Цитата:
а) если эффекты второго рода в отдельных элементах и соответствующие несовершенства элемента (см. 5.3.4)
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Пардон, но никакая часть конструкции не должна падать при заявленных условиях эксплуатации. И если в предложении поставщика указан 3-й снеговой район, значит ни с тентом, ни с каркасом при полном снеге (естественно, с учетом конфигурации сооружения) ничего случиться не должно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Неужели Вам еще не стало понятно, что не линейные расчеты не делаются небрежно шевеля перстами? И расчеты на устойчивость точто так же тупо тыкая пальцем в кнопку не делаются.
Однако... Вы же смешали все в одну кучу - и погиби задаваемые в расчет по деформированной схеме и предварительно нормированные погиби для кривых устойчивости при поэлементных расчетах на расчетных длинах. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
Из небольшого опыта разгребания чужого г... арки бахаются из-за не учета общей устойчивости в плоскости арки; не учета устойчивости арки из плоскости.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Конечно, но что, неотапливаемых тентовых сооружений не бывает? |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Бывает, и в таком случае конечно, и тент и каркас обязаны выдерживать снег по полной.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это еще почему? Тот же RFEM и даже Лира также учитываю не упругую работу материала. Сейчас уже проще назвать программы, которые не умеют это учитывать. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Цитата:
Это я еще облажался - перекочевал со SCAD'а и (упаси Господи!) с MPanel FEA (там только напряжения/деформации в тенте и усилия в сжатых и растянутых стержнях, изигиба=0, дальше - в рукопашную) перетащив весь алгоритм действий с расчетными длинами. А тут еще меньше думать надо. Ну есть, конечно, мелкие нюансы... Цитата:
Критическая сила как считается? - Правильно, бла-бла-бла делим на расчетную длину в кв.
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Спс. Работаю в роботе, он может учесть неупргую деформацию только стержневых элементов.
Выше перечисленные программы, как ее учитывают, не могли бы вы подсказать? Вы тот же стержневой элемент не сможете проверить по нормам Чтобы его проверить , после данного анализа, вам нужно быть ученым |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
по п.10.10 данного СП можно на 0,8 снизить снег + по специальным рекомендациям видимо можно и меньше снизить, как я понимаю рекомендации это есть СТУ. Видимо если хорошо заплатить, то можно сделать СТУ для тентовых сооружений(конкретно для каждого сооружения каждый раз заказываем заново), что считаем на суточный снег такой то, такой то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Цитата:
1. Полная снеговая по СП 20.13330.2016. 2. Снеговая=0 по п. 5.12 СП 384.1325800.2018 ----- добавлено через ~2 мин. ----- В RFEM можно.
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
|
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Цитата:
0,2 кН/0,01=20 см свежевыпавшего. А 50 см это 50 кг.
__________________
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 27.02.2023 в 13:59. |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Да кнопку тискаю в настройках материала, там несколько вариантов. Последний для пластики, кажись. А первый нам вроде подходит
__________________
YouTube |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет физической нелинейности в ПК Лира-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия) | KonstantinP | Лира / Лира-САПР | 3 | 02.05.2020 23:45 |
Киньте текстовые файлы расчета в классическом ANSYS прочность, устойчивость, учет физической и геометрической нелинейности | Андрей Резов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2018 16:55 |
Нужно ли производить расчет с учетом геометрической нелинейности при отклонении колонн превышающим нормативные? | DDlis | Расчетные программы | 18 | 31.05.2016 19:35 |
Кто обладает алгоритмом расчета физической и геометрической нелинейности балки? | jula89 | Программирование | 4 | 21.03.2013 07:35 |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |