой внутреннего воздуха и температурой стены, альфа для стен - 8,7.
Нужны температуры воздуха снаружи, воздуха внутри, поверхности стены внутри.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2023, 20:46
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Математически, можно по формуле 5.4 СП 50
И получить совершенно неверный результат. Это ведь не просто преобразовать формулу Q=(1/R)* F* dt
Формула правильная, но она предназначена для стационарного режима, для одной расчетной точки.

А в реальных режимах меняется и температура наружного воздуха, и температура внутреннего. При на величину Тв оказывает большое влияние амплитуда колебаний, а также тепловыделения в помещении.

Т.е. если Тн изменится, например на 10 градусов (а это в течение суток происходит), то Тв не изменится на такую же величину, даже если нет отопления. Здесь уже сказывается не только сопротивление, но и тепловая устойчивость помещений.

Причем в разных помещениях с одинаковым ограждением процессы идут по-своему.

Не зря инструментальное измерение плотности теплового потока производится за длительный период (по ГОСТ 15 суток, но обычно на неделю прибор ставят), да еще по нескольким каналам, т.е. измеряя температуру на разных участках ограждения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2023, 20:53
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Я бы еще добавил - что погрешность измерения дельта T будет давать на порядок большую погрешность R

Ну и вообще альфа вн = 8.7 - штука среднепотолочная.

Теплоотдача поверхности стены должна зависеть от кучи факторов.

доля 1/альфа в расчете R - копеечная - поэтому в нормативе с ней особо не замаривались. И по сути ее можно вообще не учитывать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 03:54
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Можно без приборов: выглянуть на улицу, зайти в помещение, потрогать стену рукой; но нужен опыт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 04:51
#8
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
каких данных не хватает?
Сопротивление по определению является коэффициентом пропорциональности между тепловым потоком и перепадом температуры. То есть они втроем входят в одну формулу. Если нужно найти одну букву из трех - надо сначала знать остальные две. Видимо, придется брать образец этого шлака и сдавать в поликлинику на опыты.
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
потрогать стену рукой; но нужен опыт.
В научно-техническом отчете по нанокраске Корунд как раз так было написано "Тепловизор недостаточно точен, эффективность краски будем определять рукой".
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 07:22
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В научно-техническом отчете по нанокраске Корунд как раз так было написано "Тепловизор недостаточно точен, эффективность краски будем определять рукой".
Ага, есть еще верующие в чудо-краску. По ихней "науке" эффективность определяется путем "пошшупать рукой". Это точнее, чем измерить тепловизором или пирометром.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 04:06
#10
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


https://dwg.ru/dnl/1168
Вроде в этом издании, есть расчет температуры поверхности по времени. Можно сделать обратную задачу, теплоемкостью задаться приблизительно справочно.
См "теплопередача при нестационарном тепловом потоке".

Последний раз редактировалось gofra, 20.02.2023 в 12:36.
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли рассчитать сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по дельте температур между ее внешней и внутренней поверхностью?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 35 14.02.2024 10:30
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Solidworks simulation. Возможно ли задать в исследовании теплопередачи динамически изменяемый диапазон температуры? Sergey_sp SolidWorks 2 10.11.2016 10:19
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? Vanya_tut AutoCAD 12 19.05.2010 15:59