| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2023, 18:52 | #1 | |
Самонесущая перегородка на плите перекрытия
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 3461
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
не конечно. 800 кг/м2 - это про распределенную нагрузку при сплошной загрузке плиты. точечная нагрузка вообще не нормируется
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Можно. Но надо собрать нагрузки, включая состав покрытия, полезные итп. Мало ли там уже нет запаса (что вряд ли). При качественном заполнении шпонок допускается локальные нагрузки от перегородок передавать на смежные плиты, по 0,25 от расчетного веса. Для глухих перегородок допускается прикладывать нагрузку в виде сосредоточенных сил в 1/12 пролета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38
|
ПК 41-15-8 – Длина 4,1м Ширина 1,5м => Площадь (грубо) = 6 м^2
Плита выдерживает: 800кг/м^2 * 6 = 4800 кг Вычитайте из этого вес конструкций пола (стяжка) и полезную нагрузку (150кг/м^2) (допустим стяжка 1100кг + 900кг = 2000кг) 4800-2000=1800 Что такое 200кг перегородка? вес погонного метра или вес квадратного метра? Почему перегородка 6м на плиту 4м (она с поворотом)? 6*200=1200кг (общий вес перегородки) 1800 – 1200 = 600кг – запас есть. (не забудьте все цифры перемножить на коэф. надежности) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
вопрос был в этом? тогда ответ - важно, для расчета.
больше никаких ответов быть не может, потому что более конкретного вопроса так и не прозвучало, поэтому до сих пор нихрена не понятно: Как это возможно? при длине перегородки 6 м ее толщина должна быть 0.15/6=0.025м=25 мм? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38
|
Важно, очень важно. Поэтому мы и учимся много лет в ВУЗе, потом в проектных предприятиях читая километры НОРМ и литературы, чтобы знать как перейти от реальности к расчетной модели.
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Я так думаю перегородка из газобетонных блоков, толщиной 150 мм и длиной 6 метров, высотой около 2.5 метров. Вот и получается 200 кг/м.п. и площадь опирания 0.15 м2. И она поперек плит, очевидно.
Это всё исходя из другой темы Почтальона Печкина. Если это так, то опирайте смело, т.к. плиты ПК41-15-8, значит они должны выдерживать нагрузку до 800 кг/м2. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Винтовые сваи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38
|
Цитата:
А вот стены наружу вывалятся! Распор от давления кровли не решен. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сваи тисэ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия | Glushkov Mikhail | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.11.2020 14:54 |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2012 20:20 |