| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.12.2022, 16:44 | #1 | |
Как правильно установить пожарные гидранты и колодцы в данном случае.
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2827
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Картинки - чёрное на чёрном. Что за "основная" и "резервная" линии? "Внешний канал"? "Внутренний канал"? что это?
Номера камер, углов поворотов не по ГОСТ. Не выдержаны нормативные расстояния внутри камер, в профиле, в последнем - линии уклонов обозначены не в ту сторону. Что происходит в "УП-3"? над дренажом? как выполнен поворот не под 90 град? Задвижки длинные вместо коротких обязательно? Вместо тройников колхоз из варёного ПЭ? Труба пэ 125 на 35 л/с и не известно, сколько там на хозпит и внутренний пожар еще, как-то... проходит? хватит напора? Гидранты должны быть установлены на кольцевом водопроводе, установка гидранта на самом вводе не допускается. Исходя из этого, размещай ПГ. Один гидрант пропускает около 35 л/с, но с потерями около 3-4 м без учета колонки. (И тебе всё равно нужно минимум 2 ПГ.) Не надо ПГ на перемычках, имхо: в одной камере ПГ на правую ветку, в другой на левую. Но если очень хочется на перемычку, то по задвижке у ПГ на перемычке, а до и после перемычки - не нужно, имхо: зачем такие ремучастки мелкие выделять? - Много задвижек, где не надо, и нет, где надо - на вводах. Откуда такая необходимость, ставить ПГ на этом участке? то есть городские сети с гидрантами дальше чем 200 м от объекта? а санитарная надежность обеспечивается при этом (оборачиваемость раз в 2 дня)? Или это будет "кольцо"? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Цитата:
У тебя, может, в ТУ или знп прописаны резервуары? - или их делать и сеть В2, или увеличивать плеть от города до 150-200 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6
|
Они от своей сети d225, поведут до меня 160 и придёт по итогу 125. Они вроде там гарантируют напор какой то, так что будем считать, что все приходит как по правильному. В сп написано , что если вводят две линии , где одна может полноценно работать при аварии другой, то такую следует принимать кольцевой. Если отталкиваться от этого, то тогда я могу пг ставить на одну и на вторую линию например и не парится. Будет и две точки струи и т.д, но так ли это? И в случае если все таки один ПГ мой вариант с перемычкой и задвижками неправильный ? Или допустимый
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6
|
8.2 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12; - кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды. сп 30.13330.2020 внутренний водопровод и канализация зданий. Такой пункт находил. Т.е надо кольцевать свои два ввода или каждый из них кольцуется внутри здания и тогда я устанавливаю ПГ в кол-ве 2 ед. по одному на линию? Последний раз редактировалось Netto, 14.12.2022 в 12:26. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
сп 31, п. 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; - для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; - для подачи воды на противопожарные нужды с учетом СП 8.13130. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Ты делаешь "кольцевой" водопровод, в последней, ближайшей к зданию, камере закольцовка и уход на вводы. ПГ, как писал, предлагаю на разные ветки - в одной на левую, в другой на правую, на трубе между этими ПГ секция. Последний раз редактировалось engngr, 14.12.2022 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2022
Сообщений: 6
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Netto, 14.12.2022 в 14:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
Перепад высот на скатной кровле. Как правильно измерить? Устанавливать ли пожарные лестницы? | _danger_ | Пожарная безопасность | 8 | 19.11.2012 09:19 |
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае? | Violetta | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.05.2012 15:32 |
fx 3800 как установить правильно дрова? | Марусик | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 04.12.2010 23:43 |