| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?

Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2023, 19:34 #1
Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?
Stroi581
 
Регистрация: 11.03.2021
Сообщений: 24

Добрый день! Нужно сделать перекрытие по профлисту вровень двутавра, соответственно опирать профлист планируется на уголок, прикрепленный к двутавру, в практике так уже использовалось, вопрос в том, можно ли вообще использовать такой способ крепления (схематичный узел приложила). Узел выглядит не совсем надежно, не понятно как рассчитать уголок, если он как бы частью двутавровой балки становится.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2023-03-10 в 19.28.23.jpg
Просмотров: 128
Размер:	53.8 Кб
ID:	254072  

Просмотров: 1358
 
Непрочитано 10.03.2023, 20:11
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Добрый день. Можно, уголок пером вниз обычно видел только.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 21:22
#3
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Узел выглядит не совсем надежно
Совсем ненадежно. Нет, так нельзя делать
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 21:30
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Лучше так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20230310_212948.jpg
Просмотров: 102
Размер:	68.8 Кб
ID:	254073  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 21:37
#5
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лучше так
И так тоже...))
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 22:02
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Почему лучше? Имеете сварку на растянутом поясе, часть реакции будет пояс отгибать, профиль замкнутый нужно глушить заглушками. Уголок, приваренный к стенке можно усилить ребрами между нижним поясом и пером уголка. Уголок близко к нейтральной оси балки, напряжения на себя забирать не будет особо. Сложные сечения можно считать в Консуле - сателлит скада.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2023, 23:31
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


проще монтаж, проще швы (швы не расчетные). И, кстати говоря, эта схема - один из стандартных вариантов усиления уголками балки двутаврового сечения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 02:57
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Stroi581, можно то конечно можно, если умеючи.
Но вы же сумеете законструировать это всё правильно ?
Например, ж.б. посчитать... Опору под ж.б. гофры выполнить ? Не уголком, конечно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 08:48
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Усильте балку ребрами с обратной стороны, и шов уголка к балке сделайте прерывистым. Если нагрузки на плиту большие, то можно сделать ребра с двух сторон, а уголок крепить между ребрами.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 11.03.2023, 13:41
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Узел выглядит не совсем надежно, не понятно как рассчитать уголок, если он как бы частью двутавровой балки становится.
Узел надежный, если профнастил закрепить к уголку. Кручение возьмет на себя плита.
Считать на совместную работу уголка с двутавром незачем.
Ориентация уголка полкой вверх или вниз - особого значения не имеет, надо исходить из удобства сварки
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Лучше так
Миниатюры
В этом случае возможно возрастет эксцентриситет опорной реакции плиты - она переместится к обушку.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Усильте балку ребрами с обратной стороны, и шов уголка к балке сделайте прерывистым.
А зачем? Я так делал для подкрепления стенки балки, но у меня на полку уголка опирались 6-ти и 11-метровые пустотные плиты.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.03.2023 в 15:44.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 16:08
| 1 #11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Анкеровку нижней арматуры плиты на опорах можно обеспечить ее приваркой к уголку, или усов к стенке балки, как вариант.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 16:43
| 1 #12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Или вообще пропустить насквозь через стенку... Если балок много. Это проще, чем варить на высоте. Только не нижнюю арматуру, а верхнюю, потому что нижняя арматура будет в гофрах, и никто заранее не скажет, как гофры лягут.
Можно, впрочем, приварить усы к верхней полке снизу ещё на заводе, и загибать по месту в гофры. Так даже арматура работать лучше будет. Потому как идея варить что-то в больших количествах, прыгая на балках сверху, мне не особо нравится. Усы при транспортировке, впрочем, погнутся...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 11.03.2023, 17:09
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Совсем ненадежно. Нет, так нельзя делать
Почему нельзя? Что именно не надёжно? Много подобных решений встречается.

Тут нужно смотреть, чтобы удовлетворялось требование по анкеровке нижней арматуры на опоре, возможно надо приварить стержни к балке (через один, например)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 17:18
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тут нужно смотреть, чтобы удовлетворялось требование по анкеровке нижней арматуры на опоре
Можно норматив уточнить, желательно, с пунктом? Чёт не припоминается мне такое требование, надо бы восполнить пробел.
UPD. "Пособие к СНИП", "Анкеровка арматуры", "Не менее 5d за гранью опоры для всех растянутых стержней"?

Последний раз редактировалось Komplanar, 11.03.2023 в 17:26.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 12.03.2023, 15:51
#15
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Можно норматив уточнить, желательно, с пунктом? Чёт не припоминается мне такое требование, надо бы восполнить пробел.
UPD. "Пособие к СНИП", "Анкеровка арматуры", "Не менее 5d за гранью опоры для всех растянутых стержней"?
сп 63.13330
10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q < Qb1 (см. 8.1.31–8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:10
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498


Чёт я не могу осилить слово "внутренняя грань опоры". Вот в случае с уголком внутренняя - это где уголок крепится к балке или где уголок торчит наружу? В первом случае маразм в том, что арматура должна торчать за пределы плиты (опора уже кончилась, а плита должна продолжаться минимум на 5d+защитный слой), во втором - ну так это не внутренняя, это наружняя грань опоры...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:29
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
как рассчитать уголок, если он как бы частью двутавровой балки становится
Сделать, чтобы не становился, и не рассчитывать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: профлист-балка-бетон.jpg
Просмотров: 41
Размер:	67.9 Кб
ID:	254097  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 19:34
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чёт я не могу осилить слово "внутренняя грань опоры". Вот в случае с уголком внутренняя - это где уголок крепится к балке или где уголок торчит наружу? В первом случае маразм в том, что арматура должна торчать за пределы плиты (опора уже кончилась, а плита должна продолжаться минимум на 5d+защитный слой), во втором - ну так это не внутренняя, это наружняя грань опоры...
думаю второй случай, ибо первый это бессмыслица, плита вообще может же не доходить до другой грани опоры, если опора широкая, например.



А в чем проблема уголок посчитать? Ведь всего полторы формулы - посчитать на отгиб как консоль, взять, например метр длины и вычислить момент сопротивления как для прямоугольного сечения, в запас приложить всю нагрузку сосредоточено на самый край консоли/уголка.
Посчитать сварные швы, они скорее конструктивными будут.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29