Какие провода (кабели) применяются в индивидуальных жилых домах?
проектировщик
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 901
|
||
Просмотров: 3228
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
ППГнг(А)-HF, если есть противопожарные нагрузки - ППГнг(А)-FRHF.
При наружной прокладке по горючим основаниям на изоляторах (есть фанаты ретропроводки) ищите аналогичные исполнения шнуров - "нг-HF", для шнуров эти нормы не отменяются. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
ltnchik1405, и то, и другое - в помещении.
ППГнг(А)-HF - на непожарные нагрузки, ППГнг(А)-FRHF - на противопожарные (которых у вас в небольшом ИД скорее всего не будет / либо можно обойтись РИП). Снаружи - все зависит от того, как ведете - по стене, по воздуху, в земле. Если без воздействия ультрафиолета и воды из почвы - сгодятся они же. Внутри небольшие сечения - только медь. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
Я отключился на том моменте, когда в связи с санкциями Русал попал на какие-то там мегаубытки и всерьез обсуждалось разрешить продавать после 22:00 пиво, если оно в алюминиевой баночке отечественного произодства.
Потом появился чудосплав люминия и стали, который якобы по эксплуатации как медь, а по проводимости - люминий, но вот чтобы его разрешали использовать - такого вроде бы не было. И с пивом тоже не прокатило. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Только не ППГнг, а можно просто ВВГнг, ППГ они конечно лучше, но их область применения - здания и помещения с массовым прибыванием людей. Даже в многоквартирных домах ВВГнг обычные (бывают конечно и заказчики разные).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
Komplanar, а у вас часом нет СП 256 в 4 редакции, она вроде бы 2021 года? Не поделитесь?
Jоhnny, ВВГнг скорее всего будет не HF, а LS, не смотря на lowsmoking визуального дыма с него намного больше. Если речь о ненасыщенной проводке, можно и ВВГ. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Впрочем, нашлось кое-что, с Изм. 4 (сейчас уже есть Изм. 5), скинул ссылку в личку. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.02.2023 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 18
|
Не распространяющий горение.
А вообще исполнение LS, HF, FRLS, FRHF, LSLTx и т.д. надо смотреть по ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", согласно функционала здания. В Вашем случае скорее всего нгLS. Если дорого и надолго - ППГ. Если более бюджетно - ВВГ. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
У вас жилой дом - закладывайте ВВГнг(А)-LS плоский. Алюминий даже не смотрите, не найдете сплавы которые указаны в СП 256. Звонили на завод после выпуска изменения к СП 256, сказали сделать можем, но только под более-менее крупную партию.
Ввод от воздушки СИПом, на стене перед вводом в дом нужно сделать переход из СИП в ВВГ.
__________________
Тут не может быть ваша реклама Последний раз редактировалось mavik, 10.02.2023 в 15:31. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не помню сколько, но видимо Вы эти цифры из СП256 взяли, да там есть такое требование. По факту в индивидуальных домах всё по заданию, т.е. Заказчик сам расставляет розетки, или вообще от дизайнеров эти задания приходят. Распайки тоже надо смотреть где и сколько, можно вообще развестись в полу (в гофрированных ПНД трубах) и расключиться (распаяться) в подрозетниках, единственное что нельзя - это скрыто в стенах прокладывать горизонтальные участки (если только под потолком на уровне распаек).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 333
|
По ГОСТ засечка с числом рядом указывает количество кабелей, но это можно не делать, если есть выноска для данного участка с указанием всех кабелей.
Кроме того - в сетях освещения иногда показывают число жил, если идет например 5-ти жильный кабель, потом одна жила освобождается - 4х жильный, потом - трех жильный. Про такое обозначение не уверен, что это по актуальному ГОСТ, с бедра на вскидку - скорее следует кабельный журнал расписать от коробки до коробки, но специально нормативную базу не искал, так что может и по госту. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Komplanar, актуальная офредакция СП256 у вас в личке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательно ли устраивать поручни с двух сторон в Л1 в жилых домах? | Daiwa | Архитектура | 23 | 20.10.2021 11:09 |
Нормируется ли глубина лоджии/балкона в жилых многоквартирных домах? | Daiwa | Архитектура | 5 | 25.04.2016 10:11 |
Вентканалы в 5-ти этажных жилых домах. Что предпочтительнее? | polushkin | Инженерные сети | 8 | 15.12.2008 14:05 |
Вентканалы в 5-ти этажных жилых домах. Что предпочтительнее? | polushkin | Архитектура | 2 | 13.12.2008 02:01 |
чем облицовывают обычные монолитные лестницы в жилых домах? | viski | Архитектура | 12 | 20.05.2007 18:57 |