| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Встроенная в жилое здание подземная автостоянка

Встроенная в жилое здание подземная автостоянка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2006, 09:09
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,130

Кто-нибудь проектировал под секционным зданием подземные автостоянки?
У меня здание имеет длину 150 метров, но состоит из 6 блок-секций. Под этими всеми блоксекциями удобно расположилась подземная автостоянка. Всего получается 72 машиноместа, по этому, вроде как достаточно одного выезда.
А тут водруг возникли сомнения, не придётся ли эту автостоянку разделять по границам блоксекций противопожарными преградами??
СНиП 21-01-2003 "п.7.1.10: Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует
разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки
площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных -
:?: по секциям.".
То есть, с одной стороны, наша автостоянка является подвалом, а сдругой стороны (раз она отделена противопржарными перекрытиями 1-го типа) - отдельным зданием, встроенным в жилое здание...
Просмотров: 14783
 
Непрочитано 24.05.2008, 23:42
#21
Анич

архитектор
 
Регистрация: 17.05.2008
Курск
Сообщений: 7


помогите пожайлуста, проектирую под 1 секционным жилым зданием автостоянку. Предусмотрен лифт от автостоянки на жилые этажи.
По п5.8 СНиП 2.02-99* Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.
Тамбур- шлюз предусматривается только при входе в лифт в уровне подземной автостоянки или еще при выходе из лифта на каждом жилом этаже????
Анич вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 11:54
#22
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Тамбур- шлюз предусматривается только при входе в лифт в уровне подземной автостоянки + подпор воздуха при пожаре в шахту лифта.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 12:38
#23
svale


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 4


Все-таки возвращаясь к началу темы.
casemsot, как прошел разговор спожарным?

Все-таки при проектировании автостоянки в подвальных этажах жилого дома руководствоваться СНиП 21-02 (отсек 3000м.кв) или СНиП 31-01 (отсек 500м.кв)?
svale вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 17:50
#24
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от svale Посмотреть сообщение
Все-таки возвращаясь к началу темы.
casemsot, как прошел разговор спожарным?

Все-таки при проектировании автостоянки в подвальных этажах жилого дома руководствоваться СНиП 21-02 (отсек 3000м.кв) или СНиП 31-01 (отсек 500м.кв)?
Для здания принята следующая идеология: автостоянка отделяется от остальной части здания перекрытием требуемой огнестойкости, все коммуникации и инженерные системы для автостоянки не связаны с системами других частей здания.
Поэтому ограничивается максимальная площадь пожарного отсека согласно СНиП 21-01 - 3000кв.м. Это получилось в пределах площади одного этажа. Этажей у стоянки два, они сообщаются одной двухпутной рампой, выезд на рампу - через автоматически закрываемые тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.
А автостоянке предусмотрена система автоматического пожаротушения.
Коммуникации разводятся под потолком автостоянки, с большим трудом вписываясь вместе с габаритом, предусмотренным для проезда машин.
Еще беда в том, что по границам блок-секций получились какие то мутные узлы: блоксекции имеют разную этажность (следовательно разную массу и разную осадку) и разделены деформационными швами от фундамента до верха. Но до разработки этих узлов еще только-только дошли .
И как эти узлы будут работать и как их вообще выполнят на стройке... печально думать.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 08:36
#25
svale


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 4


Понятно. casemsot, а пожарный то что сказал про отсеки по 3000м2?
svale вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 08:54
#26
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


если здание жилое-тех.этаж есть м\у парковкой и жильем?

два подземных этажа-это тех.условия в москве утверждать на отступление от норм, разделите отсеки по 3000 и поставте завесы - и все пропишите в этих ТУ - и все дела
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 09:39
#27
svale


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 4


2 этажа подземной парковки, 3 этажа магазины - офисы, дальше жилые этажи. Пожнадзор требует сделать отсеки на стоянке по 500кв.м.. Что за ТУ? и у кого их получать?
svale вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 12:02
#28
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


тех.условия на отступление от норм
есть организации, которые специально разрабатывают (на самом деле все отступления от норм пожарных (которые можно сделать) - давно известны-Ваш как раз такой случай (НПБ и СНиПы писались давно...), и как следствие, согласовывают в МЧС - а экспертиза потом не задает вопросов. правда удовольствие не дешевое. Если интересует конкретно по Новосибирску-могу дать две-три организации
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2008, 12:33
#29
svale


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 4


Понятно, спасибо.
svale вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 18:01
#30
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от svale Посмотреть сообщение
Понятно. casemsot, а пожарный то что сказал про отсеки по 3000м2?
А есть разница, что пожарный ГОВОРИТ на словах? Письменных согласований или несогласований я не видел, с какого-то момента общение с инстанциями взяли на себя служба заказчика. В общем есть все основания полагать, что разрешили именно по 3000 кв.м.

ed-dy,
Цитата:
если здание жилое-тех.этаж есть м\у парковкой и жильем?
Цитата:
СНиП 21-02-99.
5.5* В зданиях класса Ф 1.3 встроенную автостоянку допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от автостоянки нежилым этажом (техническим).
- волевым решением принято, что в нашем случае этажи с общественными помещениям (тоже являющимися нежилыми) отделяют автостоянку не противореча нормам.

Цитата:
два подземных этажа-это тех.условия в москве утверждать на отступление от норм,
- откуда это требование? О нарушении каких норм вы говорите?

Один знакомый рассказывал, как им "разработали" техусловия: выдали пачку бумаги с надерганными из нормативов цитат.
casemsot вне форума  