Увеличение кабельной продукции в спецификации
Регистрация: 28.09.2022
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1549
|
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
6.5.6 Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и т.п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов. При подходе кабелей к щитам управления в графах "Начало" и "Конец" указывают обозначение щита управления и номер панели, к которой подходит кабель. Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 328
|
Нормируемые величины на всякие изгибы/разделки копеечные, больше 7% нормативно не обосновать. Обрезки кабеля втюхать заказчику согласно нормам нельзя, нету такой (это когда кабель висит с мотком запаса, чтобы вправо/влево можно было перетащить, а когда подключили, ненужный кусок отрезали и выкинули.
Если про светильники речь, то нарисовали вы разводку по потолку, учли опуск от потолка до подвесного потолка допустим, а ведь чтобы светильник подключить, его по факту нужно ниже уровня потолка спустить (монтажник то снаружи, а не в межпотолочном пространстве), с учетом количества светильников там кабеля забытого действительно набегает. Если речь про толстые кабели в траншее, так его примерно как лом гнуть - сильно много на змейку не уйдет, там наоборот все прозрачнее. Нужно померить, что его действительно не хватает, а то окажется, что на медь сдают и денег не хватает, или прораб десятую дачу строит. КЖ у вас есть, потратьте день на площадке на замеры, там очень быстро становится понятно, что у кого не хватает - если вы все подъемы/спуски учли и с другими сетями увязались, то с точностью 10% все сойдется. Если кабеля действительно нужно больше, значит нужно увеличивать сечение согласно расчету. Если ваши длины правильные - монтировать нужно по РД, а не как монтажнику захотелось. Все просто. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,079
|
Такие сложные позиции всегда лучше указывать больше, чем получается чисто геометрически. Только не называть это запасом или ещё как. Просто указать другую цифру и всё (в пределах разумного, конечно - несколько процентов). Мороки меньше, а проверить обычно никто не проверяет. Зато как укажешь "запас за то-то и то-то", так сразу сотня проверяльщиков вылезет с просьбой обосновать.
Если сильно не совпадает с существующими кабельными журналами, то имеет смысл проверить с рулеткой длину существующего. Ещё имеет смыл поговорить детальнее с вашим "монтажным участком". Возможно, проблему удастся решить, закупая более длинные/короткие бухты кабелей, чтобы можно было отрезать точнее и меньше выбрасывая обрезков. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации | Julia93 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2019 06:29 |
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit? | Saratovss | Revit | 7 | 06.08.2018 12:28 |
Способы прокладки кабельной продукции. Как указываете в проектах длины? | vladimirr_b | Электроснабжение | 11 | 05.02.2016 15:38 |
Как в заметке указать данные из спецификации? | kfpol | SolidWorks | 2 | 03.11.2015 23:08 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |