12.03.2023, 08:24 | #1 | |
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Министерство труда и магии
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
||
Просмотров: 22745
|
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
А как оно будет ослаблено ? В чем это выразится ?
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Предполагаю, что пункт о запрете сварки имеет несколько причин. Первое - болт и гайка могут быть термоупрочнёнными (закаленными), сварка нарушит закаленную поверхность, а так же защитные поверхности (смазку, оцинковку). Второе - может понадобиться разобрать болтовое соединение. Третье - сварка может дать термические напряжения в соединении, причём в многоболтовом дать разные напряжения для болтов. Четвёртое - как вы проверять будете затянутость на заваренном болте?
По поводу затяжки на определённый угол - в "других ситуациях" просто затягивать до вычисленного момента затяжки. Дефицита динамометрических ключей сейчас нет, чтобы заморачиваться с "поворотом на угол". Третье. "Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует." Не следует - это не рекомендация, это требование. В переводе на русский - затянутое высокопрочное соединение с одной гайкой не следует дополнительно контрить никакими другими мероприятиями - ни контргайкой, ни гровером, потому что всё это будет только ослаблять данный тип соединения. Если же интересует, почему гарантируется "нерасконтривание" затянутых ВПБ - механизм уже объясняли на форуме. Если упрощённо - натяжение даёт такую силу трения, что оно не расконтрится. Если более сложно, то при затягивании высокопрочного болта в месте контакта резьбы болта и гайки появляются микрозадиры, которые препятствуют самораскручиванию соединения не хуже любого гровера. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2023 в 09:43. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
1. А если это соединение неконтролируемое , ему затянутость и так никто не проверяет.
Но с учетом условия 1 и 3 ... 2. И еще один вопрос , если это не сварка гайка / болт. А гайку приварили к стопорящим уголкам, знаете такой метод бытовой, когда ставят уголок рядом оставляют зазор и это есть мера по самоотвинчиванию. И гайку соответственно приварили к этим уголкам. Есть ли смысл править эти соединения или оставить уже в покое, чтобы не ухудшать ситуацию. Не учитывая теорию "понадобиться разобрать болтовое соединение". p.s. Вопросы разные , это не про одну какую-то ситуацию, т.е. у нас и то возможно, и это, и еще пятьсот нарушений по этим пунктам. Если есть еще какие-то аргументы , будем премного благодарны за комментарии.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
Цитата:
Цитата из СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Цитата:
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Если это действительно фундаментный болт, то специально от таких хитрованов сделана приписка в СП 70, 4.5.5, чтобы не использовали даже лазейку "затянуто до 50% усилия болта" и попытки использовать гроверы (потому как гровер не идёт в комплекте). Ну и 4.5.7.
"Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0", где указано количество гаек не менее 2 на болт, ну и полный комплект того, что может использоваться в данном соединении. Впрочем, пункт о комплектности не говорит прямо, что контргайка должна обязательно применяться, там лишь сказано, что она должна быть в комплекте. А мероприятия от расконтривания "4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ." Ну и ещё. Судя по всему, претензии надзора не в том, что одна гайка, а в том, что она приварена? И они хотят, чтобы её "отварили" и заменили на нормальную? Я бы так и сделал. Пусть отрежут эту гайку, и новую законтрят без сварки, накладками, уголками, чем угодно, но только после затяжки гайки. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2023 в 11:12. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
И вторая ситуация , где соединения в ГПР (галереи подачи руды) соединение балка/балка, если память мне не изменяет, там тоже поставили эти уголки и приварили. А может нельзя и уголки эти ставить ? менять болты на проектной длины. А не заставлять пилить по гайкам сварку. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Если в фундаменте я ещё как-то могу представить эти уголки, то фраза "балка к балке" имеет слишком много вариаций - может, это фланцы, может, это второстепенные к главным через ребро, может, сращивание балок через накладки. Ориентируйтесь в первую очередь на класс болтов и тип соединения. Сначала надо классифицировать тип соединения по работе, ответственности, усилиям и уже исходя из этого давать какие-то рекомендации.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Проектировщики КМ обычно метод защиты от расконтривания указывают в общих данных и указаниях. "Общие данные - указания по болтовым соединениям - защита от самораскручивания". Если это промка, то уровень КМ должен быть соответствующим, или должно быть указано/задублировано в КМД.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
Потому что либо кмщик не указал, либо кмдист проигнорировал указания кмщика. В фундаментных болтах это получалось, потому что тупо отметки не бились часто, тут уже кж-ников косяк. Ну и по поставкам- могут привезти не то, что нужно. Соединений огромное количество в различных вариациях, логистика почти никакая у нас, соответственно как с представителей авторов спрашивают с нас по полной, ну и мы тоже спрашиваем. Отсюда и задаешься такими вопросами ,как выше.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
По п. 4.5.5. В процессе эксплуатации и при обследованиях всяких положено контролировать состояние заклепочных и болтовых соединений визуально, щупами и остукиванием молотком. Ну и восстанавливать положенное. При сварке соединение превращается в неразборное. Без возможности исправления. Разбалтывается соединение совсем не только от брака при строительстве. Постоянство "стянутости" совсем не гарантировано, иначе и не проверяли бы. Так в мостах, там конечно динамика, но не думаю что сильно уж так работа отличается от прочего.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Ничего не будет.
"стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта" "и к элементам соединений" не ухудшает прочностных свойств соединения. Единственно, что не позволяет контролировать затяжку гаек после сварки. ----- добавлено через ~18 мин. ----- В этом случае не нарушается СП 70 и при необходимости можно срезать стопорящие уголки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.03.2023 в 12:26. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Гайки закручивают, болты натягивают. Элементы болтового соединения в напряженном состоянии.
Нагруженные, напряженые стальные элементы и конструкции сваривают? Температура плавления в районе 1500 градусов Цельсия. Температура стали вне глубины проплавления будет выше 100 градусов. Весь натяг испарится Последний раз редактировалось olf_, 12.03.2023 в 16:26. |
|||
|
||||
Почему говорят об ослаблении, если после гайки болт уже ненапряжен, ослабления тоже нет, т. к. наоборот резьбу заплавляют? Как может температура повлиять, когда за 1 секунду 5 грамм стали направится и это в ненагруженой части болта? До нагруженной части нагрев не дойдет.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 9 | 28.08.2017 17:14 |
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича | dextron3 | Архитектура | 38 | 03.05.2011 13:24 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |