Увеличение кабельной продукции в спецификации
Minniko
 
Регистрация: 28.09.2022
Сообщений: 5

Здравствуйте. Подскажите, можно ли увеличивать кабельную продукцию (и др.материалы) в спецификации?
Сейчас у меня получается расчет нагрузок, кабельный журнал и спецификация полностью соответствует по кол-ву кабеля. Но монтажный участок жалуется, что кабеля все-равно не хватает. Если увеличивать в РН, то возможно будут неприемлемые потери, хотя итак беру с запасом. А если увеличивать в спецификации, то не знаю, что отвечать заказчикам на вопрос, почему не совпадает. Тем более бывают такие, что за каждый метр устраивают разборки.
ГОСТ 21.110-2013 ответов не дал.
Просмотров: 1549
 
Непрочитано 23.12.2022, 20:29
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


6.5.6 Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и т.п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов. При подходе кабелей к щитам управления в графах "Начало" и "Конец" указывают обозначение щита управления и номер панели, к которой подходит кабель. Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.
solar вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 19:05
#3
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Minniko Посмотреть сообщение
Но монтажный участок жалуется, что кабеля все-равно не хватает.
Нормируемые величины на всякие изгибы/разделки копеечные, больше 7% нормативно не обосновать. Обрезки кабеля втюхать заказчику согласно нормам нельзя, нету такой (это когда кабель висит с мотком запаса, чтобы вправо/влево можно было перетащить, а когда подключили, ненужный кусок отрезали и выкинули.
Если про светильники речь, то нарисовали вы разводку по потолку, учли опуск от потолка до подвесного потолка допустим, а ведь чтобы светильник подключить, его по факту нужно ниже уровня потолка спустить (монтажник то снаружи, а не в межпотолочном пространстве), с учетом количества светильников там кабеля забытого действительно набегает.
Если речь про толстые кабели в траншее, так его примерно как лом гнуть - сильно много на змейку не уйдет, там наоборот все прозрачнее.

Нужно померить, что его действительно не хватает, а то окажется, что на медь сдают и денег не хватает, или прораб десятую дачу строит. КЖ у вас есть, потратьте день на площадке на замеры, там очень быстро становится понятно, что у кого не хватает - если вы все подъемы/спуски учли и с другими сетями увязались, то с точностью 10% все сойдется.

Цитата:
Сообщение от Minniko Посмотреть сообщение
Если увеличивать в РН, то возможно будут неприемлемые потери, хотя итак беру с запасом.
Если кабеля действительно нужно больше, значит нужно увеличивать сечение согласно расчету. Если ваши длины правильные - монтировать нужно по РД, а не как монтажнику захотелось. Все просто.
Dinoxromniy на форуме  
 
Непрочитано 25.12.2022, 20:42
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,079


Такие сложные позиции всегда лучше указывать больше, чем получается чисто геометрически. Только не называть это запасом или ещё как. Просто указать другую цифру и всё (в пределах разумного, конечно - несколько процентов). Мороки меньше, а проверить обычно никто не проверяет. Зато как укажешь "запас за то-то и то-то", так сразу сотня проверяльщиков вылезет с просьбой обосновать.

Если сильно не совпадает с существующими кабельными журналами, то имеет смысл проверить с рулеткой длину существующего.

Ещё имеет смыл поговорить детальнее с вашим "монтажным участком". Возможно, проблему удастся решить, закупая более длинные/короткие бухты кабелей, чтобы можно было отрезать точнее и меньше выбрасывая обрезков.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Увеличение кабельной продукции в спецификации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации Julia93 Организация проектирования и оформление документации 2 15.10.2019 06:29
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit? Saratovss Revit 7 06.08.2018 12:28
Способы прокладки кабельной продукции. Как указываете в проектах длины? vladimirr_b Электроснабжение 11 05.02.2016 15:38
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54