| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2009, 18:14 | #1 | |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6343
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите " Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", а также "Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана Е.А. и Трофименкова Ю.Г.
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Считай на 2 случая:
1. Когда заполнен водой и необсыпан грунтом. 2. Когда обсыпан грунтом и незаполнен водой. Т.е. арматура в месте сопряжения стен и плиты, внутренняя и наружная, будет по расчету, внутренняя на пару диаметров поменьше. + не забудь на всплытие проверить |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Имеется ж/б приямок 7х2,5 м высотой 1,8 м, заглубленный на 1,5 м. Сборный! С толщиной стенки 60 мм и днищем 100 мм (конструкция сомнительная). На него сверху ставится ж/б блок. Только поставили приямок, пошли в стенке трещины. Как вообще расчитать такой приямок на неровную подсыпку под него? Упругое основание по краям и пустота в средней части и потом наоборот. И если пустота в центре, то верх стенки сжат. Как ее проверить на устойчивость?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать такую схему? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 24.10.2007 20:12 |