Непрочитано 15.02.2021, 14:25 #1
Модуль упругости бетона - какой принимать - начальный или с понижением?
barmaley_21RUS
 
начинающий расчетчик
 
Волго-Камский макрорегион
Регистрация: 02.10.2020
Сообщений: 15

Заинтересовал следующий момент - в СП 63.13330.2018, в пункте 6.1.15 говорится что модуль упругости бетона, для продолжительных нагрузок, следует принимать с учетом коэф. ползучести по таблице 6.12 с учетом класса бетона и влажности окружающей среды. Т.к. в большинстве случаев основная часть приходится на нагрузки продолжительного действия(собст. вес, ограждающие конструкции) следует ли понимать что в большинстве случаев следует принимать пониженное значение модуля упругости. Вопрос заинтересовал по причине того, что в большинстве примеров, пособий и рекомендаций используются начальные модули упругости бетона, без всяких понижений.

И еще, лично зудящий у меня вопрос - почему во всех таблицах с начальным модулем упругости бетона стоит единица измерения МПа*10-3 - для В30 например д.б. 0,325 МПа, а считается от единицы измерения МПа*103 - для В30 принимается 32500 МПа(степень вроде всегда число положительное)
Просмотров: 12068
 
Непрочитано 15.02.2021, 16:01
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
почему во всех таблицах с начальным модулем упругости бетона стоит единица измерения МПа*10-3
Чтобы в каждой ячейке не писать 32500, значения уменьшили в 1000 раз, поэтому в шапке написано МПа*10-3.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 16:05
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Когда считаете прогибы и перемещения, используйте пониженные значения или нелинейный расчет.
Когда считаете армирование колонн, для колонн и стен лучше принять начальное значение E. Когда считаете армирование плит и балок для колонн и стен лучше принять пониженное значение Е.
При пониженном значении Е для плит и балок верхнее армирование будет ниже, чем при начальном Е.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 17:23
#4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Нужно брать модуль упругости как написано в СП - пониженный за редким исключением. У нас здания эксплуатируются длительно - длительный и берите.
nickname2019 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 21:34
#5
barmaley_21RUS

начинающий расчетчик
 
Регистрация: 02.10.2020
Волго-Камский макрорегион
Сообщений: 15


А вообще как можно реализовать это требование для конструкций сложнее однопролетной балки? В реальной жизни, практически любая конструкция испытывает как продолжительные, так и непродолжительные воздействия, и для статически неопределимых конструкций какой тогда модуль упругости использовать если для каждого типа нагружения ставить свой соответствующий модуль упругости, то, по известным мне знаниям - распределение усилий зависит от жесткостей, будут получены неправильные значения (хоть и с достаточной инженерной точностью )? И как это можно реализовать в расчетных программах - Лира, ING+; там же модуль упругости задается один раз на весь расчет.
И нелинейный расчет, в этом пункте 6.1.15, также никоим образом не выделяется, и следовательно для него также следует понижать Е?
Ответ на вопрос, в основном интересует с той стороны - как ответить какому-нибудь эффективному эксперту, если он вдруг решит требовать соблюдение этого пункта


Offtop:
Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Чтобы в каждой ячейке не писать 32500, значения уменьшили в 1000 раз, поэтому в шапке написано МПа*10-3.
- какие-то странные правила, в школах обычно наоборот учат - 1000 это 10 в "+" 3 степени, только плюс не пишется


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Когда считаете армирование колонн, для колонн и стен лучше принять начальное значение E. Когда считаете армирование плит и балок для колонн и стен лучше принять пониженное значение Е.
При пониженном значении Е для плит и балок верхнее армирование будет ниже, чем при начальном Е.
- на шаманство какое-то похоже, не поиск истины(требуемого армирования), а попытки получить удобные значения. Я предполагал, что понижение Е(как эмпирический метод учесть образование трещин) нужно для более точного определения прогибов перекрытий
barmaley_21RUS вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 23:30
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
на шаманство какое-то похоже
причем здесь шаманство? это способ учесть неблагоприятное распределение жесткости. В лире сапр реализована так называемая "инженерная нелинейность" Для вычисления прогибов ее лучше не использовать, а вот для армирования вполне себе очень даже.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 00:43
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Ну вообще то почти азбучные назначения жесткостей: для плит 0.3Е0 (для оценки прогибов еще меньше, обычно 0.2Е0), для колонн 0.6Е0.

Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
для каждого типа нагружения ставить свой соответствующий модуль упругости, то, по известным мне знаниям - распределение усилий зависит от жесткостей
Не для каждого типа загружения, но для каждого конечного элемента в условиях определенного рсу- это и есть физическая нелинейность.
Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
как ответить какому-нибудь эффективному эксперту, если он вдруг решит требовать соблюдение этого пункта
Ответить что все учтено....
Я не сравнивал сам расчетные и фактические прогибы, посмотрите на форуме и блогах, вроде (пишу по памяти) фактические прогибы находились в пределах значений 0.2...0.3Е0, и даже ближе к 0.3.
Ну уж если есть какой подозрительный участок, пересчитайте на физнелин, в той же лире или вручную.... Серия итераций с изменением жесткостей групп кэ в зависимости от напряжений в них.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 01:57
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Можно посмотреть: СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования
Для понимания - пособия и лекции (интернет), например:
Курс лекций по ЖБК ТюмГАСУ
https://dwg.ru/dnl/6054
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 02:33
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Простая тестовая задача - прогиб балки. B25, A400. Прогиб посчитан в Арбате и переведен в коэффициент понижения жесткости (во вложении - конкретные цифры).
Коэффициент пляшет в диапазоне 0.09...0.38. У балок (μ = 1-2%) жесткость выше, чем у плит (μ = 0.2-0.5%). Сечение и материалы - первые попавшиеся. При других сечениях и бетонах с арматурой разброс, видимо, увеличится.

Вывод: если нужно считать прогибы, никаких 0.2 или 0.3 - легко махнуть ошибку в 2-3 раза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: K1.png
Просмотров: 5573
Размер:	47.4 Кб
ID:	234557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: K2.png
Просмотров: 5581
Размер:	84.9 Кб
ID:	234558  
Вложения
Тип файла: pdf K.pdf (526.0 Кб, 139 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 11:29
#10
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вывод: если нужно считать прогибы, никаких 0.2 или 0.3 - легко махнуть ошибку в 2-3 раза.
Вы хотели сказать, что если считать армирование?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:03
| 1 #11
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вывод: если нужно считать прогибы, никаких 0.2 или 0.3 - легко махнуть ошибку в 2-3 раза.
Так и в Нормах написано: "в первом приближении допускается...". А далее с учётом реального армирования и наличия трещин "перепроверяется" (почти никто так не делает ).
Только это актуально для конструкций: а) с большими пролётами, б) с маленькими сечениями, в) с большими нагрузками, г) и проверки конструкций при изменении параметров эксплуатации (усиление, изменения расчётной схемы и т.д.).
А для вашей балки(плиты) с пролётом L=6м и при стандартных нагрузках все примут сечение по справочникам (L/30/35/45).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:44
| 1 #12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
Заинтересовал следующий момент - в СП 63.13330.2018, в пункте 6.1.15 говорится что модуль упругости бетона, для продолжительных нагрузок, следует принимать с учетом коэф. ползучести по таблице 6.12 с учетом класса бетона и влажности окружающей среды. Т.к. в большинстве случаев основная часть приходится на нагрузки продолжительного действия(собст. вес, ограждающие конструкции) следует ли понимать что в большинстве случаев следует принимать пониженное значение модуля упругости. Вопрос заинтересовал по причине того, что в большинстве примеров, пособий и рекомендаций используются начальные модули упругости бетона, без всяких понижений.

И еще, лично зудящий у меня вопрос - почему во всех таблицах с начальным модулем упругости бетона стоит единица измерения МПа*10-3 - для В30 например д.б. 0,325 МПа, а считается от единицы измерения МПа*103 - для В30 принимается 32500 МПа(степень вроде всегда число положительное)
В МКЭ программах усилия в элементах определяются исходя из соотношения жесткостей а не их абсолютных значений. Если вы пропорционально уменьшите все жесткости при простом упругом расчете - ничего не поменяется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 15:21
#13
barmaley_21RUS

начинающий расчетчик
 
Регистрация: 02.10.2020
Волго-Камский макрорегион
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если вы пропорционально уменьшите все жесткости при простом упругом расчете - ничего не поменяется.
- как-то не получается пропорционально , и классы бетона разные, и требования норм не позволяют.
Воспользовался практикой "Нубий-IV" -слепил тестовую модель, посчитал арматуру - результат не очень, как-то очень значительное влияние на результат для колонн, и незначительное для перекрытий, и непонятное для стен.

Со стенами еще ладно можно предположить что перераспределится и всплески игнорировать, а с колоннами двух кратная разница может вызвать лишние вопросы от инвестора-заказчика

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А для вашей балки(плиты) с пролётом L=6м и при стандартных нагрузках все примут сечение по справочникам (L/30/35/45).
- у нас принято принимать "как у всех", у всех это как можно меньше, перекрытие на 6 м пролет с 1/30=20 см если только в ТЦ или паркинге, а так 16 см и если очень постараться то 18 см, и в таком случае не все так радужно с точки зрения соблюдения норм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование колонн.png
Просмотров: 214
Размер:	61.9 Кб
ID:	234593  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по Х.jpg
Просмотров: 218
Размер:	210.5 Кб
ID:	234594  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стены - вертикальная.jpg
Просмотров: 180
Размер:	101.9 Кб
ID:	234595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогибы перекрытия.jpg
Просмотров: 149
Размер:	203.2 Кб
ID:	234596  
barmaley_21RUS вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 16:24
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


"barmaley_21RUS
начинающий расчетчик
"

Скорее всего, Вам, в первую очередь надо попробовать систематизировать свои познания в предстоящих расчетах - ЖБК, строймех (усилия в статически неопределимых конструкциях, деформативность и модуль деформаций бетона, расчеты МКЭ и по СП...их отличия)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 03:02
#15
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Вы хотели сказать, что если считать армирование?
С армированием некоторый сложность есть. Я работаю в Старке. У него нелинейные материалы работают только в старой версии решателя, которая не справится с полной расчетной схемой за разумное время даже для одной комбинации, а их десятки задать надо. Инженерной нелинейности тоже нет, только честный нелинейный расчет. Приходится обходиться начальным 0.3/0.6 для схемы в целом. Вот прогибы в отдельно вырезанном перекрытии проверить - другое дело.

А еще при вычислении усилий нелинейность фактически сводится к тому, что моменты с опор уходят в пролет. Такой эффект можно получить, если задать в приопорных элементах понижение жесткости или податливый шарнир на глаз, с двух-трех попыток угадав жесткость так, чтобы опорный момент упал на сколько надо. И в этой схеме уже делать обычные линейные расчеты. Это вариант инженерной нелинейности для бедных.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Только это актуально для конструкций:
Например, для обычного безбалочного перекрытия при стеновом заполнении. В угловых пролетах легко набираются сверхнормативные прогибы.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
для вашей балки(плиты) с пролётом L=6м
Это просто тестовая схема. Это даже не балка на двух опорах, а консоль с сосредоточенным моментом. Тут момент специально постоянный по длине, чтобы было легко свериться с ручным счетом, или с МКЭ-схемой из одного элемента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие.png
Просмотров: 4736
Размер:	6.4 Кб
ID:	234604  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 07:48
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перекрытие 150мм.
так нельзя ж )
балочки только по периметру, внутри нет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:37
#17
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, для обычного безбалочного перекрытия при стеновом заполнении. В угловых пролетах легко набираются сверхнормативные прогибы.
Проект не наш, но нам по нему рабочку делать. Перекрытие 150мм. По периметру балочки высотой 300
Ну это же, как заметил mainevent100, входит как раз таки в приведенный мною случай б) в #11. Там согласно п.5.2.14 СП430 должно быть 610/30=20см, или, если это лишь часть перекрытия, которое удовлетворяет условию 5.2.14, то необходимы локальные конструктивные мероприятия (например, Колонны сделать Пилонами и балку вашу между загнать, или толще сделать плиту).

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это просто тестовая схема. Это даже не балка на двух опорах, а консоль с сосредоточенным моментом.
Я это про то, что для нетривиальных случаев и нетривиальный подход должен быть, а не 0,3/0,6 и на этом нужно акцентировать внимание, хотя в нормах всё акцентировано как бы.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 10:31
#18
barmaley_21RUS

начинающий расчетчик
 
Регистрация: 02.10.2020
Волго-Камский макрорегион
Сообщений: 15


Еще вопрос возник - какова история появления этих коэфф. 0.3 и особенно 0.6
По моим знаниям(совсем не профессорским), учет ползучести по пункту 6.1.15(и в первоисточниках, начиная со СНиП 84 года) в большинстве гражданских случаев дает коэфф. понижения Е меньше 0,3 или около него, и как тогда возник коэфф. 0.6? Или их нужно применять последовательно, сначала на учет нелинейной работы 0.3/0.6, потом еще на ползучесть по 6.1.15?
barmaley_21RUS вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 14:55
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
Еще вопрос возник - какова история появления этих коэфф. 0.3 и особенно 0.6
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157196
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 15:37
#20
barmaley_21RUS

начинающий расчетчик
 
Регистрация: 02.10.2020
Волго-Камский макрорегион
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157196
- интересная тема, начали за одно, закончили другим. Непосредственно о коэф-те 0,6 есть упоминание что это типа учет ползучести бетона. Но и СП63, и СП52, и СНиП формула понижения, для гражданских бетонов В15-В40, Еб/(1+(3,4-1,4)), и значение 0.6(или близкое) ну никак не получается.

а вопрос как я понял многих интересует, и определенного ответа, в нормах, по существу не имеет - хочешь с ползучестью считай; хочешь с 0,3/0,6; хочешь типа нелинейным расчетом. Мрак полный короче
barmaley_21RUS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости бетона - какой принимать - начальный или с понижением?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020 Rane Лира / Лира-САПР 4 31.12.2020 14:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Объясните чайнику. Модуль упругости больше значений прочности? Dinarkin Железобетонные конструкции 21 18.10.2020 18:33