| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема в ж.б. силосе

Устройство проема в ж.б. силосе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2010, 16:11 #1
Устройство проема в ж.б. силосе
halfsin
 
Инженер-конструктор
 
Одесса
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 52

Необходимо решить такой вопрос. Имеется ж.б. силос в виде полусферы диаметром порядка 30м. Заказчику надо в этом силосе на высоте 2,1м от пола устроить проем 60х80см. Проем они уже сделали, арматуру еще не срезали. Вертикальная арматура - 20мм (шаг 350), горизонтальная - 28мм (шаг 120). Защитный слой (со штукатуркой) - 80мм.
Вопрос: как это усилить и подходят ли стандартные варианты усиления обоймами для такой конструкции?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Foto.jpg
Просмотров: 208
Размер:	72.4 Кб
ID:	36889  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Usil.dwg (52.3 Кб, 327 просмотров)

Просмотров: 2394
 
Непрочитано 07.04.2010, 16:26
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А может арматуру не надо срезать. Пусть она играет роль решетки. Обрамить уголками и остеклить. Вот и все. Для чего вообще проем оказался нужен?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 16:39
#3
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Проем - технологический. Нужен для того, чтобы лазил человек внутрь для обслуживания. В проеме предусматривается дверца
halfsin вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 16:59
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Стенка резервуара работает на растяжение. Это видно и по армированию на фото. Теоретически, если срезать растянутую арматуру, стенка ослабится и проем будет стараться расшириться. В результате могут пойти трещины. Я бы приварил арматуры к бойме из уголков.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 17:55
#5
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Да, арматура растянута. Я так понимаю, обойму необходимо сделать до того, как срежется арматура. Вопрос - как расположить уголки, чтобы можно приварить и какие уголки - как рассчитать или конструктивно?
halfsin вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 08:29
#6
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


если конструктивно, по-моему, площадь сечения уголка должна быть больше площади сечения всей продольной арматуры в проеме...
Михась вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 04:21
#7
sash77


 
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 5


Здравствуйте!
Освежу вопрос, как кто делал и рассчитывал обрамление проёма? Если необходимо устраивать проём для обслуживания в существующих железобетонных силосах.
sash77 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 19:04
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


sash77,
Если силос маленький 3х3х3 м, то всё фигня режьте.
Если силос большой, прям силос, диаметром от 4 м, высотой от 6 м, то сбиваете бетон шире и обрамляете арматурой и новым бетоном. Надо 2 расчёта в скаде-лире. Пустой силос с большой дыркой и полный силос с окончательной дыркой. Обратитесь к конструкторам КЖ.
Если силос очень большой, сложный, недоармированный, то расчёт покажет запрет на проём.

Также возможно усиление стенок новой рубашкой. Но тут плаваю. Может и невозможно это.
Также возможно усиление карбоновыми лентами в сложном случае с СТУ за 2 миллиона рублей и наукой.

Гораздо проще обеспечить доступ через стремянки, постоянные или опускные. Скобы по стенам в нишах, в том числе ниши наверное можно прикрывать заглушками/листами (а может и нельзя).
Существуют гибкие канатные лестницы или подъёмники...
Не надо делать проёмы.

Сам силосы не делал. Надеюсь, что соврал верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 02:11
#9
sash77


 
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 5


Силос состоит из шести цилиндров. Внутренний диаметр 8м между стенками. Стенки толщиной 180 мм. Высота внутри от дна до покрытия силоса 17 м. Построены в 60-е года прошлого века.
sash77 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 09:12
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Мне уже страшно.
Я против дверек.
ГИПа и технологов на мыло.
Пусть рожают канатные лестницы.

Расчеты расчетами. Но вдруг там в стенах зэк похоронен ?

На хрена туда лезть вообще ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 11:17
#11
sash77


 
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 5


Обслуживать силос изнутри. С какой-то периодичностью. Залазить во внутрь, когда пустой. И как промышленные альпинисты отбивать со стен цементную корку, которая там периодически образовывается.
sash77 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 14:52
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Цитата:
Сообщение от sash77 Посмотреть сообщение
И как промышленные альпинисты отбивать со стен цементную корку, которая там периодически образовывается.
Со дна прыгать наверх на 10 м и в прыжке откалывать ?
А если будет оснастка, то зачем проём ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 01:41
#13
sash77


 
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 5


Проём чтобы залезть во внутрь, вверху закрепить подвесы для верёвок. И работать как промышленные альпинисты. Отбивать цементную корку со стен силоса.
sash77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема в ж.б. силосе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Серия 464д (Устройство проема) v_alex Прочее. Архитектура и строительство 20 04.04.2010 06:51
Расчет проема в трехслойной ж.б. панели rezak3 Железобетонные конструкции 4 05.10.2009 11:13
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45