Всем привет. Уже год я пытаюсь ответить себе на вопрос - нужно ли строить здания с пространственными конструкциями мархи, в частности типа "Кисловодск".
Перелопатил кучу информации - есть и плюсы и минусы. Хотелось бы призвать к обсуждению в первую очередь расчетчиков, выслушать их объективное мнение по применению данных конструкций в 3, 4 снеговом районе.
Удобство и простота монтажа здания - большой плюс. Но есть достаточное количество случаев, когда такие здания складывались. Что же нужно учитывать при такой схеме, кроме снега и ветра.
Будет интересна позиция каждого.
Просмотров: 15959
 
Непрочитано 11.10.2013, 19:07
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
Удобство и простота монтажа здания - большой плюс.
Это Кисловодск-то удобен и рост в монтаже? Что же тогда сложно?


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
Что же нужно учитывать при такой схеме, кроме снега и ветра.
Как раз "простоту изготовления и монтажа", поскольку обязательно где-нибудь накосячат, а сложные конструкции таких вещей не прощают. Почитайте на форуме флуд про ЛСТК - там тоже никак не могут договориться. Плюсы и минусы здесь примерно те же, но с нюансами
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 19:44
#3
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это Кисловодск-то удобен и рост в монтаже? Что же тогда сложно?




Как раз "простоту изготовления и монтажа", поскольку обязательно где-нибудь накосячат, а сложные конструкции таких вещей не прощают. Почитайте на форуме флуд про ЛСТК - там тоже никак не могут договориться. Плюсы и минусы здесь примерно те же, но с нюансами
Спасибо за совет. Изготовление простым я назвал потому, что есть типоразмеры узлов и труб - бери и компануй проект по спецификации. Монтаж - собирай блоки по сборочной схеме, краном наверх. А внимательность везде нужна. Я не прав?
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 19:58
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
Но есть достаточное количество случаев, когда такие здания складывались. Что же нужно учитывать при такой схеме, кроме снега и ветра.
Ну про дурость монтажа уже сказано. Про то, что монтируют на колонны у которых отметка верха прыгает +/-20 см и где-то подкладки подсовывают, а где то притягивают...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 20:31
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Вполне надёжны. Причём колоссальные запасы- не падает при выходе из строя 30% элементов. Был случай. С одной стороны спёрли 10 нижних элементов (второстепенных). При расчётном снеге с другой стороны лопнули два приопорных элемента пояса. Но покрытие не упало.
Падают неправильно сконструированные (с удалением "лишних" элементов) или хреново смонтированные.
Надёжность на порядок выше, чем у плоских ферм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 23:05
#6
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вполне надёжны. Причём колоссальные запасы- не падает при выходе из строя 30% элементов. Был случай. С одной стороны спёрли 10 нижних элементов (второстепенных). При расчётном снеге с другой стороны лопнули два приопорных элемента пояса. Но покрытие не упало.
Падают неправильно сконструированные (с удалением "лишних" элементов) или хреново смонтированные.
Надёжность на порядок выше, чем у плоских ферм.
Спасибо. А не в курсе, какая серия была? В каком комплексе лучше считаются такие структуры. Хочу проверить марку сп 27-350 и ее же разреженную.

Прочитал про аварию в Беларуси весной этого года. Там сложился парковочный навес у отеля Минск. По фото похоже на брянскую структуру. Были версии что снеговая нагрузка при расчете была занижена. А может ли проф лист меньшей волны повлиять на разрушение? Насколько критичен ветер, если это навес без стен.

Последний раз редактировалось ilfrolov, 11.10.2013 в 23:17.
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 23:37
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
А может ли проф лист меньшей волны повлиять на разрушение?
Конечно же может! Это уже нелинейная динамика получается.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:00
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Классическая серия есть в дауне. Поищи. А вообще этих серий не счесть: разреженные, многопролётные и т.д.
Считается в любой программе как пространственная шарнирно-стержневая. Единственная особенность - необходимость пересчёта, если изменяются сечения более 10% после конструктивного расчёта. При монтаже необходимо следить за правильной закруткой болтов. В некоторых сериях были предусмотрены срезные штифты для этой цели.
Насчёт ветра. Если открытый навес, то ветер собирается со всех стержней. Та ещё морока.
Профлист может только увеличить или уменьшить ветер и всё.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 21:12
#9
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Классическая серия есть в дауне. Поищи. А вообще этих серий не счесть: разреженные, многопролётные и т.д.
Считается в любой программе как пространственная шарнирно-стержневая. Единственная особенность - необходимость пересчёта, если изменяются сечения более 10% после конструктивного расчёта. При монтаже необходимо следить за правильной закруткой болтов. В некоторых сериях были предусмотрены срезные штифты для этой цели.
Насчёт ветра. Если открытый навес, то ветер собирается со всех стержней. Та ещё морока.
Профлист может только увеличить или уменьшить ветер и всё.
Я нашел серию 1.466-2 и 1.466-3С(сейсмика). Но это капительные 30 метровые структуры. Хотел найти серию 27 м и бескапительную разреженную. Пройдет ли такая в 3,4 снег. районе? Раньше ведь нормы по снегу меньше были. Нигде не могу найти какие-нибудь другие серии. Если кто знает - подскажите.
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 21:23
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно и из 466 слепить 27 м. Разреженную не советую. Капители можно внутренние. Были такие серии.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 21:37
#11
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Можно и из 466 слепить 27 м. Разреженную не советую. Капители можно внутренние. Были такие серии.
А что скажете про структуру не мархи, а брянское видоизменение?
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 21:52
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Не знаю, не видел. Могу только сказать, что узлы МАРХИ весьма надёжны и нет никакой информации об их разрушении. Вырыв болтов из труб, разрыв труб видел, разрушение узлов нет. Что касается разреженности. Приходилось обследовать сильно разреженную (практически до элементарных ферм) структуру. Авария произошла из-за грубейших ошибок в привязке типового проекта. По СНиП должна была сломаться при монтаже (даже на с.в. не проходила). Однако простояла 1,5 года.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 20:37
#13
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Можно ли использовать структуру не только для плоских кровель: скатных, с уступами, в несколько ярусов - чтобы архитектура была поприличнее. Если да, то какие надо учесть особенности.
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 23:36
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Были всякие изыски. Структура в несколько рядов. Сверху крест получался. По-моему даже где-то в натуре сделано. Но на мой взгляд всё это извращение. Наиболее оптимально - классическая структура 36х36 на круглых стойках. И с уступами тоже были. Во всяком случае мы техрешения делали. Но всё упиралось в монтаж. Структура собирается на земле, а потом подымается целиком. В принципе можно сделать всё, что угодно. Всё упирается в типовые узлы.
 
 
Непрочитано 15.10.2013, 01:42
#15
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
Прочитал про аварию в Беларуси весной этого года. Там сложился парковочный навес у отеля Минск. По фото похоже на брянскую структуру. Были версии что снеговая нагрузка при расчете была занижена.
там турки строили, без всяких нагрузок

а кисловодск простоял хз сколько лет, проржавел насквозь (реально были дырки), но стоял пока не надумали менять оборудование в цеху, испугались, снесли и построили другой заново, но уже из плоских ферм
viqa вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 09:43
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По расчету - учитывать неравномерное загружение снегом - половинки, четвертинки ))) ну и отсутствие снега на консолях само собой. Структуры с разреженной решеткой не проходят.
По опыту обследований (в основном структуры СП27) - видел скрученные в бараний рог прогоны (опять же над консольными участками), сомнительное крепление фахверковых стоек к структуре - как результат стойки эти, особенно угловые, тоже прилично крутит.
По самой структуре соглашусь - система достаточно живуча.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 11:03
#17
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
По расчету - учитывать неравномерное загружение снегом - половинки, четвертинки ))) ну и отсутствие снега на консолях само собой. Структуры с разреженной решеткой не проходят.
По опыту обследований (в основном структуры СП27) - видел скрученные в бараний рог прогоны (опять же над консольными участками), сомнительное крепление фахверковых стоек к структуре - как результат стойки эти, особенно угловые, тоже прилично крутит.
По самой структуре соглашусь - система достаточно живуча.
По загружению снегом понятно, а почему на консолях без снега?
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 11:09
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ilfrolov Посмотреть сообщение
а почему на консолях без снега?
Потому что консоль разгружает пролет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 11:27
#19
ilfrolov

проектирование
 
Регистрация: 10.10.2013
Рязань
Сообщений: 16
Отправить сообщение для ilfrolov с помощью Skype™


Есть ли определенные требования по конструктиву колонн под структуру (двутавр, труба, сдвоенные и т.п.) или все четко по нагрузке.
ilfrolov вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 15:42
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261



Пожалуй, труба наиболее оптимальное в данном случае сечение. Мю=2 во всех направлениях.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надежно ли здание с пространственными конструкциями типа "Кисловодск"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53