Непрочитано 24.08.2011, 21:58 #1
Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента
asolder
 
проРаб
 
Рузаевка
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 7

Здравствуйте, форумчане!!! У меня небольшой вопрос по расчёту осадок ленточного фундамента методом послойного суммирования. Дело в том, что для полученной фунд. плиты ФЛ 6.24 при расчете осадок кривые σzp и 0,2σzg не имеют точки пересечения, которая нужна для определения толщины сжимаемой толщи. Таблица с коэффициентом α использована полностью вплоть до ζ=12. Вопрос: что делать ? Возможно увеличить ширину подошвы фундамента ? (хотя в литературе указаний на этот счёт нет). Точка получится при увеличении до Фл10.24 (аж на 2 типоразмера больше !!?). А при пересчете ширины: pII много меньше R. Приходится проектировать прерывистый фундамент с большим интервалом С. (Для справок: дополнительное вертикальное давление на грунт p0=290 кПа)... Помогите, если не затруднит.
Просмотров: 2582
 
Непрочитано 24.08.2011, 22:05
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Давай все исходные - проверю
ooze вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 00:42
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Попробуйте посчитать с помощью этой программы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:43
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от asolder Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане!!! У меня небольшой вопрос по расчёту осадок ленточного фундамента методом послойного суммирования. Дело в том, что для полученной фунд. плиты ФЛ 6.24 при расчете осадок кривые σzp и 0,2σzg не имеют точки пересечения, которая нужна для определения толщины сжимаемой толщи. Таблица с коэффициентом α использована полностью вплоть до ζ=12. Вопрос: что делать ? Возможно увеличить ширину подошвы фундамента ? (хотя в литературе указаний на этот счёт нет). Точка получится при увеличении до Фл10.24 (аж на 2 типоразмера больше !!?). А при пересчете ширины: pII много меньше R. Приходится проектировать прерывистый фундамент с большим интервалом С. (Для справок: дополнительное вертикальное давление на грунт p0=290 кПа)... Помогите, если не затруднит.
Напряжения σzp можно определить по общей формуле (см. справочник Сорочана).
Кроме того, задачу можно решить практически в любой расчетной программе по ОиФ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-08-25_112339.jpg
Просмотров: 232
Размер:	21.9 Кб
ID:	65142  
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 21:57
#5
asolder

проРаб
 
Регистрация: 19.07.2011
Рузаевка
Сообщений: 7


Здравствуйте !!! Формула, которую в первый раз и не заметил в справочнике, действительно сильно помогла...Досчитал - 3 см осадка. Прогу скачал: простенько, но в целом - ничего ! Спасибо всем кто откликнулся!!!
asolder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
расчет ленточного фундамента. Лиза Ремизова Основания и фундаменты 19 16.05.2011 23:57
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке kekeke Основания и фундаменты 1 08.06.2010 20:05