Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите определить какой № двутавра мне выбрать для строительства на даче . Задача в следующем имеем 2 железобетонных колоны сечением 40х40 высота 3 м. пролет между колонами 4.5 м. ложем между ними (на них сверху) двутавр и закрепляем на на торцах колон. На этом двутавре сверху будит стоять стена общим массой 4.5 т.
Таким образом мы получаем 4.5 т. делим на 4.5 м мы получаем 1000 кг. нагрузки на погонный метре балки . Вот я не знаю какой № двутавра выбрать чтобы точно выдержал (даже если можно с запасом прочности )? Помогите люди добрые рассчитать ?!!!!
Просмотров: 63129
 
Непрочитано 05.02.2023, 17:04
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Не прошло и 15-ти лет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2023, 19:13
#42
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Металлическая балка, которая будет держать стену из кладки?
И балка, дающая прогиб 2 см называть проходящей? Ну-ну.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 07:59
#43
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И балка, дающая прогиб 2 см называть проходящей? Ну-ну.
Что Вы имеете ввиду? Что не так?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 08:53
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Что не так?
Нарушен период. Тема поднимается каждые 5 лет. А прошло только 4 года с последнего "подъёма".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 08:56
#45
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
С запасом
Offtop: Думаешь Мыкола ещё ждёт?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 09:23
#46
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Что Вы имеете ввиду? Что не так?
Вот ставят они стальную балку. Как-то сверху начинают укладывать кладку. Первые несколько рядов нагрузка минимальная и прогиб около нуля.
Но по мере увеличения нагрузки центральные блоки будут садиться на 2 см? Что с кладкой будет? И сами блоки, и скрепляющий их раствор вряд ли обладает достаточной эластичностью. В лучшем случае, получатся трещины.

Конечно, тут всё будет хитрее из-за перераспределения усилий в кладке (на края нагрузка будет больше, чем в центре), но про это нигде не говорится. Тем более о высоте стены нигде не говорится.

Нельзя слепо везде назначать 1/200 или 1/300. Иногда нужны свои, более жёсткие ограничения.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 09:32
#47
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вот ставят они стальную балку. Как-то сверху начинают укладывать кладку. Первые несколько рядов нагрузка минимальная и прогиб около нуля.
Но по мере увеличения нагрузки центральные блоки будут садиться на 2 см? Что с кладкой будет? И сами блоки, и скрепляющий их раствор вряд ли обладает достаточной эластичностью. В лучшем случае, получатся трещины.

Конечно, тут всё будет хитрее из-за перераспределения усилий в кладке (на края нагрузка будет больше, чем в центре), но про это нигде не говорится. Тем более о высоте стены нигде не говорится.

Нельзя слепо везде назначать 1/200 или 1/300. Иногда нужны свои, более жёсткие ограничения.
Теперь понял. В таких случаях серии вводят понятие "относительный прогиб" и ограничивают числом. Чаще единицей.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 10:22
#48
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
относительный прогиб
А что это и как измеряется?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 10:33
#49
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А что это и как измеряется?
Серия 1.440-1. См.примечания на листах.
Но при наличии сварки идёт ограничение непосредственно f/L. Это было гдето в конце серии. Но именно в этой серии я не нахожу.
Вложения
Тип файла: pdf Серия 1.440-1.pdf (8.47 Мб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 10:38.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 13:04
#50
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как-то сверху начинают укладывать кладку.
Тогда считаем как перемычку или висячую стену.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 13:14
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Тогда считаем как перемычку или висячую стену.
А какие прогибы у перемычек? Вы абсолютно правы с точки зрения констрпвктивной схемы. Но Вы скорее на вскидку для себя видите стандартные ж/б перемычки с опиранием на них простенков. Здесь же я в первом файле увидел 450см = 4.5 метра. Это существенный пролѣт. А если ещё балка опирается на кладку "жёсткоко" - то картина меняется.

П.с. Я в своё время "катил бочку" на Троицкого. Именно у него идёт ограничение по относительному прогибу для "жёстких" сопряжений приравниввемых к шарнирным.
Вот здесь методика.

Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 13:24.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать № двутавровой балки !

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР B_A_H_E_K Разное 10 08.11.2009 08:00
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Помогите в выборе балки saab Конструкции зданий и сооружений 62 22.07.2009 08:50