Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли?

Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2023, 19:06 #1
Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли?
StudentPo
 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 10

В СП 20 в приложении В для двускатной кровли ее делят на участки, как принять аэродинамический коэффициент с?
Просмотров: 1601
 
Непрочитано 17.02.2023, 10:01
1 | #2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Старый СНиП посмотрите, если хотите один коэффициент с
Бам вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 14:25
1 | #3
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


В СП 20 все схемы ветровой 1:1 скопированы из еврокода. НО...
1. Аэродинамический коэффициент на вертикальную стенку в зоне А зачем-то изменили с -1,2 на -1.
2. Убрали оригинальные пояснения как формировать загружения:

Примечание 1 – Для направления набегающего потока  = 0° (см. таблицу 7.3а) и углов уклона от  = +5°
до  = +45° происходит быстрое изменение давления от положительных к отрицательным значениям,
поэтому указывают как положительные, так и отрицательные значения. Для таких покрытий необходимо
учитывать ЧЕТЫРЕ случая, при которых комбинируются соответственно наименьшие или наибольшие
значения для зон F, G и H с наименьшим или наибольшим значениями зон I и J. Сочетание положительных
и отрицательных значений на одной и той же поверхности покрытия не допускается.

В итоге, по рисунку В4 (а) должно быть сформированно четыре варианта загружения.

----- добавлено через ~9 мин. -----
В СП 20, правда, написано про два варианта: "Для углов 15° ≤ β ≤ 30° при α = 0° необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки".
Полагаю, авторам СП не удалось вникнуть в смысл текста еврокода, вот они эту глупость несусветную и сморозили.

__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 14:50.
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 14:48
#4
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Что за такая чудо программка использована?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 14:56
#5
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


RFEM
Генераторы ветровой нагрузки для двускатной кровли и вертикальных стен.

Годится и для СП, почти. Нагрузку надо умножать на понижающий коэффициент ~0,5.

__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 15:02.
tentovic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 13:58
#6
StudentPo


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 10


Спасибо большое!

Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
В СП 20 все схемы ветровой 1:1 скопированы из еврокода. НО...
1. Аэродинамический коэффициент на вертикальную стенку в зоне А зачем-то изменили с -1,2 на -1.
2. Убрали оригинальные пояснения как формировать загружения:

Примечание 1 – Для направления набегающего потока  = 0° (см. таблицу 7.3а) и углов уклона от  = +5°
до  = +45° происходит быстрое изменение давления от положительных к отрицательным значениям,
поэтому указывают как положительные, так и отрицательные значения. Для таких покрытий необходимо
учитывать ЧЕТЫРЕ случая, при которых комбинируются соответственно наименьшие или наибольшие
значения для зон F, G и H с наименьшим или наибольшим значениями зон I и J. Сочетание положительных
и отрицательных значений на одной и той же поверхности покрытия не допускается.

В итоге, по рисунку В4 (а) должно быть сформированно четыре варианта загружения.

----- добавлено через ~9 мин. -----
В СП 20, правда, написано про два варианта: "Для углов 15° ≤ β ≤ 30° при α = 0° необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки".
Полагаю, авторам СП не удалось вникнуть в смысл текста еврокода, вот они эту глупость несусветную и сморозили.

StudentPo вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2023, 10:52
1 | #7
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от StudentPo Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
На здоровье!
По СП нужно выполнить два варианта ветровой нагрузки "ветер в в длинную сторону" и один вариант - "ветер в торец".
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как определить аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки для прямоугольного в плане, односкатного здания? Павел П Металлические конструкции 8 09.12.2018 15:53
Какой коэффициент расчетной длины принять для крайних колонн? lionheart3391 Металлические конструкции 5 28.06.2018 13:52
Какие коэффициенты принять при расчёте подкрановой балки на устойчивость? eilukha Металлические конструкции 15 19.05.2018 18:19
Нужен совет/критика по схеме двускатной кровли в металле. yuber Металлические конструкции 3 14.12.2009 23:33