проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Розмысл, добрый вечер. Весь день не работал прокси-сервер, пришлось его сносить и переустанавливать заново, поэтому отвечаю только щас.
При перегреве молота изменяются зазоры в паре поршень-поршневые кольца-цилиндр, падает компрессия и молот может перестать заводиться из-за нехватки температуры при сжатии воздуха в цилиндре при рабочем ходе поршня – будет плеваться топливом и все. Почему нагревается прокладка – это тоже просто – постоянные циклы сжатия-растяжения и потери на внутреннее трение – процессы те же самые, когда много раз перегибаете проволоку туда – сюда. Работа, потраченная на деформацию, выделяется в виде тепла в месте деформации и имеем локальный нагрев деформируемого места. То же и в прокладке, когда количество непрерывных циклов деформаций превышет определенное число, она нагревается до температуры, при которой происходит обугливание дерева. Помню порядка 30 лет тому назад, когда увидел такую картину как идет дым из наголовника при работающем молоте, то она произвела на меня впечатление. Тогда у сваебоев была попытка погрузить сваи без обрубки в мергели. Она потерпела неудачу, сваи все равно пришлось рубить. Эти вещи при забивке свай в глинистые грунты практически не встречаются. В песках при значительной мощности слоя обычно требуется порядка 300-400 ударов, чтобы погрузить на 5-8 метров. И только когда встречаются плохо или практически несжимаемые грунты, вот тут и возникают проблемы при попытке погрузить сваи любой ценой на заданную глубину. А если это нельзя сделать в принципе не повредив сваи при забивке ? В общем, необходимо признать, что грамотные действии экипажа в Вашем случае одно из составляющих успешного решения этой задачи. Николай. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Сегодня на объекте обнаружилось совсем неприглядное: начали рубить оголовки забитых свай. Вместо продольной арматуры свай Ф16А3 красовались Ф12А1 и Ф12А3, и две сваи совершенно левые с Ф8А1, ко всему, когда мы уже так сказать засобирались, подбежал к провожающему нас прорабу рабочий и указал на сваю, которую только что начали забивать и у нее разрушился оголовок с крупной фракцией хорошо окатанного галечника.
Как говорит один мой знакомый прораб, хватаясь при этом за голову "тикать надо отседава". А к давлению начальства уже привык, переношу его спокойно (во всяком случае так кажется окружающим), тем более правда за мной, и никто не докажет что я не прав. Ник_Ник ваши соображения я изложил сегодня на техсовете (выдавая их за свои ). Главный загрузил проблемой что делать с забитыми сваями с не соответствющим проекту армированием.: Выдергивать? - нереально выкапывать и забить другие? - реально, но ... забивать рядышком новые? - более милый сердцу вариант, однако, не представляю пока чем это может "отрыгнуться" потом. В общем забито 140 свай из 970 а проблем меньше не становится, а даже наоборот.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 16.11.2009 в 19:12. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Розмысл - то, что погруженные сваи не соответствуют по армированию ГОСТ (или индивидуальному армированию, принятому в проекте) - это не Ваша вина, а генподрядчиков. Нет должного входного контроля на поступающие на площадку изделия, сомнительно, что на них имеется сертификат соответствия завода-изготовителя. Составляйте трехсторонний дефектный акт о не соответствии армирования свай. За переделку, корректировку свайного поля, перерасчет армирования - требуйте доп.оплаты от заказчика...
Что делать с бракованными сваями ? Прежде всего пересчитать н.с. свай по материалу, возможно, часть из них по армированию будет достаточно. Рядом со сваями, которые не проходят по материалу, придется бить дублеры, исключив при этом из работы отбракованные. И еще - величина отказа свай, как понял менее 2 мм ? - чем определяли отказ ? .... Отказомеры, позволяющие разделять упругую и остаточную составляющую перемещения свай при малых отказах (по нормам менее 2 мм), их то и при Союзе было не так много, соответственно и расчеты н.с. свай по грунту определяются по другой методике ... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Цитата:
Конечно же замеры велись нивелиром. На забивке по 10 ударов, на добивке по 5. Были сваи, которые вставали намертво, а были которые идут себе потихоньку.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
были морозы за -30 в течении 5 дней два периода. ГПС подсыпки застыла намертво, сваи не идут, бур не берет. По проекту подсыпка была из пылеватого песка, а за не имением оной подсыпали ГПС. Свайные работы остановились. Началось устройство ростверка.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Почти весь январь стоят морозы от-30 до -40. Такого у нас давно не было. Никаких работ на стройке в это время разумеется не велось, на прорабке висел красноречивый замок. Полагаю, что засыпка из "несухой" ГПС промерзла так что оттает только к началу апреля. Стало быть сваи продолжат бить только через 2 месяца.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
|
зачем же так мучать сваи. есть же такое понятие как "отказ"
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Розмысл,
если не секрет, скажите где будет такая красивая мечеть? Медресе там будет? И когда планируется открытие?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 01.02.2010 в 15:05. |
|||
|
||||
У нас была похожая ситуация с детской областной больницей: сваи не забивались по тому, что была очень крепкая зелёная трава с корнями (песок навозить, чтобы довести грунт до нужного уровня, только закончили), забивали только на уровень насыпанного песка. Когда трава прогнила, сваи давай продавливать её и больница стала трещать. Так потом высотники давай, вися на люльке и тросе, прикручивать стены к колонам (строение каркасное). Лектор по реконструкции говорил, что в таком случае нужно зелёную траву с корнями пробурить перед забиванием сваи.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
leon-lv, вас обманули.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Тут это, каждая фраза в тексте прикол. Подредактировать и продать сценаристам в "Нашу Рашу" для исполнения Джамшутом и Равшаном.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. | Vavan Metallist | Разное | 189 | 04.11.2009 20:34 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
что выгоднее: вдавливать сваи или делать буронабивные | maxipro | Основания и фундаменты | 4 | 21.10.2008 13:25 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |