Непрочитано 26.02.2023, 11:47
Учёт геометрической нелинейности дважды
tentovic
 
REконструктор истины
 
M...nsk
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 184

СП 294.1325800.2017

1. Метод расчета.

При использовании вычислительной
техники необходимо учитывать действительные условия работы конструкций и
рассчитывать их как единые пространственные системы. При больших пролетах или высоте
здания и сооружения, при мембранных покрытиях и т. п. учитываются неупругие
деформации стали, деформированные схемы и геометрическая нелинейность.


В рамно-связевой или в связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности системы).

Нормы РФ считают нормой де-факто (кто сейчас считает без техники?) расчет сооружение как единой пространственной системы. Слово "Необходимо" означает, что по другому на ЭВМ считать нельзя.
В ряде отдельно оговоренных условий, считать необходимо с учётом деформированной схемы и геометрической нелинейности.
Методика проверки элементов (после получения усилий из расчета пространственной схемы с учетом геометрической нелинейностью) никак отдельно не оговаривается.

2. Несовершенства.

При вычислении значений коэффициентов ф для разных типов (а, b, и с) поперечных
сечений в соответствии с таблицей 7 СП 16.13330.2017 начальные несовершенства eb
принимались по формуле 16.


Данные несовершенства имеют случайный характер и подчиняются статистическим
закономерностям, поэтому значение начальных несовершенств следует принимать на
основании статистических исследований случайных величин отклонений, полученных из
опытных данных. В формуле (16) первое слагаемое учитывает неправильность
центрировки, а второе - начальное искривление стойки (погибь).



В нормах РФ несовершенства, как инструмент явно применяемый разработчиком, отсутствуют.
Частые упоминания в СП термина "Несовершенства", носят исключительно информационно-познавательный характер и рассказывают о том, как они были учтены в коэффициентах формул.

3. Расчетные формулы.

В нормах РФ. при проверке устойчивости, учитываются только местные изгибные отклонения элементов.

4. Выводы.

При расчете пространственной схемы с учетом геометрической нелинейности по нормам СП, геометрическая нелинейность будет учтена дважды - при определении усилий в элементах и при проверке элементов (и на прочность, и на устойчивость).
Последствия такого двойного учета будут несколько смягчены тем фактом, что несовершенства не являются прямым инструментом проектировщика. Именно (и только) влияние несовершенств в деформированной схеме не будет учтено дважды.


ЕВРОКОД

1. Метод расчета.

5.2.1 Влияние деформированной геометрии конструкции
(1) Внутренние силы и моменты в общем случае могут быть определены с применением:
— расчета по теории первого порядка, использующего начальную геометрию конструкции;
— расчета по теории второго порядка, учитывающего влияние деформаций конструкции.
(2) Эффекты деформированной геометрической схемы (эффекты второго рода) следует
рассматривать в случае, если они значительно увеличивают внутренние усилия или значительно
изменяют работу конструкции.
(3) Расчет по теории первого порядка может применяться для конструкции, если увеличением
соответствующих внутренних сил или моментов или любым другим изменением работы конструкции,
вызванными деформациями, можно пренебречь.


Не берусь судить, насколько точно русский перевод отражает игру слов в тексте оригинала, но тем не менее... "Следует" - означает отсутствие вариантов, а "Может" - означает допустимость (с рядом ограничений) к альтернативному применению наряду с основным методом.

2. Несовершенства.

В еврокоде несовершенства являются прямым инструментом проектировщика. Подробно расписано, как, к чему и когда они должны быть приложены.
Часть несовершенств еврокода, определяемая как "местные несовершенства стержней", полностью совпадает с определением несовершенств в СП и также (как в СП) учтена в формулах расчета на устойчивость.

3. Расчетные формулы.

(2) Эквивалентные геометрические несовершенства, см. 5.3.2 и 5.3.3, должны приниматься со
значениями, отражающими возможные эффекты всех типов несовершенств, за исключением тех
эффектов, которые включены в формулы проверки прочности (?) элемента, см. 5.3.4.
(3) Должны быть приняты во внимание следующие несовершенства:
а) общие несовершенства рам и систем связей;
б) местные несовершенства отдельных элементов

(1) Местные изгибные отклонения элементов учтены в формулах определения несущей
способности элементов по устойчивости, см. 6.3.
(2) При расчете устойчивости элементов посредством расчета по теории второго порядка
согласно 5.2.2(7)a), следует учитывать отклонения сжатых элементов e0 согласно 5.3.2(3)б), 5.3.2(5)В
или 5.3.2(6).
(3) В расчете по теории второго порядка, учитывающего потерю устойчивости плоской формы
изгиба элемента, отклонения можно принимать равными ke0,d, где e0,d — эквивалентное начальное
изгибное отклонение в плоскости наименьшей жесткости рассматриваемого профиля. В общем
случае дополнительное закручивающее отклонение учитывать не следует.

(6) При выполнении статического расчета для определения концевых сил и моментов,
используемых при проверках элемента согласно 6.3 ( это устойчивость - прим. автора), местными изгибными отклонениями можно
пренебречь.

5.2.2 Устойчивость рам
(1) Если согласно 5.2.1 должно быть принято во внимание влияние деформации конструкции,
то учет этого влияния и проверка устойчивости конструкции выполняется по указаниям (2) – (6).
(2) Проверка устойчивости рам или их частей должна быть произведена с учетом несовершенств
и эффектов второго рода.
(3) Эффекты второго рода и несовершенства могут учитываться в соответствии с типом рамы
одним из следующих способов:
а) с помощью статического расчета;
б) частично с помощью статического расчета и частично с помощью проверки устойчивости
отдельных элементов согласно 6.3;
в) для основных видов напряженно-деформированного состояния — проверкой устойчивости
отдельных элементов, согласно 6.3, с использованием расчетных длин, соответствующих форме
общей потери устойчивости конструкции.


В случае выполнения расчета с учетом геометрической нелинейности и несовершенств, проверка на устойчивость рам может быть выполнена по трем вариантам:
- отдельная проверка элементов на устойчивость не производится;
- производится проверка на устойчивость только части элементов;
- производится проверка на устойчивость всех элементов с использованием расчетных длин.
Условия применения одного из вариантов обуславливаются типом рамы (см. цитату ниже).

(7) В соответствии с (3) устойчивость отдельных элементов должна быть проверена следующим
образом:
а) если эффекты второго рода в отдельных элементах и соответствующие несовершенства
элемента (см. 5.3.4) полностью учитываются при статическом расчете конструкции, то проверка
устойчивости
отдельных элементов согласно 6.3 не требуется;
б) если эффекты второго рода в отдельных элементах или некоторые несовершенства
отдельных элементов (например, отклонения элемента при потере устойчивости при продольном
изгибе и/или потере устойчивости плоской формы изгиба, см. 5.3.4) не учитываются полностью в
статическом расчете, то должна быть проверена устойчивость отдельных элементов согласно
соответствующим критериям по 6.3 на воздействия, не включенные в статический расчет.


4. Выводы.

При расчете пространственной схемы с учетом геометрической нелинейности по нормам еврокода, геометрическая нелинейность при проверке элементов на устойчивость будет учтена дважды. Если буквально понимать. За исключением расчета на устойчивость рамы определенного типа (?). В двойном учете геометрической нелинейности не будут принимать участия (как и в расчете по СП) местные несовершенства элементов (изгибные несовершенства стержней).
Если понимать термин "Рама" достаточно широко, то геометрическая нелинейность при проверке элементов на устойчивость НЕ будет учтена дважды. А для расчета элементов "выпадающих" из полного учета эффектов второго рода (к примеру. шарнирный сжатый стержень?) будет выполнена проверка по формулам.
Как это (примерно) выглядит на практике? - Убираем все местные (изгибные) несовершенства стержней, оставляем только "отклонение от вертикальности" для колонн, еще что-то для "связей обеспечивающих устойчивость балок и сжатых элементов". Считаем, радуемся результату. Под занавес считаем по формулам (на устойчивость) что-типа шарнирных сжатых стержней не являющихся связями (?).
__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 26.02.2023 в 20:21.
Просмотров: 5925
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 12:13
#21
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что такое "последний вариант" с конкурентной точки зрения и что имеется в виду под "танцы с бубном"?
Считать долго-нудно, отлавливая блох.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Местные несовершенства не учитываюся расчетными длинами согласно EN
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
а) если эффекты второго рода в отдельных элементах и соответствующие несовершенства
элемента (см. 5.3.4)
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 12:23
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не так. Какой смысл считать опорный каркас тента на полную снеговую нагрузку, если сам тент ее не выдержит? Или просто не покупайте тенты не пригодные для строительства в районах со снегом.
Пардон, но никакая часть конструкции не должна падать при заявленных условиях эксплуатации. И если в предложении поставщика указан 3-й снеговой район, значит ни с тентом, ни с каркасом при полном снеге (естественно, с учетом конфигурации сооружения) ничего случиться не должно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 12:27
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
Считать долго-нудно, отлавливая блох.
Неужели Вам еще не стало понятно, что не линейные расчеты не делаются небрежно шевеля перстами? И расчеты на устойчивость точто так же тупо тыкая пальцем в кнопку не делаются.
Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
а) если эффекты второго рода в отдельных элементах и соответствующие несовершенства
элемента (см. 5.3.4)
Однако... Вы же смешали все в одну кучу - и погиби задаваемые в расчет по деформированной схеме и предварительно нормированные погиби для кривых устойчивости при поэлементных расчетах на расчетных длинах.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 12:35
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нигде в нормах не встречал такого понятия и очень сомневаюсь в его легитимности. Тем более, что это всего-то 10 сантиметров снега, а за сутки выпасть может куда больше.
Плотность свежего снега 250кг/м3; 10-15кг/м2 это 40-60см за сутки, вполне реально для средней полосы. Суточную норму берут видимо из-за того, что подразумевается обслуживающий персонал который снег стряхивает.
Из небольшого опыта разгребания чужого г... арки бахаются из-за не учета общей устойчивости в плоскости арки; не учета устойчивости арки из плоскости.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 12:37
#25
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, но никакая часть конструкции не должна падать при заявленных условиях эксплуатации. И если в предложении поставщика указан 3-й снеговой район, значит ни с тентом, ни с каркасом при полном снеге (естественно, с учетом конфигурации сооружения) ничего случиться не должно.
Конечно, но есть еще таяние снега при отапливаемом тентовом здании. Это тоже заявленное условие эксплуатации. Потому тент и каркас не обязаны выдерживать всю нормативную снеговую нагрузку. В таком случает нагрузка на тент и каркас берется по прочности тента, если он держит меньшую нормативной снеговой нагрузки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:11
#26
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
учитываются неупругие
деформации стали, деформированные схемы и геометрическая нелинейность.
В каком расчетном строительном комплексе, вы можете учитывать неупругие деформации стали?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:12
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
В каком расчетном строительном комплексе, вы можете учитывать неупругие деформации стали?
По-моему сейчас даже в скаде можно это учитывать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:13
#28
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Верится с трудом, довольно огромным

Неупругие деформации могут считать : Nastran, Ansys- машиностроительные программы высокого уровня

Да и там нужно знать, как создать модель материала
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:14
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Плотность свежего снега 250кг/м3; 10-15кг/м2 это 40-60см за сутки, вполне реально для средней полосы.
Многовато, но не суть. Вот только толщина слоя при этом не 40-60 (см), а 15/250=0,06 (м)=6 (см). А вот при 50 см снеговая нагрузка уже 0,5*250=125 (кг/м2), О чем я, собственно, и писал.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Конечно, но есть еще таяние снега при отапливаемом тентовом здании. Это тоже заявленное условие эксплуатации.
Конечно, но что, неотапливаемых тентовых сооружений не бывает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:20
#30
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Конечно, но что, неотапливаемых тентовых сооружений не бывает?
Бывает, и в таком случае конечно, и тент и каркас обязаны выдерживать снег по полной.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Неупругие деформации могут считать : Nastran, Ansys- машиностроительные программы высокого уровня
Это еще почему? Тот же RFEM и даже Лира также учитываю не упругую работу материала. Сейчас уже проще назвать программы, которые не умеют это учитывать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:27
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Бывает, и в таком случае конечно, и тент и каркас обязаны выдерживать снег по полной.
О'кей, а случаи отключения центрального или индивидуального теплоснабжения полностью снимают ответственность за аварию с поставщика? И вообще, я вот ссылаюсь на СП 20, а Вы на что?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 13:28
#32
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Неужели Вам еще не стало понятно, что не линейные расчеты не делаются небрежно шевеля перстами? И расчеты на устойчивость точто так же тупо тыкая пальцем в кнопку не делаются.
Да делаются, делаются. А программы на что? Смотришь видео обучающее по RFEM - сердце радуется. Тыр-пыр и расчет здания готов!
Это я еще облажался - перекочевал со SCAD'а и (упаси Господи!) с MPanel FEA (там только напряжения/деформации в тенте и усилия в сжатых и растянутых стержнях, изигиба=0, дальше - в рукопашную) перетащив весь алгоритм действий с расчетными длинами.
А тут еще меньше думать надо. Ну есть, конечно, мелкие нюансы...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Однако... Вы же смешали все в одну кучу - и погиби задаваемые в расчет по деформированной схеме и предварительно нормированные погиби для кривых устойчивости при поэлементных расчетах на расчетных длинах.
Ничего подобного, дословное цитирование еврокода.
Критическая сила как считается? - Правильно,

бла-бла-бла делим на расчетную длину в кв.
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:29
#33
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тот же RFEM и даже Лира также учитываю не упругую работу материала.
Спс. Работаю в роботе, он может учесть неупргую деформацию только стержневых элементов.

Выше перечисленные программы, как ее учитывают, не могли бы вы подсказать?

Вы тот же стержневой элемент не сможете проверить по нормам
Чтобы его проверить , после данного анализа, вам нужно быть ученым
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:33
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И вообще, я вот ссылаюсь на СП 20, а Вы на что?
по п.10.10 данного СП можно на 0,8 снизить снег + по специальным рекомендациям видимо можно и меньше снизить, как я понимаю рекомендации это есть СТУ. Видимо если хорошо заплатить, то можно сделать СТУ для тентовых сооружений(конкретно для каждого сооружения каждый раз заказываем заново), что считаем на суточный снег такой то, такой то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 13:36
#35
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
онечно, но есть еще таяние снега при отапливаемом тентовом здании. Это тоже заявленное условие эксплуатации. Потому тент и каркас не обязаны выдерживать всю нормативную снеговую нагрузку. В таком случает нагрузка на тент и каркас берется по прочности тента, если он держит меньшую нормативной снеговой нагрузки.
По состоянию нормативной базы РФ на сегодня есть только два варианта снеговой нагрузки:
1. Полная снеговая по СП 20.13330.2016.
2. Снеговая=0 по п. 5.12 СП 384.1325800.2018

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
В каком расчетном строительном комплексе, вы можете учитывать неупругие деформации стали?
В RFEM можно.
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:45
#36
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
В RFEM можно.
Создав модель пластинками и имея правило оценки результата, возможно, хотя там будет и много но..
Если программа учитывает неупругие деформации всех элементов, включенных в расчетную схему

Как вы это делаете в своей программе?
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 13:47
#37
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Многовато, но не суть. Вот только толщина слоя при этом не 40-60 (см), а 15/250=0,06 (м)=6 (см). А вот при 50 см снеговая нагрузка уже 0,5*250=125 (кг/м2), О чем я, собственно, и писал.
По EC плотность свежевыпавшего - 1 кН/м3, уменьшенная снеговая - 20 кг.
0,2 кН/0,01=20 см свежевыпавшего.
А 50 см это 50 кг.
__________________
YouTube

Последний раз редактировалось tentovic, 27.02.2023 в 13:59.
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:51
#38
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Я возможно ошибаюсь, расчеты данного типа, простой рядовой инженер произвести не может. Он только может сделать прикидку


Есть прикидка, далее институт
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 13:55
#39
tentovic

REконструктор истины
 
Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Как вы это делаете в своей программе?
Да кнопку тискаю в настройках материала, там несколько вариантов. Последний для пластики, кажись. А первый нам вроде подходит
__________________
YouTube
tentovic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 13:56
#40
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Ziabz вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт геометрической нелинейности дважды

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет физической нелинейности в ПК Лира-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия) KonstantinP Лира / Лира-САПР 3 02.05.2020 23:45
Киньте текстовые файлы расчета в классическом ANSYS прочность, устойчивость, учет физической и геометрической нелинейности Андрей Резов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2018 16:55
Нужно ли производить расчет с учетом геометрической нелинейности при отклонении колонн превышающим нормативные? DDlis Расчетные программы 18 31.05.2016 19:35
Кто обладает алгоритмом расчета физической и геометрической нелинейности балки? jula89 Программирование 4 21.03.2013 07:35
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе опус SCAD 65 23.03.2011 13:01