Непрочитано 13.10.2009, 10:32 #1
Подогрев стальных труб канализации
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Подскажите, специалисты, можно ли осуществлять подогрев стальных труб (наружный водопровод) греющим кабелем, или материал труб должен быть с меньшим коэффициентом линейного расширения (металлопластик, напорный полиэтилен и др.)? Да еще по ходу темы возник еще один вопрос. Заказчик просит утеплить трубы пенополистиролом, насколько я знаю, в землю можно сувать только экструдированный пенополистирол, а вот как он будет взаимодействовать с греющим кабелем?

Последний раз редактировалось Aragorn, 13.10.2009 в 14:06.
Просмотров: 5416
 
Непрочитано 13.10.2009, 10:39
#2
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Определитесь, водопровод или канализация?
Связи с "коэффициентом линейного расширения" в Вашем случае не вижу.
Aleksandrs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:57
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Прошу прощения - водопровод (хотя и по канализации интересно). Вот что пишет специалист:
Цитата:
При выборе материала труб для наружной сети водопровода,был выбран материал с наименьшим коэффициентом расширения материала при темпиратурных воздействиях.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 13.10.2009, 11:41
#4
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


для примера
Dym вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 11:56
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


По какому поводу пишет этот списиалист?
О каком наружном водопроводе речь в посте №1?
Что за экзотические новости - греть наружный водопровод?
Тему переименовать не слишком трудно?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 12:03
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Можно.
Что, сталь сильно удлиняется у вас? Считалось?
Металлопласт на наружку - круто.
А темпиратурному спецу я бы не доверил и собаку выгуливать.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 13:59
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Что за экзотические новости - греть наружный водопровод?
В Горном Алтае часто бывают скальные грунты, и рыть получается дороже, нежели утеплить водопровод и канализацию и обогреть её.

Цитата:
Что, сталь сильно удлиняется у вас? Считалось?
Почему то четкого ответа от специалиста я не получил, видимо она просто не знает как посчитать, вот и обратился на форум, может кто сталкивался с подобной проблемой. Вообщем по каим-то только известным ей причинам, она не хочет стальные трубы для наружного водопровода.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 13.10.2009, 14:09
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Что написано в ту про материал труб?
Вы бы уточняли, что прокладка водопровода по поверхности.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 14:20
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Aragorn, неужели не видно, что это (она) не специалист в инженерных сетях. Это явный м..-ер! СНиП по водоснабжению и пару абзацев о скальных грунтах, если уж так хочется разобраться. Возможно, там есть рекомендации.
Кстати, о температуре нар. в-ха стоит подумать и о схеме сети, и прочих параметрах. Но этому учатся долго, и не стоит гулять по сайтам, предлагающим такие новомодности. От них, небось, навеялась у этой списиалистки такая идея?

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
рыть получается дороже
= плохой, мягко говоря, аргумент. "Рыть" один раз, между прочим. Не там ловите экономных блох.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 14:27
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
плохой, мягко говоря, аргумент. "Рыть" один раз, между прочим. Не там ловите экономных блох.
Кстати в Горном часто водопровод закладывают не на глубину промерзания, особенно в реакреационных зонах. Сам скалу долбить не пробывал, но, по моему мнению, занятие довольно таки тяжелое. Пойду гляну СНиП.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2009, 01:11
#11
ДимонТПЭ


 
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 4


www.alfa-teh.ru вотна эти трубы взгляните
ДимонТПЭ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 09:10
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Из ссылки: Производство труб ППУ и фасонных изделий с применением электрокабельного обогрева «Скин-эффект» ведется согласно ТУ 5768-004-81059498-2008 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.
Не настораживает отсутствие номера ГОСТа?

Но в целом, плети с ППУ-изоляцией для теплосетей это вполне массовая вещь.

Электрообогрев магистральных водопроводных сетей - ???
Изучайте, причем досконально! И не по сайтам продавцов.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 12:56
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Сегодня всё таки меня просветили. Оказывается греющий кабель создает электромагнитное поле, что приводит к тому, что стальные трубы, начинаю корродировать, поэтому необходимы специальные мероприятия: улучшенное антикоррозийное покрытие стальных труб, заземление греющего кабеля, и другие меры, которые должны защитить человека от удара током (такое маловерояно, но возможно). А коэффициент линейного расширения видимо не причём.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 15.10.2009, 16:13
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Однако. А откуда ноги растут у истории про коррозию и эмп, и где можно почитать об этом?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 16:29
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну неужели здравомыслия нет вовсе? Или свято хочется верить неким новинкам специфического назначения?
Просветили? Всё это настолько очевидно, что вслух писать просто стыдно.
Однако не просветили относительно постоянного контроля, профилактических мер, обслуживания, ремонта, ... (еще куча факторов).
Успокойтесь, пора уже.

PS. Не коррозия, а электро-химическая коррозия, и кроме ЭМП есть блуждающие токи, читается всё в литературе.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 17:19
#16
alexmex


 
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 7


Удлинение 1 м стальной трубы при изменении температуры на 10 градусов Цельсия - 0,12 мм.
alexmex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 14:47
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Ну неужели здравомыслия нет вовсе? Или свято хочется верить неким новинкам специфического назначения?
Просветили? Всё это настолько очевидно, что вслух писать просто стыдно.
Однако не просветили относительно постоянного контроля, профилактических мер, обслуживания, ремонта, ... (еще куча факторов).
Успокойтесь, пора уже.
Форум как раз существует для тех, кто не знает. А люди, которые знают, делятся с остальными. А флудить можно до бесконечности.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2009, 13:16
#18
tsoialexei

ГИП, технолог по холодильному проектированию
 
Регистрация: 07.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 97
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™


Мистер Арагорн!
Мы применяли с трубой 57 спутник 15, а в нем греющий кабель ALCATEL.
Спутник прихватывали сваркой через 0,5м, вместе с трубой изолировали
Термафлекс #20мм. Включали по приходу зимних холодов и до весенних
плюсов. Работает и поныне. А про э/магнитные поля на частоте 50 Гц не бери в голову. Все экранирует металл.
tsoi alexei/
tsoialexei вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 16:11
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Металл хорошо воспринимает и реагирует на блуждающие токи. Воспринимайте это в качестве тупой идеи, чтобы разобраться еще и в этом аспекте. Если они пренебрежимо малы или природа иная, то останется радоваться за такое решение.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подогрев стальных труб канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Забуривание стальных труб ГОРА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2009 14:10
Срок хранения стальных труб hobard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.09.2009 12:22
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 Алеks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.12.2008 16:36