Есть здание 24*18 с колоннами из труб 219*7(сетка колонн 6*6). Сейчас там делаем монолитное перекрытие.
Меня больше волнует вопрос сопряжения не в серединной части, там все понятно., а по краям здания и на углах. Боюсь чтобы бетон там не раскрошился и узел сопряжения не превратился из жесткого в свободно опертый (шарнирный)
Подскажите чем можите!
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Просмотров: 11050
 
Непрочитано 29.06.2006, 17:59
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


А решение узла у вас уже есть?? Любопытно взглянуть.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2006, 18:31
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Сетка 6х6 не такая уж большая, можно сделать и шарнирный узел. Недавно что-то подобное делали, приду на работу, посмотрю.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 13:19
#4
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


И все таки может кто поможет? Буду очень признателен
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 20:07
#5
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


SkiFF
Жаль, что Вы не даете узла, разговор получается воздушный.
Если выполнить узел сопряжения, путём устройства двух дисков приваренных к трубе по периметру, в растянутой и сжатой зонах, в пределах высоты плиты, с не высокими рёбрами жесткости вваренных внутрь, к трубе, по периметру, и соответственно приваркой арматуры плиты ко всему этому. То, как мне кажется, будет равномерное распределение напряжений по стенке трубы в узле. Что касается скалывания , бетона, то у вас, в этом случае это будет исключено -- здесь было очень много разговоров на эту тему, поищите.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 21:02
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


к сожалению в случае стесненных условий (например тонкая плита) я полагаю могут возникнуть проблемы с качеством сварки...арматуры и листов, но возможно всё это бужет реальным выполнить предварительно и приваривать деталь с уже приваренными арматурными стержнями....
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2006, 09:51
#7
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Не надо мудрить... заливайте трубы бетоном, делайте выпуски и вперед...
Плохишъ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2006, 06:49 Второй вопрос.
#8
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


По данному объекту предполагается что это будет развлекательный центр (дискотека и все такое... ). На одном похожем объекте мы столкнулись с проблемой неприменимости сварных соединений. Умные люди когда вешали музыкальное оборудование, сказали что динамика из динамиков выходит приличная. А когда врубили, то здание просто трясло от музыки. Пришлось сварные соединения где переделывать с коэффициентом запаса 2, где на болтовое переводить.
Хотелось бы услышать ваше мнение на это.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2006, 07:03
#9
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Вот узел
[ATTACH]1159671818.jpg[/ATTACH]
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2006, 11:27
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Интересно как будут выпиливать в опалубке щелочки под ребрышки. Арматура не нарисована, стал быть рассматривать особо нечего. Под узлом я понимаю нечто вроде прилагаемого, прада там явный шарнир
[ATTACH]1159687649.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2006, 12:06
#11
cyberkolbasa

дискретизатор континуума (бывший)
 
Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299


вот достал из закромов родины
[ATTACH]1159689980.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2006, 10:20
#12
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Спасибо за помощь
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 13:55
#13
Vitvickaya


 
Регистрация: 27.06.2015
Сообщений: 6


Здравствуйте, SkiFF,

какое решение применили, если не секрет?
Vitvickaya вне форума  