23.03.2006, 19:49 | #1 | |
Как разойдется нагрузка
ищущий
Минск
Регистрация: 19.01.2006
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 4302
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
..любопытная схемка) Обычно фунд. балки, а тут...
Что-то мне подсказывает, что, т.к. типы фундаментов схожи, то и нагрузки распределятся примерно пропорционально площадям подошв, т.е. увеличение давления на грунт будет одинаковым по всем фундаментам. С другой стороны, интересно бы соотнести нагрузку от колонны и от стен.. Может быть, получится некая разность осадок, могущая повлиять на перераспределение нагрузок
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147
|
ИМХО вся нагрузка передается на стаканы. монолитный ж/б пояс вместо фундаментных балок.
А между стаканами просто заполнение-техподполье отгораживали например. Или же наоборот - вся нагрузка от стен передается на ленточный фундамент, если пояс выполнен с консолями. а стаканы несут только колонны. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Скорее это не пояс а балка, как указывает Gary_pif...
Вопрос- это существут или проектируется? Если существует- то монолит, очевидно, был применен исходя из вышележащих кирпичных стен???..тут можно долго выяснять. Еще вопрос- стеновые панели навесные или опертые на нижележащие?.... Вся нагрузка на колонны (если это монолит, а не армопояс?). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44
|
Если панели навесные, то нагрузка от них полностью ляжет на колонны, а от стены первого этажа на блоки.
На что опирается перекрытие? Только на каркас или на все подряд (стены, каркас). Это тоже надо учесть. Если мне задают вопрос: "Понесут ли фундаменты?", задаю встречный вопрос о геологических изысканиях.
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
|||
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
Здание существует. Монолит и сверху и снизу окружен бетонными блоками. Кирпич далеко. ГИП сидит в 2 метрах и сам не может сказать зачем он поставил этот пояс. Панели самонесущие навесные. Нагрузка от перекрытий на колонны собирается начиная со 2 этажа. Там ригели. Нижележащие перекрытия - на стену. Грунты ни при чем. Проблема в передаче корректно нагрузки на ленту и столбчатый.
2Gary_pif и Гоша Полагаю выложили нижний ряд блоков, поставили с боков 2 доски и кинули внутрь арматуры. Как расценивать работу такой конструкции ? Балка ? Или все же пояс ? |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Скорее всего прав rakshin.
Какая арматура известна?..армирована как- для балки характерны поперечные стержни неконструктивного диаметра- с шагом чаще у у опоры... Кстати, так и не понял- это проектируется или уже есть?... |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Цитата:
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||