| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб

Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2014, 13:59 #1
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб
Игорь!
 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11

Добрый день! Недавно начали устройство буронабивных свай с обсадными трубами, методом ВПТ. Все нормально только до начала процесса бетонирования. А потом нету четкой последовательности демонтажа обсадных и бетонолитных труб. Хотелось бы знать как извлекаются трубы: одновременно, т.е. 2 секции бетонолитки, затем одна секция обсадной и т.д. Или сначала льем до краев обсадной, пока через край бетон не полезет, поднимая полько бетонолитку, а потом извлекать обсадные трубы, одна за другой.
Просмотров: 16371
 
Непрочитано 22.06.2014, 16:00
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А как вы уплотняете/вибрируете бетон свай ?
И когда вы погружаете каркас арматурный ? До бетонирования или после ?

Обсадную трубу без бетона вытаскивать нельзя, так как обрушится скважина.
Как я понимаю технологически невозможно поднимать обе трубы одновременно, так как бетонолитная труба не пролезет через захват копром обсадной трубы ?
Если вытаскивать обе трубы по маленьким захваткам поочерёдно, то менять машины не выгодно.
Остаётся вариант - вытащить целиком бетонолитную трубу, а потом вытащить целиком обсадную и долить бетон по верху.
Вибрировать бетон движениями обсадной трубы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 04:48
#3
Игорь!


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11


У нас копер без захвата под обсадные трубы, мы из в стол с помощью крана вставляем. Попросил совета у знающих людей потому что наша уникальная технология предполагает полеты на бадье над приемным бункером в обсадной трубе, демонтаж одновременно 2х секций бетонолитки и секции обсадной трубы (за 1 раз вытаскиваем!!!). И у меня возникло такое ощущение, что не так это делается и все гораздо проще))

Прочитал в старом ППРе что лить надо сперва вынимая только секции бетонолитки, пока через край чистый бетон не пойдет, а потом уже обсадные поднимать. Правда это или нет, хотел узнать у форумчан.
Игорь! вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 09:43
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вы ответьте на вопросы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:07
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


" Бетонирование скважины следует производить до прекращения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины возобновляется.

Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением отдельных секций бетонолитных и обсадных труб.

При бетонировании скважин в несколько этапов высота укладки бетонной смеси на первом этапе до начала подъема обсадной трубы должна задаваться возможно большей, исходя из требования, что уложенная бетонная смесь не должна начинать схватываться до подъема обсадной и бетонолитной труб.

По мере заполнения скважины бетоном бетонолитная труба поднимается и ее верхние звенья разбираются. "
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:14
2 | #6
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Посмотрите регламент, вдруг пригодится.
Вложения
Тип файла: pdf Регламент.pdf (932.1 Кб, 1047 просмотров)
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 13:40
#7
Игорь!


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11


Бурим метра 4, затем ставим стол и обсадную трубу с ножевой секцией. Потом добуриваем до скалы и опускаем еще секции обсадной, чистим забой от шлама и туда вставляем следом каркас. Затем идет процесс бетонирования.

Вибраторами не пользуемся, с помощью стола и уплотняем бетон, вытаскивая и опуская трубу, да и к тому же он самоуплотняющийся.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Альф, у вас в регламете так, так мы и пытаемся делать: сначала лить до предела, потом одновременно все подымать, одновременно все раскручивать и демонтировать. Но это крайне неудобный способ, потому что потом крайне неудобно доставать в горизонтальном положении бетонолитку из обсадной, и стропа об воронку режутся.
Игорь! вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 14:52
1 | #8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Схема зависит от глубины, диаметра скважины и имеющегося оборудования.
БНС диаметром 1,2 м и глубиной до 45 м. лили в обсадных, методом ВПТ. Бетонолитку поднимали, разбирали и промывали частями по 1-2 секции, пока пустой миксер уходил, а на его место вставал новый. Миксера сливались прямо в воронку бетонолитки, без бадей. После заливки всего бетона остаток бетонолитки извлекался полностью, промывался и перевозился к новой точке, а установка столом выкручивала обсадную.
Будучи технадзором дрючил подрядчиков довольно жестко. После 20-й сваи работали как роботы - по минутам процесс шел Конечно и косяки были разные. И обсадные отрывались, и бетон в обсадной "замерзал", и каркас бетонолиткой зацепляли и вытягивали, но в целом технология хорошая и надежная.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 15:29
#9
Игорь!


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11


Получается для свай небольшой глубины, в моем случае до 15м, единственный нормальный вариант - лить сначала до краев обсадной бетон, демонтировать бетонолитку, а затем извлекать все секции обсадной.
Игорь! вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 16:15
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Игорь! Посмотреть сообщение
единственный нормальный вариант - лить сначала до краев обсадной бетон
Навряд ли так получится. Не нальется бетон до краев без подъема и частичной разборки бетонолитной трубы
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 11:26
#11
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


что не понятно спрашивайте, писал на скорую
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
дом.dwg (912.5 Кб, 2799 просмотров)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 11:57
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Решил написать письмо в Минобраз, чтобы дипломы строительных ВУЗов выдавали не сразу после окончания, а через годик - после практики в котловане Это тебе не в аудитории штаны проитирать. Пол годика бетонщиком, пол годика бригадиром и мозги сразу встанут на место
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 12:23
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Решил написать письмо в Минобраз, чтобы дипломы строительных ВУЗов выдавали не сразу после окончания, а через годик - после практики в котловане Это тебе не в аудитории штаны проитирать. Пол годика бетонщиком, пол годика бригадиром и мозги сразу встанут на место
Есть такое дело - производственная практика, на 3 курсе - как раз рабочая специальность, на 4 - помощником бригадира. Так что с письмом не очень выйдет. Другое дело, что редко кто проходит, все больше справки о прохождении достают.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 12:54
#14
Игорь!


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Решил написать письмо в Минобраз, чтобы дипломы строительных ВУЗов выдавали не сразу после окончания, а через годик - после практики в котловане Это тебе не в аудитории штаны проитирать. Пол годика бетонщиком, пол годика бригадиром и мозги сразу встанут на место
Я как раз и пошел бетонщиком работать) Полностью с вами согласен.



Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Есть такое дело - производственная практика, на 3 курсе - как раз рабочая специальность, на 4 - помощником бригадира. Так что с письмом не очень выйдет. Другое дело, что редко кто проходит, все больше справки о прохождении достают.
Просто за эти 2 месяца практики не возможно познакомиться со всем, что ранее изучали в универе. Строительство - процесс не быстрый, поэтому на практике узнаешь сильно ограниченную часть от какого то вида работ по строительству. Думаю каждый мастер или прораб должен хотя бы пол годика поработать руками.
Игорь! вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 14:29
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Игорь! Посмотреть сообщение
Я как раз и пошел бетонщиком работать)
Уважуха!!!
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с динамическими испытаниями свай MasterZim Основания и фундаменты 73 21.09.2021 16:19
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб NewAlex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2015 12:44
Помогите разобраться с динамическими испытаниями свай LeMans Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.02.2010 14:50
помогите плиз с технологиченскими материалами к производству буронабивных свай???? //DENS// Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.09.2009 10:07