Непрочитано 12.05.2009, 18:14 #1
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему
Mr.Merlin
 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 4

Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему
[IMG]http://s49.***********/i125/0905/81/f6061ac369be.jpg[/IMG]
по форуму быстро посмотрел не нашёл подходящей темы, поэтому создал новую.
необходимо выяснить какую толщину Ж\Б заливать и какая арматура, естественно я не прошу выполнить расчёт просто посоветуйте методику,
или литературу или может у кого есть аналогичный расчёт (в курсовых или дипломах например)
заранее спасибо...
Просмотров: 6343
 
Непрочитано 12.05.2009, 18:38
#2
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


я бы считал ж.б. стены "цокольного" этажа как вертикальную часть подпорной стены на активное давление грунта. Есть книжка про это. Автор Клейн.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 19:14
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Посмотрите " Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", а также "Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана Е.А. и Трофименкова Ю.Г.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 08:17
#4
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


не забудьте учесть конструктивные требования по размещению верхних конструкций - стена из кирпича явно не тоньше 380, возможно с пилястрами - значит, минимальная толщина жб 400
лин вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 09:35
#5
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Считай на 2 случая:
1. Когда заполнен водой и необсыпан грунтом.
2. Когда обсыпан грунтом и незаполнен водой.
Т.е. арматура в месте сопряжения стен и плиты, внутренняя и наружная, будет по расчету, внутренняя на пару диаметров поменьше.

+ не забудь на всплытие проверить
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 13:44
#6
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Имеется ж/б приямок 7х2,5 м высотой 1,8 м, заглубленный на 1,5 м. Сборный! С толщиной стенки 60 мм и днищем 100 мм (конструкция сомнительная). На него сверху ставится ж/б блок. Только поставили приямок, пошли в стенке трещины. Как вообще расчитать такой приямок на неровную подсыпку под него? Упругое основание по краям и пустота в средней части и потом наоборот. И если пустота в центре, то верх стенки сжат. Как ее проверить на устойчивость?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема.dwg (167.2 Кб, 1265 просмотров)
daddy_hedgehog вне форума  