Непрочитано 07.12.2011, 23:35 #1
Помогите правильно задать жесткие вставки.
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Задаю в СКАДЕ жесткие вставки в элементах 17,19 как показано на рис.1. а мне выдает ошибку - Неверные длины жестких вставок. (длина элементов -0.2м) Подскажите пож. как правильно?
Расчетную схему прилагаю. Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1 (зесткие вставки).JPG
Просмотров: 447
Размер:	60.4 Кб
ID:	70995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2 (протокол выполнения расчета).JPG
Просмотров: 364
Размер:	46.8 Кб
ID:	70996  

Вложения
Тип файла: zip плоская двухэтажная рама с жесткими вставками.zip (737 байт, 70 просмотров)

Просмотров: 6384
 
Непрочитано 08.12.2011, 00:19
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


nikolay2, можно вместо жестких вставок использовать жесткие тела. Взгляните на вложение
Вложения
Тип файла: rar АЖТ.rar (641 байт, 142 просмотров)
Тип файла: zip RE_плоская двухэтажная рама с жесткими вставками.zip (2.5 Кб, 143 просмотров)

Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.12.2011 в 00:30.
 
 
Непрочитано 08.12.2011, 00:47
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


ошибка в том, что длина стержня, которому ты назначил ж/в 0,2м и сама ж/в 0,2м, стержень должен быть длиннее.

стержни-балки нужно сделать от колонны до колонны, без промежуточных.
ж/в это абсолютно жесткая ЧАСТЬ стержня.

с жесткими телами лучше не надо. да и не удобно, т.к. они не копируются, а задавать долго.

не ясно зачем тебе ж/вставки здесь, если только задачка не чисто теоретического характера.

Последний раз редактировалось TNemo, 08.12.2011 в 00:53. Причина: так надо
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 01:16
#4
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


palexxvlad, TNemo, Большое спасибо! Теперь я понял
TNemo,
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не ясно зачем тебе ж/вставки здесь, если только задачка не чисто теоретического характера.
задачка вытекает из след темы - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76160
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 16:17
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
задачка вытекает из след темы - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76160
задача не вытекает из указанной темы, т.к. нет в схеме шарнирных опираний на колонны, а для жестких узлов это не имеет смысла (не более 5% экономии).
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 13:44
#6
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


жесткие вставки - загадка века - я чем больше перечитываю про тих - тем тупею и тупею не понимаю
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 15:07
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349



а чего там понимать то? ЖВ - участок стержня с абсолютно жесткими характеристиками, не деформиреутся, не ломается, передает все усилия с узла стержня на участок с реальной жесткостью.
единственное разумное применение - реализация колонны переменного сечения (в основном стандартные промышленные здания с мостовым краном). здесь с помощью ЖВ можно реализовать дополнительный момент от верхней смещенной секции колонны. остальные случаи применения в обычной практике не имеют смысла.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 15:53
#8
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
здесь с помощью ЖВ можно реализовать дополнительный момент от верхней смещенной секции колонны. остальные случаи применения в обычной практике не имеют смысла.
Почему же не имеет смысла? Вы указали только на реализацию несоосности стержней колонн в расч. схеме. Но таким же образом реализуется и несоосность балок (разная высота), а также балки и плиты. При опирании балок на колонны, которые имеют значительные размеры поперечного сечения с помощью ЖВ уменьшаются расчетные пролеты балок и т. д.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 20:07
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


- вообще то я не зря написал "в обычной практике"... но давай рассмотрим предложенные конструкции
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
реализуется и несоосность балок (разная высота)
- поподробнее, что это может быть?
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
балки и плиты
- получается ерунда, так делать нельзя.
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При опирании балок на колонны, которые имеют значительные размеры поперечного сечения
- если колонны более 600мм, то погрешность незначительна и "ловить блох смысла нет", если больше, то это опять эксклюзив.

Последний раз редактировалось TNemo, 13.12.2011 в 20:21.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 11:03
#10
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107


Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему, пишу в этой.
Столкнулся с непонятным и странным явлением в ЛИРА САПР. См. скриншот.

Поясняю.
Стержень, жесткие вставки. По локальным осям стержня. Вписываю ЖВ по оси Y1 стержня. А они отображаются по локальной оси Z1. Почему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-17_10-55-16.png
Просмотров: 125
Размер:	36.4 Кб
ID:	252658  
it30 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 12:18
#11
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
остальные случаи применения в обычной практике не имеют смысла
А если так... Имеем ригель как составное сечение, поверх верхней полки двутавра наварена профильная труба (кое-где это обычная практика). Соединяем оси двутавра и трубы жесткими вставками с шагом примерно соответствующим шагу прерывистого сварного шва. Вроде как можно точно смоделировать и не мудрить при этом с эквивалентными сечениями и пр.
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 08:58
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Может быть ещё надо отображение жв включать где-то ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 10:43
#13
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Вот пример, в картинках. Арочник тентовый, но по заданию дельта между шириной здания и шириной подкрановых балок исчезающе мала. Поэтому вынужден использовать прогоны. Плоскости тента рисуются по линиям прогонов и "выравнивающих накладок" по периметру торцевых рам. Поэтому прогоны и "выравнивающие накладки" заданы не с простым эксцентриситетом, а с использованием ЖВ (элементы типа "Жесткость" в RFEM).



Еще не совсем в тему, но хотелось бы поинтересоваться - какие кто закладывает коэффициенты расчетной длины для ригелей и колонн двухшарнирных поперечных рам?
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 16:42
1 | #14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


По колонне, думаю, что никакой разницы с обычной рамой тут нет. Ведь и там и там есть распор, моменты и т.п., просто здесь это всё больше.
Может быть что-нибудь есть в книге Катюшина про рамы переменного сечения. Наверняка он что-то написал про это.
В быту мю=2, если колонна не помогает соседним перегруженным колоннам.

tentovic, единственное, что могу подсказать по верхним ригелям.
Для криволинейных арок были указания в книге то ли Горева, то ли Беленя. Там была простая формула для Lрасч. Вот для верха, можно было бы ей воспользоваться.
По форуму вроде бы считается, что брать или по книге или половину пролёта арки. По факту никто не знает, надо считать КЗУ системы.
Или сейчас очень модно стало считать нелинейно со всеми учётами всего-всего (погибы, отклонения, эксцентриситеты) и тогда получится устойчивость. Но я как-то пока с недоверием к новой моде отношусь. Но, видимо, придётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 17:48
#15
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Tyhig, спасибо за информацию!
Остановился на схеме, где все сочленения поперечной рамы - жесткие и базы колонн - с жесткой заделкой.
По логике мю=2, когда снизу - жесткая заделка, сверху - шарнирное опирание ригеля. Поскольку шарнирное опирание ригеля никак не ограничивает линейные перемещения верха колонны, то такая схема полностью идентична эйлеровской классике с жесткой заделкой снизу.
Но если соединение ригеля с колонной жесткое, то верх колонны свободно проворачиваться уже не может, мю<2. Однако несвободно проворачиваться - может, т.к. сам ригель изгибается, мю>0,5. Разбежка между двумя цифрами большая.
Можно "нарастить" остальные элементы, чтобы стала критической именно рама и в модуле RF-STABILITY найти искомый коэффициент совершенно точно. Но как-то задалбывают уже все эти танцы с бубном. Уж больно много времени отнимают.
"Брать половину пролёта арки" - для ригеля выйдет чуть меньше единицы. По идее, колонна по заделке находится в более благоприятных условиях, внизу у нее снизу реально жесткая заделка. То есть, мю<1 должно быть точно.

З.Ы. Да, стартовые рассуждения выше абсолютно неверны. Теория подзабыта.
__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 20.02.2023 в 21:17.
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 18:37
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
для ригеля выйдет чуть меньше единицы
Может по памяти приврал с пролётами... Там вроде мю около 1,5 получалось у меня давным давно... Для ригеля арки. По той книге.
На форуме были 2-3 темы про арки, поищите там ещё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 20:18
#17
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там вроде мю около 1,5 получалось у меня давным давно...
Попробовал все-таки посчитать в RF-STABILITY и чертыхнулся-пожалел. Жесткие вставки этот модуль игнорирует, пришлось перерисовывать связи. Плюс у двутавра большая разница в моменте инерции по осям, даже при густом раскреплении норовит потерять устойчивость из плоскости рамы. В общем, бахнул остальные сечения огромными, кое-где долепил еще связей. Стоило поперечную раму смоделировать отдельно с простейшим раскреплением в виде шарниров. Не очень чисто это все выглядит. Но, очень грубо, у стойки мю~1,5 (14,4/9,5). У ригеля мю~2,3 (11,7/5,07).

__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 20:45.
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 22:26
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


А зачем в этом сарае жесткие вставки ? Куда вы их пихаете ? Зачем ?

tentovic, что-то снизу колонн усё подозрительно напоминает шарнир, а не заделку... Как бы не было беды... Что за балка под колоннами ?

И чего-то стали много. Может быть просто отвык от мелкосарайчикоконтейнеров... В зданиях это как-то пожиже смотрится по палкам...

Про колонны имел в виду шарнир снизу, когда про мю 2 писал. Если снизу заделка, то, конечно, там 0,5-0,8 наверное... Но в ангарах с цельными рамами вроде снизу всегда шарниры... Не знаю почему...

Или это серьёзный сарай ? Это там ворота такие в боку ? Тогда надо избавляться от распора балок. Или делать раму по Катюшину. Раму с переменным сечением.
Странный какой-то сарай. Не видел такого. Нельзя так ригели к колоннам распирать. Там тогда будет узел широкий, высокий. И получится, в итоге, рама как у Катюшина.
Хотя сам не КМщик. Могу набздеть.
Может уже.
Но для сарая высотой больше 8 м вижу такое впервые. Что-то не так. Нужна затяжка или фермочка. Или косая балка на всю кровлю без конька.

И связи для серьёзных сараев по краям нельзя ставить. Надо в центре. Будет отрыв фундаментов и температура ломать начнёт.

Offtop: У вас великая родина. Самый сохранившийся кусок. Гордитесь ей. Лучше всего там где вы есть. А ещё лучше можете сделать только вы сами. Могу ошибаться, конечно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2023 в 22:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2023, 00:58
#19
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Tyhig, про жесткие вставки - описывал выше. Попытка смоделировать приварку ГСП поверх двутавра.
Стали много - специально в расчете на устойчивость заложил ацкие сечения, чтобы устойчивость потеряла поперечная рама в своей плоскости. Насколько портит достоверность в таком каркасе - не знаю, но в тентовой мембране с опиранием на стойки и мачты результаты совпадали с эйлеровской классикой на 100%.
Колонны пробовал и на шарнире, но после ушел в заделку, под мостовой кран лишняя деформативность каркаса не нужна.
Никаких переменных сечений производитель не потянет, это палаточники, привыкли делать просто-сердито. Думаю, фланцевые соединения уже будут серьезным вызовом. Если производитель метала бахнет на стоимость двойной коэффициент за сложность - гораздо дешевле вложиться в избыточную металлоемкость.
Сарай высокий - так под мостовой кран 8 т. Должен снимать 4-мя чалками по традиционной схеме (90 градусов между ветвями, за верхние фитинги) морской контейнер с автоплатформы.
Затяжка не нужна - лишнее усложнение. Ригель вполне жесткий, ширина по осям 9,8 м. Фермочка - тем более, на 9,8 м - оксюморон. Только высота прыгнет, а она и так - 11 метров.
Насчет связей - да видел на серьезных каркасах под кран комбинированные, с одного края и в центре. Тут всей длины - 20 метров, какая температура? На отрыв проверю, конечно. Примерно ))) Геодезией-геологией никакой от заказчика нет и сомневаюсь, что будет. Фундамент - не моя забота, по-большому счету. Только опорные реакции.

----- добавлено через ~54 мин. -----
Посмотрел по РСУ - вроде все сносно. Металл расчет на прочность прошел, пугающих деформаций нет, тент под нагрузкой до связей не добивает.

__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 09:59.
tentovic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите правильно задать жесткие вставки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткие вставки В ЛИРА ShwartsD Лира / Лира-САПР 25 15.01.2015 12:38
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Жесткие вставки в Лире радиально AlexCAD777 Лира / Лира-САПР 7 20.03.2009 13:20
Жесткие вставки в SCAD Dzorden SCAD 7 22.01.2008 14:32
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18