| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2021, 17:40 | #1 | |
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 3460
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Напишите глубину , для которой вы считаете R ?
Это формальная отписка и подозреваю, что по теории будет правильнее считать среднее значение, а несущую способность проверять отдельно. Но в вашем случае может быть и стоит действовать формально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Пишу по памяти (как учили) - коэффициент осредняется в соответствии с толщиной слев, на глубину активной зоны (ширина подошвы/2).
То есть сумма произведений толщин и коэффициентов и- го слоя делится на общую толщину ----- добавлено через ~4 мин. ----- serega123494, кстати, вполне может быть какие-то рекомендации даны в пособии к старому снип.... Вообще в более старых редакциях норм как правило все проще и понятнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
Глубина заложения 1 м от планировки
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
Цитата:
И потом, зондирование же на 1 м с поверхности? У вас глубина заложения фундаментов - 1 м. Коэффициенты - для грунта под подошвой. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
Зондирование проводится только для песков. Соответственно песок сдается лаборатории нарушенной структуры, по итогам которой мы получает вид песка и гранулометрический состав. Показатели рыхлости песков принимаются исходя от динамического зондирования, суть зондирования можно прочитать в литературах, вкратце 0.1 м одной секции проходит за какое-то количество ударов, далее идет вычисление в соответствии с тарировочными графиками характеристик грунта для каждого слоя. И вот получается что зондирование проходит на общую высоту 1 м, всего 10 раз по 0.1м, первый слой - рыхлый, второй рыхлый, третий - девятый средней плотности, десятый плотный.
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
При чём тут это?
Написал же - что у вас указано в отчёте геологов? 10 слоёв по 0,1 м? Очень сомневаюсь. У нас они эти графики берут - и потом осредняют значения. никто (у нас) не принимает разделение по слоям прям по ним. Там у вас камешек попадётся - всё, скала будет на 0,1 м? Если хотите перестраховаться - ну берите коэффициенты как для рыхлого... Вообще, как правильно уже написали - осреднённые значения на глубину половины ширины фундамента. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вообще проектировщики не могут сами классифицировать грунты, а могут только следовать классификации геологов.
Верхние слои или надо переклассифицировать с изменением геологии или игнорировать (с применением песчаной подушки 200 мм под бетонной подготовкой). В вашем случае предлагаю рекламацию геологам. Есть ГОСТ, по которому они имеют право классифицировать. Там не очень большие границы отклонений. В ИГЭ нельзя заносить пески разной плотности. Не смотрел, но чую. Пусть выделяют поверхностные рыхлые пески. Вопрос также можно решить конструктивно. Уплотнением, подушками...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальное давление грунта по СП 22.13330 | s7onoff | Основания и фундаменты | 28 | 18.07.2022 16:42 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |