Большой защитный слой арматуры фундамента для деревянного дома
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 11139
|
|
||||
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 13
|
Согласно старому СНиП 2.03.01-84* минимальная толщина защитного слоя для продольной рабочей арматуры в монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки должна быть, как правило, не менее 70 мм; при наличии бетонной подготовки согласно новому СП 63.13330.2012 - не менее 40 мм.
Беспокойство должно вызывать в том случае, если защитный слой принят больше проектируемого. В этом случае уменьшается проектная рабочая высота сечения h0 (расстояние от центра растянутой арматуры до сжатой грани бетона), а значит уменьшается и несущая способность сечения. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
Цитата:
7-10 см для 12 арматуры - это же много, я не ошибаюсь? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 13
|
Если нижняя грань вашего фундамента соприкасается с грунтом и под ним выполнена качественная бетонная подготовка с ровной горизонтальной поверхностью, то, конечно же, и 7 см, и 10 см защитного слоя - это много, нормы говорят нам, что в этом случае достаточно 40 мм.
Если под монолитным фундаментом отсутствует бетонная подготовка, но его нижняя грань соприкасается с грунтом, то нужно увеличивать толщину защитного слоя; в этом случае и 70 мм (min), и 100 мм, и 150 мм может быть нормально, смотря какие условия строительства. Если верхняя и нижняя грани вашего фундамента не соприкасаются с грунтом, то указанные 100-12/2=94 мм на вашем чертеже для рабочей продольной арматуры - это однозначно завышенное значение толщины защитного слоя, для d12 можно назначить min 30 мм (п. №3 табл. 10.1 СП 63.13330.2012 - как для конструкции, эксплуатируемой на открытом воздухе при отсутствии доп. защиты). В любом случае, строители должны были руководствоваться той величиной защитного слоя, которая указана на чертеже. Если они отступили от нее в большую или меньшую сторону, то это неправильно: в первом случае это уменьшает проектную несущую способность сечения (проектировщик в расчет брал одну h0, а в действительности она вышла меньше), а во втором могут не соблюдаться требования норм по сцеплению арматуры с бетоном и защите арматуры от коррозии, что снижает долговечность конструкции. А вообще читайте пункты 10.3.1 и 10.3.2 СП 63.13330.2012 и п.п. 5.4-5.10 СНиП 2.03.01-84*, там всё хорошо написано. Для общего развития откройте любой учебник ЖБК на главе "Защитный слой бетона". |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
Цитата:
верхний и нижний защитный слой на данный момент менее интересны, чем боковые |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Если под вашей лентой сваи то это ростверк, а он работает как балка.
Для балочной конструкции такие защитные слоя бетона не приемлемы. Но стоит помнить и о том, что роствек не должен соприкасаться с грунтом. Должны быть проведены соответствующие мероприятия. Если же Ваш роствек собираются заливать прямо по грунту то, это ленточный фундамент и встает вопрос, а зачем сваи? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
тоже был такой вопрос - сказали, что так давно делают и всё посчитано (на тот момент не было времени вникать)
в договоре написано: "Бетонный ленточный фундамент на буронабивных сваях (L=3 м.), ширина ленты не более 300мм, высота ленты не более 500мм (от отметки ± 0.000)" подскажите, какие? на выходных поеду с "поиском" и "ипс'ом" - будет более подробная информация |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Любое обсуждение армирования невозможно вести в отрыве от нагрузок и расчетной схемы. И если данные о нагрузках кое какие есть, то вот о расчетной схеме этого ростверка - никаких.
Общая информация. Обычно ростверки имеют небольшое армирование, так как основная нагрузка приходится на сваи. Если под деревянным домом понимается бревенчатый, то это еще более актуально - пролетная нагрузка будет довольно мала. Но нужно быть внимательным с участками стен с дверными проемами - там нагрузка может быть довольно приличная. Под ростверками выполняют противопучинситые мероприятия - например оставляют зазор в 100-150 мм. Защитный слой арматуры в этом случае 40-50 мм. Если защитный слой больше - могу предположить, что это связано со взаимной увязкой ростверка и свай. Если, скажем, голова сваи заделывается в ростверк на 100 мм, то в ростверке как раз такой защитный слой и будет, ведь арматура как раз идет по обрезу головы сваи. Обычно достаточно голову сваи заделать на 50 мм в ростверк, соответственно и защитгый слой будет таким же. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Ленточный фундамент работает за счет опирания подошвы ленты на грунт и несущая способность рассчитывается именно по площади подошвы
Свайный фундамент работает за счет бокового трения стенок сваи о поверхность грунта Это два разный фундамента которые между собой не совмещаются. Бетонный ленточный фундамент на буронабивных сваях -- ЭТО БРЕД САМО СТРОЯ. я так считаю. при устройстве свайного фундамента ростверк либо не касается грунта либо защищен от воздействия морозного пучения(для слабопучинистых) подушки из песка, гравия, щебня в зависимости от условий, вида строение, расположения и т. д. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
В-общем свайный ростверк промежуточного заложения
верхний "защитный" слой около 150 мм Нет уверенности в отсыпке подошвы ростверка. Чем это может грозить? Если там нет положенных 20см песчаной отсыпки, что делать? зы: конечно, в следующий визит скажу откопать участок, дабы убедиться, просто хочется понимать |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Вы посмотрели указанные вам пункты снипа ?
Цитата:
Цитата:
Воздействием сил морозного пучения на подошву ростверка и поднятие всего строение. Я так полагаю нет уверенности в том, что сваи рассчитаны на выдергивание. Я так полагаю у Вас нет уверенности в том, что вообще, что то, рассчитано. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56
|
Конечно, поэтому и в кавычках
Насколько понимаю - это пустая трата бетона (около 10 см) идет только на увеличение высоты ростверка Именно так, теперь думаю, насколько страшно то, что уже залито. Соседние дома по данной технологии уже пару лет стоят, дефектов особых не видел. Допустим, там непучинистое основание. Какая минимальная подготовка под ростверк должна быть? Всё те же 200 мм утрамбованного песка? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
эта пустая трата, это не верное выполнение.
Если вдруг высота ростверка кем то рассчитана на некую нагрузку, то изменение расположение арматуры ведет к ослаблению конструкции. Цитата:
У Вас всегда остается шанс 50/50. Лично я встречал участки застройки на которых различные виды грунтов залегают на расстоянии 10м друг от друга. Допустим просто не касаться грунта. так как подсыпать песок под существующий ростверк сложно. Но в этом случае возникает вопрос. А если соседние дома стоят исключительно за счет того, что подошва ростверка лежит на грунте. И основная несущая способность идет от подошвы роствека, который в данном случае стал мелко заглубленным ленточным фундаментом. Допустим несущей способности свай не хватит если роствек будет поднят над землей. Что тогда? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Это не означает, что данная технология надежна. Невыполнение строительных норм и правил не обязательно ведет к аварии. Просто надежность уменьшается и появляется вероятность аварии. Значение вероятности аварии зависит от степени пренебрежения нормами. Иной раз можно и вовсе не заморачиваться с противопучинистыми мероприятиями абсолютно без последствий. Например если грунт непучинистый и планировка рельефа удачно сложилась. А вот следование нормам гарантирует безопасную эксплуатацию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: О чём вы ?
Из контента, это деревянная дача. Там хорошо, если бетон навозом не разведут. И хорошо, если бетон таки положат. А о вибрировании речи вообще нет. Там хорошо, если вообще эту ленту сделают, не говоря уже о защитных слоях. Ну подстраховался проектировщик на 30 мм, что теперь стрелять его ? Собственнику же от этого только лучше. В любом случае проектировщик эти балки должен был посчитать "на прочность". Вот со сваями осторожней. Они могут дать неравномерную осадку, большую, чем допускается. И потом они могут просто неравномерно выползти наверх за счёт морозного пучения, а домик лёгкий, а сваи 3 м (а глубина промерзания 1,5-2 м). Неизвестно считал ли проектировщик сваи на отрицательное трение/пучение. Мог ошибиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2014 в 17:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97
|
Бетонирование отмостки, в ней арматурная сетка 150х150. Ширина отмостки 1000мм, высота 100мм.
В проекте сказано, защитный слой арматуры 40мм. Открываю СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции 3.5. Защитный слой бетона: толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня. Уверен защитный слой не только под сеткой, но и от сетки до опалубки, от сетки до фундамента. Я правильно понимаю написанное в СП? Столкнулся с тем, что в опалубке 1000мм сетка шириной 750-800мм и мне утверждают, что это норма. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Просто неармированные части со временем отколются (особенно если неармированная часть не у дома, а у кромки опалубки), а так это норма для криворуких строителей)))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1083670&postcount=8
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите есть ли литература, в которой прописан весь алгоритм строительства многоэтажного дома от идеи до введения здания в эксплуатацию, проходя вс | yannay | Технология и организация строительства | 14 | 24.09.2013 07:25 |
Помогите найти ПОС на строительство деревянного дома | acc4417 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.06.2011 14:14 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
укрепление фундамента дома | Bantsur | Основания и фундаменты | 28 | 22.04.2010 04:58 |