Непрочитано 03.10.2022, 07:48 #1
Компенсация влияния нагрузки на качество электроэнергии по высшим гармоникам
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Добрый день. Ситуация такая, проектируется отпайка от существующей ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 для коровника. Вроде-бы ничего необычного. Однако, приходят такие замечания, что нужно осуществить компенсацию по высшим гармоникам в точке балансовой принадлежности (точка отпайки 10 кВ). Никогда с этим не сталкивался, и тут такое.

Кто сталкивался с этим? И кто как решал проблему?

Я получил письмо от заказчика, что все частотники имеют сетевые индукционные фильтры, моторные индукционные фильтры и фильтры радиочастотных помех.

Не знаю, насколько это все правильно, конечно.

Кроме того, у нас же силовой трансформатор 10/0,4 треугольник-звезда с гальванической развязкой, разве он не отсекает гармоники, генерируемые в сети в 0,4 кВ в сеть 10 кВ ?
Просмотров: 1533
 
Непрочитано 03.10.2022, 07:59
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Сейчас модно всюду тыкать однофазные частотники, а электрики их любят вещать на одну фазу.
Как результат - шикарный перекос.
Работал на одном заводике по производству металлоконструкций так, в один прекрасный день, рубильник на 400А разорвало, осколки предохранителей собирали по всему пролету: 24х12 м.
Всего-то, ЧП сварочников отправили косинус фи в ноль.
Один раз перекос был: 90-197-500В.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 21:10
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Компенсацию высших гармоник обычно выполняют в точке их появления, а не в точке балансовой принадлежности (точка отпайки 10 кВ).
https://elkommax.ru/functions/garmon...-chastoti.html
http://www.electrik.org/forum/index....1698&type=post
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 18:34
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
треугольник-звезда с гальванической развязкой, разве он не отсекает гармоники, генерируемые в сети в 0,4 кВ в сеть 10 кВ
Насколько мне не изменяет мой склероз, только нечетные гармоники отсекаются таким образом.
И да, фку ставят на стороне 0.4, а не в точке разграничения. И да, если их поставить от балды - толку не будет. Сначала нужно измерить качество ээ, а потом фку выбирать.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Компенсация влияния нагрузки на качество электроэнергии по высшим гармоникам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям bartus Основания и фундаменты 28 05.08.2021 03:52
Как задать нагрузки от перегородок в препроцессоре ФОРУМ? elokhim SCAD 7 14.02.2019 17:45
РСУ с учетом влияния длит. нагрузки в STARK ES Enkhtur STARK ES 3 11.02.2019 19:19
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09