| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.04.2010, 16:11 | #1 | |
Устройство проема в ж.б. силосе
Инженер-конструктор
Одесса
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 2394
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А может арматуру не надо срезать. Пусть она играет роль решетки. Обрамить уголками и остеклить. Вот и все. Для чего вообще проем оказался нужен?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Стенка резервуара работает на растяжение. Это видно и по армированию на фото. Теоретически, если срезать растянутую арматуру, стенка ослабится и проем будет стараться расшириться. В результате могут пойти трещины. Я бы приварил арматуры к бойме из уголков.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
sash77,
Если силос маленький 3х3х3 м, то всё фигня режьте. Если силос большой, прям силос, диаметром от 4 м, высотой от 6 м, то сбиваете бетон шире и обрамляете арматурой и новым бетоном. Надо 2 расчёта в скаде-лире. Пустой силос с большой дыркой и полный силос с окончательной дыркой. Обратитесь к конструкторам КЖ. Если силос очень большой, сложный, недоармированный, то расчёт покажет запрет на проём. Также возможно усиление стенок новой рубашкой. Но тут плаваю. Может и невозможно это. Также возможно усиление карбоновыми лентами в сложном случае с СТУ за 2 миллиона рублей и наукой. Гораздо проще обеспечить доступ через стремянки, постоянные или опускные. Скобы по стенам в нишах, в том числе ниши наверное можно прикрывать заглушками/листами (а может и нельзя). Существуют гибкие канатные лестницы или подъёмники... Не надо делать проёмы. Сам силосы не делал. Надеюсь, что соврал верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
Мне уже страшно.
Я против дверек. ГИПа и технологов на мыло. Пусть рожают канатные лестницы. Расчеты расчетами. Но вдруг там в стенах зэк похоронен ? На хрена туда лезть вообще ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
Цитата:
А если будет оснастка, то зачем проём ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Серия 464д (Устройство проема) | v_alex | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 04.04.2010 06:51 |
Расчет проема в трехслойной ж.б. панели | rezak3 | Железобетонные конструкции | 4 | 05.10.2009 11:13 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |