| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2023, 08:24 #1
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318

Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Цитата:
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Цитата:
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Просмотров: 22745
 
Непрочитано 12.03.2023, 08:36
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


1. а как потом, например в случае ремонта, откручивать приваренную гайку?
2. приварить можно так плохо, что будет ослаблено тело болта.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 08:38
#3
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
1. а как потом, например в случае ремонта, откручивать приваренную гайку?
2. приварить можно так плохо, что будет ослаблено тело болта.
А как оно будет ослаблено ? В чем это выразится ?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 09:28
2 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Предполагаю, что пункт о запрете сварки имеет несколько причин. Первое - болт и гайка могут быть термоупрочнёнными (закаленными), сварка нарушит закаленную поверхность, а так же защитные поверхности (смазку, оцинковку). Второе - может понадобиться разобрать болтовое соединение. Третье - сварка может дать термические напряжения в соединении, причём в многоболтовом дать разные напряжения для болтов. Четвёртое - как вы проверять будете затянутость на заваренном болте?
По поводу затяжки на определённый угол - в "других ситуациях" просто затягивать до вычисленного момента затяжки. Дефицита динамометрических ключей сейчас нет, чтобы заморачиваться с "поворотом на угол".
Третье. "Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует." Не следует - это не рекомендация, это требование. В переводе на русский - затянутое высокопрочное соединение с одной гайкой не следует дополнительно контрить никакими другими мероприятиями - ни контргайкой, ни гровером, потому что всё это будет только ослаблять данный тип соединения.
Если же интересует, почему гарантируется "нерасконтривание" затянутых ВПБ - механизм уже объясняли на форуме. Если упрощённо - натяжение даёт такую силу трения, что оно не расконтрится. Если более сложно, то при затягивании высокопрочного болта в месте контакта резьбы болта и гайки появляются микрозадиры, которые препятствуют самораскручиванию соединения не хуже любого гровера.

Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2023 в 09:43.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 10:15
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Четвёртое - как вы проверять будете затянутость на заваренном болте?
1. А если это соединение неконтролируемое , ему затянутость и так никто не проверяет.
Но с учетом условия 1 и 3 ...
2. И еще один вопрос , если это не сварка гайка / болт. А гайку приварили к стопорящим уголкам, знаете такой метод бытовой, когда ставят уголок рядом оставляют зазор и это есть мера по самоотвинчиванию. И гайку соответственно приварили к этим уголкам. Есть ли смысл править эти соединения или оставить уже в покое, чтобы не ухудшать ситуацию. Не учитывая теорию "понадобиться разобрать болтовое соединение".


p.s. Вопросы разные , это не про одну какую-то ситуацию, т.е. у нас и то возможно, и это, и еще пятьсот нарушений по этим пунктам. Если есть еще какие-то аргументы , будем премного благодарны за комментарии.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 10:30
1 | #6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
1. А если этот болт не контролируемый , ему затянутость и так никто не проверяет.
4.5.3, 4.5.9. Первое сразу отметает сварку, второе - требует хотя бы визуального контроля затяжки болтов. Сварка будет этому препятствовать. Естественно, защитное покрытие может быть и на "обычных" болтах.
Цитата:
И еще один вопрос , если это не сварка гайка / болт. А гайку приварили к стопорящим уголкам, знаете такой метод бытовой, когда ставят уголок рядом оставляют зазор и это есть мера по самоотвинчиванию. И гайку соответственно приварили к этим уголкам.
Если это ВПБ, то любой колхоз в этом соединении кем-то подписан или должен быть подписан, если просят подписать вас, как АН, то оценивайте ситуацию с точки зрения "а ну как упадёт, кто отвечать будет?". Если это 5,6/5,8, то надо смотреть по ситуации (но эти бы, скорее всего, просто не стали бы такими хитрыми методами контрить, если только не М30 и выше). В случае не ВПБ можно сослаться на то, что запрет о приварке касается только приварки к стержню болта, и про приварку гайки к "вспомогательным поверхностям" ничего не говорится.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 10:38
#7
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
сли это ВПБ, то любой колхоз в этом соединении кем-то подписан или должен быть подписан, если просят подписать вас, как АН, то оценивайте ситуацию с точки зрения "а ну как упадёт, кто отвечать будет?". Если это 5,6/5,8, то надо смотреть по ситуации (но эти бы, скорее всего, просто не стали бы такими хитрыми методами контрить, если только не М30 и выше).
ну зачем же такой колхоз в ВПБ? когда там и так протяжка. Вот именно ,что это либо фундаменты болты/гайки, где не хватило резьбы, ну и несколько болтов , точно не помню, но диаметр похоже, больше чем 30, там стоит замечание , не мной писано , но метод исправления смущает, убрать сварку ,я вот представляю как болгаркой они туда полезут)))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 10:47
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Хм. Если резьбы не хватило - это про другое. Про то, что резьба должна выходить из гайки минимум на сколько-то витков.
Методика устранения строительных недочётов должна волновать только непосредственных исполнителей.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 10:51
#9
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. Если резьбы не хватило - это про другое. Про то, что резьба должна выходить из гайки минимум на сколько-то витков.
Методика устранения строительных недочётов должна волновать только непосредственных исполнителей.
не хватило на контргайку. На столько-то
Цитата:
а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем.
хотя где-то попадалось на 2 и 3 витка.

Цитата из СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012
Цитата:
Запрещается приварка гаек к резьбе болтов и к элементам соединений, а также забивка выступающей из гайки резьбы.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 10:58.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 11:02
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Если это действительно фундаментный болт, то специально от таких хитрованов сделана приписка в СП 70, 4.5.5, чтобы не использовали даже лазейку "затянуто до 50% усилия болта" и попытки использовать гроверы (потому как гровер не идёт в комплекте). Ну и 4.5.7.
"Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0", где указано количество гаек не менее 2 на болт, ну и полный комплект того, что может использоваться в данном соединении.

Впрочем, пункт о комплектности не говорит прямо, что контргайка должна обязательно применяться, там лишь сказано, что она должна быть в комплекте. А мероприятия от расконтривания
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка
пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от
самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ
."

Ну и ещё. Судя по всему, претензии надзора не в том, что одна гайка, а в том, что она приварена? И они хотят, чтобы её "отварили" и заменили на нормальную?
Я бы так и сделал. Пусть отрежут эту гайку, и новую законтрят без сварки, накладками, уголками, чем угодно, но только после затяжки гайки.

Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2023 в 11:12.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 11:12
#11
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если это действительно фундаментный болт, то специально от таких хитрованов сделана приписка в СП 70, 4.5.5, чтобы не использовали даже лазейку "затянуто до 50% усилия болта" и попытки использовать гроверы (потому как гровер не идёт в комплекте). Ну и 4.5.7.
"Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0", где указано количество гаек не менее 2 на болт, ну и полный комплект того, что может использоваться в данном соединении.
И фундаментные и просто болты. В фундаментных приварили сбоку уголок с расстоянием в 1-2 мм, это не гровер и не затянуть на 50 процентов. Такой дедушкин метод. На это запрета ж нет, насколько мне известно.
И вторая ситуация , где соединения в ГПР (галереи подачи руды) соединение балка/балка, если память мне не изменяет, там тоже поставили эти уголки и приварили. А может нельзя и уголки эти ставить ? менять болты на проектной длины. А не заставлять пилить по гайкам сварку.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если это действительно фундаментный болт, то специально от таких хитрованов сделана приписка в СП 70, 4.5.5, чтобы не использовали даже лазейку "затянуто до 50% усилия болта" и попытки использовать гроверы (потому как гровер не идёт в комплекте). Ну и 4.5.7.
"Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0", где указано количество гаек не менее 2 на болт, ну и полный комплект того, что может использоваться в данном соединении.

Впрочем, пункт о комплектности не говорит прямо, что контргайка должна обязательно применяться, там лишь сказано, что она должна быть в комплекте. А мероприятия от расконтривания
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка
пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от
самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ
."
да именно, еще бы блин указывали......потому что проектировщик искренне считает, что и так понятно ,что должна быть контрогайка, а практика показала, что это вообще никому непонятно
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 11:16
1 | #12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Если в фундаменте я ещё как-то могу представить эти уголки, то фраза "балка к балке" имеет слишком много вариаций - может, это фланцы, может, это второстепенные к главным через ребро, может, сращивание балок через накладки. Ориентируйтесь в первую очередь на класс болтов и тип соединения. Сначала надо классифицировать тип соединения по работе, ответственности, усилиям и уже исходя из этого давать какие-то рекомендации.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 11:16
#13
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если это действительно фундаментный болт, то специально от таких хитрованов сделана приписка в СП 70, 4.5.5, чтобы не использовали даже лазейку "затянуто до 50% усилия болта" и попытки использовать гроверы (потому как гровер не идёт в комплекте). Ну и 4.5.7.
"Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0", где указано количество гаек не менее 2 на болт, ну и полный комплект того, что может использоваться в данном соединении.

Впрочем, пункт о комплектности не говорит прямо, что контргайка должна обязательно применяться, там лишь сказано, что она должна быть в комплекте. А мероприятия от расконтривания
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка
пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от
самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ
."

Ну и ещё. Судя по всему, претензии надзора не в том, что одна гайка, а в том, что она приварена? И они хотят, чтобы её "отварили" и заменили на нормальную?
Я бы так и сделал. Пусть отрежут эту гайку, и новую законтрят без сварки, накладками, уголками, чем угодно, но только после затяжки гайки.
претензий много и смотря какое соединение мы разбираем, замечаний на замену болтов много. И как правильно Вы заметили, где болты ниже М24 , там нет уже уголков ,потому что варить задолбаешься такое количество и никто не пытался , слава небесам.)) Там замена стоит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если в фундаменте я ещё как-то могу представить эти уголки, то фраза "балка к балке" имеет слишком много вариаций - может, это фланцы, может, это второстепенные к главным через ребро, может, сращивание балок через накладки. Ориентируйтесь в первую очередь на класс болтов и тип соединения. Сначала надо классифицировать тип соединения по работе, ответственности, усилиям и уже исходя из этого давать какие-то рекомендации.
вот тут наверное не смогу сразу сказать, далеко уже от чертежей.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 11:19
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Проектировщики КМ обычно метод защиты от расконтривания указывают в общих данных и указаниях. "Общие данные - указания по болтовым соединениям - защита от самораскручивания". Если это промка, то уровень КМ должен быть соответствующим, или должно быть указано/задублировано в КМД.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 11:38
#15
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Проектировщики КМ обычно метод защиты от расконтривания указывают в общих данных и указаниях. "Общие данные - указания по болтовым соединениям - защита от самораскручивания". Если это промка, то уровень КМ должен быть соответствующим, или должно быть указано/задублировано в КМД.
Много км-щиков работало над проектом ,много кмдистов, поставки иногда дают сбой, т.е почему так вышло, это сбой какой-то общей системы, ну я так это воспринимаю.
Потому что либо кмщик не указал, либо кмдист проигнорировал указания кмщика. В фундаментных болтах это получалось, потому что тупо отметки не бились часто, тут уже кж-ников косяк. Ну и по поставкам- могут привезти не то, что нужно.
Соединений огромное количество в различных вариациях, логистика почти никакая у нас, соответственно как с представителей авторов спрашивают с нас по полной, ну и мы тоже спрашиваем.
Отсюда и задаешься такими вопросами ,как выше.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 11:40
1 | #16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


По п. 4.5.5. В процессе эксплуатации и при обследованиях всяких положено контролировать состояние заклепочных и болтовых соединений визуально, щупами и остукиванием молотком. Ну и восстанавливать положенное. При сварке соединение превращается в неразборное. Без возможности исправления. Разбалтывается соединение совсем не только от брака при строительстве. Постоянство "стянутости" совсем не гарантировано, иначе и не проверяли бы. Так в мостах, там конечно динамика, но не думаю что сильно уж так работа отличается от прочего.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 11:47
1 | #17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
что будет если все таки приварить?
Ничего не будет.
"стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта" "и к элементам соединений" не ухудшает прочностных свойств соединения.
Единственно, что не позволяет контролировать затяжку гаек после сварки.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А гайку приварили к стопорящим уголкам
В этом случае не нарушается СП 70 и при необходимости можно срезать стопорящие уголки.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.03.2023 в 12:26.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:16
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Гайки закручивают, болты натягивают. Элементы болтового соединения в напряженном состоянии.
Нагруженные, напряженые стальные элементы и конструкции сваривают?

Температура плавления в районе 1500 градусов Цельсия.
Температура стали вне глубины проплавления будет выше 100 градусов. Весь натяг испарится

Последний раз редактировалось olf_, 12.03.2023 в 16:26.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:37
1 | #19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,845


Почему говорят об ослаблении, если после гайки болт уже ненапряжен, ослабления тоже нет, т. к. наоборот резьбу заплавляют? Как может температура повлиять, когда за 1 секунду 5 грамм стали направится и это в ненагруженой части болта? До нагруженной части нагрев не дойдет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:50
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Цитата:
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
Потому что так не красиво; будет некрасиво.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49