Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2009, 19:29 #1
Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна
Владимир из Магнитки
 
г. Магнитогорск, 74rus
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 285

Добрый день, форумчане! Помогите советом
Существует монолитная ж/б чаша плавательного бассейна построеная в середине 60-х годов. Проекта полностью нет, может кто подскажет примеры армирования, толщину стенок и другие данные (м.б. были типовые серии на данные вещи).
Подрядчик (монтажная организация) говорит, что при облицовке плиткой бассейн разрушится, нужно обязательно его облицевать пленкой, тогда будет все ОК. Но я думаю, что вес кафеля во всей нагрузке (вода + собственный вес) составляет не более 5% от всей нагрузки.
Сейчас собираемся изучать армирование по факту и делать расчет (в чем и как лучше это сделать?). Может кто сталкивался с подобными задачами.

Заранее спасибо
Просмотров: 15613
 
Непрочитано 10.04.2009, 00:08
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Владимир из Магнитки ,

Доброго времени суток
Как я понимаю, Вы производите обследование бассейна для выдачи рекомендаций по его реконструкции и возможности дальнейшего использования?
Расчет подобных сооружений я выполнял в программе SCAD v 11.1 и "врукопашную". У Вас бассейн в помещении или на открытом воздухе?
От этого будет зависеть сбор нагрузок.

Если нужен расчет - пишите на e-mail
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2Бассейн- 200м3.jpg
Просмотров: 1556
Размер:	57.3 Кб
ID:	18582  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3Бассейн- 200м3.jpg
Просмотров: 1210
Размер:	64.2 Кб
ID:	18583  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4Бассейн- 200м3.jpg
Просмотров: 1146
Размер:	71.9 Кб
ID:	18584  
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (83.5 Кб, 1356 просмотров)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 01:03
#3
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Если нужен расчет - пишите на e-mail
Вы бы лучше здесь выложили для всеобщего обозрения. Интересно взглянуть на сбор нагрузок.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 18:34
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Semvad ,
Доброго времени суток,

У Вас проблеммы со сбором нагрузок?
Или просто заинтересовались схемой?
Нагрузки по какой из схем Вас заинтересовали? (здесь две схемы):
1.Резервуар присадок.SPR
2.Бассейн Тур4.SPR
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 17:01
#5
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


viking1963, Здраствуйте!

Просто когда-то считал бассейн на 2-м этаже, но так и остались сомнения по поводу расчета. Сделал, конечно, приличный запас...
Интересно посмотреть тот бассейн, где он является частью перекрытия...

Вопросы: учитываем только статический вес воды(в сейсмике + гидроудар) + отделку и т.д. Нужно ли каким-то образом учитывать динамику от прыгающих людей, например? ... вообщем, кто считал, мог бы поделится, интересно...
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 18:05
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Semvad , Доброго времени суток

К сожалению, мой бассейн сделан "хитро" и опирается на диафрагмы - под днищем система перекрестных диафрагм жесткости с проемами в них (для монтажа оборудования, обеспечения ремонта днища, возможной быстрой эвакуации тех, кто в момент каких либо ремонтных или монтажных работ или просто во время контрольного осмотра днища, попадет под прорыв воды). Ну а сами диафрагмы выходят их фундаментной плиты так что данный бассейн не является частью перекрытия. Динамику от прыгающих можно конечно же замоделировать, но как говорит мой шеф на второй работе (по вечерам подрабатываю на небольшой фирме занимающейся обследованием и усилением конструкций: "Ты еще динамическое загружение от стаи хаотично бегающих тараканов введи". (Бога ради не принимайте на свой счет, это просто шутка).
Вы знаете, может быть кто-нибудь из форумчан откликнется, кто имел опыт проектирования бассейнов именно являющихся частью перекрытия (расчеты + графика, (по-возможности)), мне тоже это интересно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Презентация1.jpg
Просмотров: 887
Размер:	58.7 Кб
ID:	18720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Презентация2.jpg
Просмотров: 631
Размер:	62.3 Кб
ID:	18721  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 18:35
#7
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Хм =) Динамика бегающих тараканов- это включенно во временную полезную нагрузку + РСУ. =)... если бы в жизни все было так просто.... Я не про то немного спрашивал... Мне интересно какие еще нагрузки могут возникать в процессе эксплуатации(не нормируемые), которые могут быть не учтены на стадии проектирования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1089
Размер:	128.8 Кб
ID:	18722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 750
Размер:	35.3 Кб
ID:	18723  

Последний раз редактировалось Semvad, 12.04.2009 в 18:45.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 18:50
#8
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Так, ну что там может быть-то: С.вес конструкций, давление воды на днище, боковое давление воды на стены бассейна, вес конструкций пола - все это учтено. Может быть вес вентиляции и подвесного потолка (внизу, если есть). Да, скорее всего возможно, что-то даст моделирование температурных нагрузок (перепады температуры воды в бассейне + температура воздуха в ниже расположенных помещениях?). Может быть кто-то поправит меня, ежели что-то не то ляпнул...

Последний раз редактировалось viking1963, 12.04.2009 в 19:00.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 19:51
#9
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


Друзья!!!! Спасибо за реакцию на данную тему!!!
Viking, Вы моделировали бассейн целиком, а сожно ли считать его по отдельным конструкциям, по старинке.... плита, второстепенная и главная балка, колонна?
Бассейн в помещении, (нагрузка думаю: постоянная (собств вес), вода,). А откуда у Semvada гидроудар берется (и нужен ли он в расчете?) не понял.
Чаша бассейна (25 х 12 м) выполнена на колоннах в дыух уровнях (глубина 3,7 м и 1,7 м), балочная клетка (главные и второстепенные балки) и плита, в главных балках нормальные (в пролете) и наклонные (у опор -шаг хомутов в главн балках 400 мм) трещины раскрытием 0,1 - 0,3 мм по виду силовые (пока не понятно от перегрузки или деформации фундаментов, склоняюсь к перегрузке) - трещины только в районе глубины 3,7 м. Самое плохое, что нет чертежей и не известно когда появились трещины, бассейн уже 10 лет не эксплуатируется...
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 20:31
#10
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Владимир из Магнитки ,
Бассейн желательно считать целиком т. к. его конструкции работают "в комплексе" (да еще и геологические условия надо бы учесть). Иначе откуда Вы возьмете усилия? Далее, имея исходные данные возможно продублировать расчеты отдельных элементов по отдельности.
Ну как же Вы не поняли откуда у Semvada гидроудар? Внимательнее перечитайте его сообщения. Если его обьект находится в сейсмичном районе, отсюда + сейсмика...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 08:30
#11
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


все понял про гидроудар..... вчера не доглядел. У меня район не сейсмичный 5 (6) баллов так, что гидроудар не учитываю. будем думать и считать...
Спасибо!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 18:47
#12
Irina_2009

проектирование, обследование
 
Регистрация: 17.06.2009
Харьков
Сообщений: 2


Добрый день всем!!!
помогите пожлуйста, может кто знает, какая периодичность обследования здания плавательных бассейнов (ж/б чаша расположенна в крытом ванном зале с витражами)
Irina_2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 00:15
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Irina_2009,
Доброго времени суток
Есть пособие по проведению техобследования конструкций, в нем - табличка (по срокам, для различных типов конструкций зданий и сооружений)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 11:46
#14
Irina_2009

проектирование, обследование
 
Регистрация: 17.06.2009
Харьков
Сообщений: 2


Спасибо огромное
Irina_2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 20:30
#15
мВм

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.06.2008
Москва
Сообщений: 18


эх как то довелось участвовать в обследовании одного бассеина в краснодарском институте культуры, даже 2шт, размер чаши был 25х14 метров и глубиной от 1,5 до 4,5 метров вот там чертежики были и их упорно не хотели давать попользоваться ..... так что пришлось бесспросу стать их владельцами. а год строительства тоже около середины прошлого века
мВм вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 15:22
#16
areskin


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6


по чашам бассейна просче и надежнее натурные испытания - залить водой доверху и тупо ждать. если через 2 недели все ок - устанавливаем переливы ниже метки испытаний на 10% объема и спим спокойно. (все уместно при отсутсвии видимых дефектов).
areskin вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 13:42 Сравнение гидроизоляционных материалов для общественных бассейнов!
#17
иринка-картинка


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 5


Добрый день! Никто не сталкивался с гидроизоляцией для общественных бассейнов? Я делаю сравнительную таблицу разных материалов, но с фото, долговечностью, и окупаемостью- у меня небольшие проблемы..
иринка-картинка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2019, 00:12
#18
VladimirP58


 
Регистрация: 26.04.2019
Сообщений: 1


Извиняюсь, может поздно сюда уже вопросы задавать, тогда подскажите: куда надо!
У меня проблема: Бассейн полузаглублённый (часть выкопанного грунта лежит вокруг чаши бассейна). Внутри чаша пока выложена керамзито-бетонными блоками, а дно было залито 5-10см бетоном без арматуры на песковую подушку.
Вопрос: Как исправить то, что дно ушло на 1-2см вниз по периметру всего бассейна. Размер: 5м х 3м х 1,7м ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Извиняюсь, может поздно сюда уже вопросы задавать, тогда подскажите: куда надо!
У меня проблема: Бассейн полузаглублённый (часть выкопанного грунта лежит вокруг чаши бассейна). Внутри чаша пока выложена керамзито-бетонными блоками, а дно было залито 5-10см бетоном без арматуры на песковую подушку.
Вопрос: Как исправить то, что дно ушло на 1-2см вниз по периметру всего бассейна. Размер: 5м х 3м х 1,7м ?
VladimirP58 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Способы усиления монолитной ж/б балки Дмитрий 287 Железобетонные конструкции 12 27.03.2008 06:24
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13