| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос.

Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2009, 06:55 #1
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос.
Chumazik
 
Владивосток
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 7

Проектирем здание автосалона. В нем есть блок общественных помещений - демонстрационный зал с выставленными на продажу автомобилямии, сопутствующие помещения. Класс пожарной опасности согласно СНиПу - 2.2 (ближе всего). К этому блоку примыкает блок технического обслуживания автомобилей- автомойки, посты ремонта, покраски, складские помещения для хранения зап. частей - класс 5.1. По площадям обе категории помещений находятся в пределах одного пожарного отсека. Посоветуйте с определением требований к пожарной преграде между этими блоками. Что это - противопожарная стена или достаточно перегородки?
В регламенте по этому поводу написано:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются (кем, как?) с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.
Просмотров: 19713
 
Непрочитано 03.06.2009, 12:22
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Достаточно перегородки. Категории Вам должен выдать технолог, вот от них и будете отталкиваться. В помещении окраски возможно и категория "А", там серьезней.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:40
#3
ШаПка

АХЧ
 
Регистрация: 09.04.2009
Вятка
Сообщений: 11


Делали два разных противопожарных блока с противопожарной стеной, со всем вытекающими последствиями (двери, окна, парапет на кровле)
ШаПка вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 13:47
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


и мы делали - можно.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 11:17
#5
Mr_X

ГИП, ГАП
 
Регистрация: 01.02.2009
Москва
Сообщений: 34


если два помещения разных пожарных классов, Вы естественно ставите стену с большей огестойкостью.
Логически (цифры просто так, как пример):
Помещение №1 - 5 по пожарке
Помещение №2 - 6 по пожарке

естественно стена будет 6
Mr_X вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 15:50
#6
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 436


У меня аналогичный вопрос.
Имеется здание. Выполняем реконструкцию. Если раньше наше здание было с классом Ф 4.1. Мы надстроили его (проектно). Теперь оно стало амбулаторией, получается, с двумя классами Ф 4.1 и Ф 3.4 Причем группа помещний отнесенных к классу (изначально) Ф 4.1 осталась расположена на первом этаже (где и была) теперь же мы надстроили и получается что мы должны отделить перекрытием и стенами этот класс от класса Ф 3.4.
Правильно я рассуждаю?
Идем дельше. Если мы должны отделить то чем? В СП 2.13130.2009 в пункте 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа.
1ый тип Ограждающие конструкции со степенью огнестойкости Перекрытий REI 150 и стен REI 150 (согласно Таблице 23 № 123-ФЗ)
НО согласно Статье 88 гооврится Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.
Идем дальше.
Смотрю что группу помещений класса Ф4.1 от Ф3.4 по по категориям, классам, степеням необходимо ограждать конструкциями гораздо меньшей степени огнестойкости нежели 1го типа (как говорится в СП)
Внимание вопрос. Как мне быть, ограждать как отсек или ограждать по категориям, классам, степеням. Или может быть я вообще не правильно все понял?
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56