Построение схемы: слева направо и сверху вниз?
инженер-электрик
г-г Севастополь
Регистрация: 02.09.2007
Сообщений: 142
|
||
Просмотров: 2680
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,007
|
Косвенно:
ГОСТ 2.702 Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Все верно, если у вас распредустройство, то распределительные шины располагаются сверху, отходящие и вводные линии отходят вниз
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Даже при проектировании многоэтажных зданий, жилья к примеру?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о
последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии. 5.2.6 При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно. Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства. При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. При этом УГО элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи - рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые Коллеги добрый день. Хочу поделиться своим опытом в этом вопросе, а там сами решайте, подходит Вам или нет, за ранее извините, я простыми, но понятными словами.
В свое время (давно-давно) я столкнулся с похожего рода несоответствиями и для себя определил, что есть два НЕзависимых типа документов которые оговаривают построение эл. схем. 1. СПДС (это документация для строительства разного рода объектов) он же ГОСТ 21.613-2014. 2. ЕСКД (это документация для производства разного рода станков, машин, механизмов и т.п. т.е. не зданий, не линейных объемктов, не ТП и т.п.) он же ГОСТ 2.702-2011. Один из примеров отличия например в том, что в СПДС фазы обозначаются- А, В, С, а в ЕСКД - L1, L2, L3. Т.е. в СПДС речь идет о передаче эл. энергии (как часть энергосистемы страны), а в ЕСКД о контактах к которым подается питающее напряжение. Из за этого мы даже с одним Субподрядчиком переходили на повышенные тона, когда я отказался принимать протоколы на кабель и коробки питающей сети в которых он отразил наименование Фаз как L1, L2 и L3 (поскольку кабель и коробки были произведены за рубежом и на них была именно такая заводская маркировка). Теперь о построении схем. Требование ЕСКД ия уже приводил, а требование СПДС указаны в главе 6.1 (там в виде таблиц показано что в какой последовательности должно отображаться на схемах), а также есть интересное требование: 6.1.6 Для сетей, где целесообразно выполнение принципиальных схем с учетом расположения электротехнического оборудования в здании, сооружении.... Именно благодаря которому схемы многоэтажного здания могут развиваться снизу вверх. А вот в промышленности (машинострении, изготовлении ЭО и т.п.) так нельзя, там как раз все по ЕСКД слева направо сверху вниз и по ходу развития сигнала. Рассказал свое мнение по этому вопросу, а там решайте сами, я не проектировщик, а полевик. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А бывают схемы такие которые развиваются в обе стороны, когда допустим ГРЩ на 1 этаже, и внизу ещё парочка этажей, и вверху 10+. Как по мне схема должна быть удобночитаемой, и загнать это всё в рамки одного какого-то правила нереально. К чему никак не привыкну так это чтение схем слева-направо когда однолинейки рисуют что вводной слева, а группы справа (аж глаз режет), хотя тоже гостовская хрень. С автоматикой дело другое, и то как по мне удобнее и читабельней сверху вниз, слева-направо, с "шахматной" как я её называю разметкой листов. Последний раз редактировалось Jоhnny, 08.03.2023 в 21:05. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Цветовые схемы вкладки модель | gomer | Готовые программы | 63 | 17.01.2014 07:28 |
Ищу чертежи, схемы и тепловые схемы ветроэлектростанций (любые) | Rapidografff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.08.2010 19:45 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
Ищу схемы из ГОСТ 19.701-90 на схемы алгоритмов | ilya_compman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2008 16:30 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |