Нужен совет по правильному расположению розеток/выключателей в квартире. Информации в сети много и она неплохо так разнится. Ранее использовал стандартные 300 и 900 мм от пола, сейчас же решил пересмотреть эти значения. Вообщем нужен совет профессионалов:

1. Расположение (центра) розеток от пола
1.1 Расположение (центра) розеток от стены
2. Расположение (центра) выключателя от пола
2.1 Расположение (центра) выключателя от края наличника (или дверного полотна)
3. Расположение (центра) выключателя от торца дверного полотна. Рисунок прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расположение.jpg
Просмотров: 206
Размер:	23.8 Кб
ID:	254274  

Просмотров: 2802
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:01
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Лично мне оказалось удобным расположение выключателей так, чтоб входя в дверь я по нему хлопнул не поднимая руки (800 или 900, не помню). 150мм от края проёма делал
Розетки под конкретное место, есть дублирующие у пола и на высоте на одной вертикали. тоже актуально
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:27
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Если для себя, то делать надо так, как Вам удобно. Допустим, открываете дверь и тут же включаете свет (чтобы полотно выключатель не закрывало).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:41
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


И не забывать про детей! В ПУЭ:
Цитата:
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола.
Вот в квартирах в советское время и ставили выключатели на 1.7 м (экономили 1 метр провода). Еще и мебель как бы можно было ставить.

И детишкам приходилось прыгать.

Теперь как бы ориентируются на неписаный "евростандарт" 0.9 м и СП - 1 м. И это правильно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 14:34
#5
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 136


Вопрос, конечно, интересный. Квартира советская. В своё время делал ремонт в детской и сотавил розетки на старом уровне, потом через некоторео времия, когда делал ремонт в зале, то применил "евростандарт" с 300 и 900 мм, изменения только по высоте. Мне и так и так удобно) Сейчас решил переделать кухню, и уже задумался о чём то новом и более регламентированном. Сейчас нашёл вот такой "документ". Высота выфключателя на уровне 105 мм - впринципе, тоже неплохо и имеет смысл... Вот расположение розеток от угла или наличника в 150 мм, это как? Сейчас у меня этот параметр от 200 до 400 мм
Вложения
Тип файла: pdf installationszonen1.pdf (297.1 Кб, 60 просмотров)
Black Daimond вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 16:14
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Вот расположение розеток от угла или наличника в 150 мм, это как? Сейчас у меня этот параметр от 200 до 400 мм
Над дверным проемом в кирпичной стене лежит перемычка, опирающаяся как раз на его боковые стороны. Если стена несущая, то опирание перемычки может требоваться более 200 мм. Вырезая рядом с проемом штробу под коробку, Вы ослабляете самую нагруженную часть стены.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 17:40
#7
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Над дверным проемом в кирпичной стене лежит перемычка, опирающаяся как раз на его боковые стороны. Если стена несущая, то опирание перемычки может требоваться более 200 мм. Вырезая рядом с проемом штробу под коробку, Вы ослабляете самую нагруженную часть стены.
Нюанс, однако, дом панельно-каркасный и никакх перемычек нет, можно и 150 мм.
Black Daimond вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 01:30
#8
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


все расстояния есть в технологических картах
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 16:20
#9
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
все расстояния есть в технологических картах
это где карты?
Black Daimond вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 20:16
1 | #10
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
это где карты?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A...82%D0%B8&lr=45
solar вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 09:53
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


у меня 150 от вырезаного проёма, до установки коробки. Миллиметров 30 между выключателем и наличником.
Про детей актуально - начинают играть с выключателями. Но бесперебойник им ещё больше нравился - не повод его под потолок подвешивать.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 14:37
#12
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Высота выключателя освещения - такая, чтобы взрослым членам семьи не поднимая руку интуитивно по ним попасть не шаря по обоям (90...100 см от пола).
Расстояние от дверного наличника до выключателя - лучше одинаковое для всех комнат, чтоб опять-таки "на автопилоте" попадать сразу в цель, а не шарить по стене (10-15 см от наличника до центра).
При этом положение всех выключателей увязывать с будущей расстановкой мебели (чтобы не оказался за шкафом).
Не делать выключатель "за дверью". Это ущербное решение. Выключатель должен быть расположен так, чтобы одной рукой держитесь за дверную ручку, другой - включаете свет.
Если дверь открывается в одну сторону, а с другой стороны дверного проёма сразу начинается шкаф-купе во всю стену и без зазора с наличником, можно выпендриться и врезать выключатель в боковую стенку шкафа.



Положение в плане - привязывается к расстановке мебели. Делать "за шкафом" смысла нет (если не собираете в шкафу делать подсветку или выпадающую гладильную доску), а вот рядом с компом, теликом и т.п. - нужно сразу несколько.
Положение по высоте - тоже в зависимости от места и устанавливаемой мебели. Для себя определил такие варианты:
1. Розетка для напольной техники - 30 см от пола в местах, где не будет стоять мебели.
2. Розетки над прикроватной тумбочкой (для будильника/часов/зарядки телефона) - 60-70 см от пола (в зависимости от высоты тумбы - может быть и меньше) в блоке с выключателями прикроватного и общего света
3. Розетки в кухне для встраиваемой бытовой техники - по регламенту кухонщиков (5-6 см от пола, чтобы через съёмный цоколь можно было в них "воткнуться", плинтусы на полу в этом случае не ставятся)
4. Розетки в кухне в фартуке для мелкой бытовой техники = +10 см от уровня столешницы
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 14:59
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


...долго думал где поставить выключатель на лестнице (у меня три точки выходит), плюнул и поставил датчик движения.
P.S. для люстр в спальне и кабинете у меня есть лентяйка - пульт ДУ. Местами удобно
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 15:40
#14
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 737


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
одной рукой держитесь за дверную ручку, другой - включаете свет
Весьма порочная привычка. Говорят, что бывалые электрики даже жену за бюст двумя руками одновременно не трогают...
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 17:44
#15
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
При этом положение всех выключателей увязывать с будущей расстановкой мебели (чтобы не оказался за шкафом).
Не делать выключатель "за дверью". Это ущербное решение. Выключатель должен быть расположен так, чтобы одной рукой держитесь за дверную ручку, другой - включаете свет.
Если дверь открывается в одну сторону, а с другой стороны дверного проёма сразу начинается шкаф-купе во всю стену и без зазора с наличником, можно выпендриться и врезать выключатель в боковую стенку шкафа.
Это коммент к моей картинке? Ну так было сделано изначально, в те времена подобным не заморачивались. Витает идея о переносе на противоположную стену (сантехкабина) или организовать проходной выключатель.
Black Daimond вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 08:34
#16
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Кстати, врезка выключателя в боковую стенку кухонного шкафа, это чуть ли не стандартная опция
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 09:17
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Это коммент к моей картинке?
Нет, это просто общее правило эргономики. Вашу картинку, честно говоря, я вообще не понял...
Цитата:
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Витает идея о переносе на противоположную стену (сантехкабина) или организовать проходной выключатель.
Непонятно, при чём тут "или". Положение - это одно, а функционал выключателя - другое. Одно с другим вроде не связано.
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Кстати, врезка выключателя в боковую стенку кухонного шкафа, это чуть ли не стандартная опция
Для некоторых - прямо таки открытие)) Ещё в откосах оконных проёмов розетки ставить - вполне себе удобное решение, если на подоконнике будет стоять какая-нибудь чепуха типа микроволновки/чайника/мультиварки.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 11:08
| 1 #18
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Тсс... Но в квартире у меня розетка была и на наружной стене - вывел на балкон. В доме-то оно понятно, буквально раз понадобится и ставишь не раздумывая. Например на лестнице - пылесос подключать. Над окнами - гирлянду повесить. На потолке... Да! У меня есть розетка на потолке! (питание привода ворот, аккурат в центре потолка гаражного, а чтоб два раза не вставать, поставил "двушку" и знаете, несколько раз пригодилась). В общем сколько не ставь, а всегда нехватает
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 14:15
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Тсс... Но в квартире у меня розетка была и на наружной стене - вывел на балкон
У меня на остекленном балконе 4 розетки. В две зимой подключаю мягкий погребок, одна для лампы, иногда еще инструмент нужен.

На даче снаружи 2 розетки, да еще по участку провод и на нем 4 розетки - для насосов в колодце, в скважине и для подключения электрокосы и электротрактора.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 18:37
#20
Black Daimond


 
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 136


Вопрос. В квартире деревянные полы. М.б. есть смысл проводку под полами пустить, нежели по каналам в стенах? Есть какие ограничения по нормам?
Black Daimond вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильное расположение розеток

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft Office 2013 - Проблема с ссылками при переносе документов Word и Excel в другое расположение Raven_guard Прочее. Программное обеспечение 0 17.03.2020 13:11
Расположение въездов на кустовую площадку kmtnrv Технология и организация строительства 5 15.10.2019 08:11
Как повернуть видовой экран с сохранением правильности расположения размеров moito AutoCAD 2 10.05.2017 12:49
Правильное расположение подпорной стены soppr Конструкции зданий и сооружений 2 25.07.2012 08:00
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43