Пришлось, волей случая, столкнуться с проектированием ЛЭП о чем писал в соседней ветке, но там вопрос был по анкерно-угловым опорам, с которыми с горем пополам разобрался. Настал черёд промежуточные опоры считать. Промежуточные опоры взяты по серии 3.407.1-175, железобетонные, высотой 22,5 и 26,0 метров. В связи с плохими грунтами по серии (по таблицам) закрепление подобрать не удалось, т.к. несущая способность грунта меньше чем прикладываемая сила, НО! Что в серии, что в СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований зданий и сооружений" п.7.12 (табл.7.2), есть коэффициенты условий работы, которые повышают несущую способность грунта до 1,5 раз. Интересна природа этого коэффициента, т.к. получается что крупый песок с ненарушенной структурой имеет коэфф.=1, а Глина с показателем текучести более 0,5, имеет коээф.=1,5, т.е. несёт в 1,5 раза больше. Единственная мысль, что это как-то связано с упругими деформациями, т.к. расчёт идёт на устойчивость. Может кто просветит в данном вопросе? Заранее благодарю!
Просмотров: 7955
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:59
#2
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Ну если по верхам.
1) в СП опечатка, перепутаны слова нарушенной и ненарушенной.
2) Это не упругие деформации, а устойчивость (т.е. разрушение и прочность).
При работе стержня с упругой заделкой максимальные напряжения в краевой зоне (см Жемочкина). Т.е. необходимо обеспечить прочность в краевой зоне. Прочность для грунта описывается зависимостью давление-сдвиговые напряжения. А у нас в краевой зоне (палка воткнутая в грунт) нормальное вертикальное давление (природные напряжения, пригруз) равно 0. А у каких грунтов прочность в таком случае больше? Само собой у тех, где есть связность (сцепление). Поэтому для связных грунтов и повышены предельные силы.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 09:04
#3
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


topos2, Спасибо за ответ!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:47
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Можно еще добавить: просмотри раздел 11 с СНиП 2.02.01-83. А конкретно коэффициенты надежности погрунту (табл)
FRAER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 11:56
#5
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


FRAER, спасибо, смотрел. Коэффициенты офигенные
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 13:09
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Вот такая ситуация, по изысканиям все вроде ничего как только начинаешь считать и применять расчетные характеристики так сразу плохо становится.
FRAER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:26
#7
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вот такая ситуация, по изысканиям все вроде ничего как только начинаешь считать и применять расчетные характеристики так сразу плохо становится.
Особенно когда просадочные грунты, правда первый тип, и в водонасыщенном состоянии характеристики такие: угол вн.тр=16(24)град, с=15(34)кПа, Е=2,1 (5,1)МПа, показатель консистенции = 1,09(0,36) В скобках при естественной влажности. Сейчас делаю расчёт по двум книгам, формулы там наизлейшие По одной без ригелей проходит, правда по деформациям беда, а по второй книге и двух ригелей еле-еле хватает
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:48
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Я так впринципе чаще считаю по типовому. В книгу полез когда пришлось считать свайный оболочковый фундамент. У нас пришла геология с показателем текучести 2,5 (что типа банки с жидким вареньем) А еще заказчик хочет поставить опору в болото с торфом около 9,5 м.

Последний раз редактировалось FRAER, 03.02.2010 в 14:55.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 06:59
#9
Brazda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59


Если на глубине закрепления опоры несколько слоев грунта с разными характеристиками (удельное сцепление, угол внутреннего трения), что принимать в расчете? Считаю по "Руководству по проектированию опор и фундаментов ЛЭП..." Энергосетьпроект,1977г; или по пособию к СНиП 2.02.01-83
Brazda вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 23:21
#10
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Пришлось, волей случая, столкнуться с проектированием ЛЭП
Раз сталкивались, можете подсказать алгоритм, как брали нагрузки(по какой серии НОМЕР) и как подбирали (по какой серии НОМЕР) или, если не сложно, конкретный пример подбора. Просто у меня куча каталогов разных годов, которые уже видимо позаменяли друг друга и какому методу (указанный в серии) можно верить не знаю.
uksus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт закрепления в грунте свободностоящих одностоечных опор ЛЭП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу методику, или литературу по расчёту фундаментов для опор ЛЭП Dart_W Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2009 17:45