| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.04.2013, 15:33 | #1 | |
Предельно допустимый момент шпунта
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 5674
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Умножить момент сопротивления сечения на расчётное сопротивление стали. Потом умножить на ширину "шпунтовины". Получите допустимый момент на 1 метр шпунтовой стенки. Потом считаете момент приходящий. Его очень интересно считать. И если он больше, чем допустимый - увольняйте конструктора.
Товарищ, извините за встречный вопрос: Вы случаем не в нашей конторе ГИПом работаете? (А это дитё пообещало начальству, что всё быстренько проверит.) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Высшая степень смущения: два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Интересная зависимость: приближение к дню трудящихся пропорционально ехидству проектных дядек.
А мой ответ соответствует его вопросу! У нас такая же пляска. Наша контора под новый год взяла ещё два дома. Каждый с двумя подземными этажами. И теперь лихорадочно соображают: и на какого местного верблюда бы это всё теперь навьючить? Позавчера бухгалтерша по секрету поведала в курилке, что аванс прошёл. Вот мне и показалось, что он из наших "ГИПов" Tyhig, над кем смеётесь? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
ни черта не понятно кто кого больше и где. есть голландец вольсинк с программой расчета шпунта, если память не изменяет у него в базе забит шпунт ARCELOR (если не забит то можно забить - не проблема). и если произвести расчет то можно при соответствующем описании геологических слоев и нагрузок понять кто кого больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
fint, и не надейтесь: они тоже не в курсе
а ещё иногда встречается летающий швед Карлсон Offtop: А я завтра буду за боцмана |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А у Вас 4 т*м.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Поржали, постебались, но у автора прояснения не наступило...
Вообще не в моих правилах обучать за бесплатно уму-разуму потенциальных конкурентов... Но учитывая грядущий праздник весны и труда - так и быть. Марки стали для шпунта у арцелора: S 240 GP S 270 GP S 320 GP S 355 GP S 390 GP S 430 GP Цифра в марке означает по-нашему Ry - предел текучести в Н/мм2 = МПа. Рекомендуется применять стали до 320. Выше - это уже легированная сталь с некоторыми заморочками. Далее, конкретно про ваш шпунт ARCELOR AU-18. В сортаменте для него уже вычислен упругий момент сопротивления 1780см3 (для стеки, приведённый к 1м). Можно и самому вычислить: в другом сортаменте дан W=2670см3 для двух шпунтин. Т.к. ширина двух шпунтин 1.5м, то приведённый момент сопротивления 1м шпунтовой стенки будет W=2670/1,5=1780см3 (не обманули). Чтобы определить максимальный изгибающий момент, воспринимаемый шпунтом на изгиб, нужно умножить W на Ry (не забыв привести размерности к единому формату). Примем самую низкопрочную сталь S 240 GP, Ry = 240МПа = 240 000 кПа W = 1780см3 = 0.00178 м3 Mmax = Ry x W = 240000 х 0.00178 = 427.2 кНм (в тонна-метрах это 43.5тм Т.е. в вашей задаче шпунт проходит с большим запасом. На это хочу обратить особое внимание: 4т*м вычисленные вами - весьма сомнительная величина. Такой момент выдержит стенка выполненная из сосного бруса 150мм толщиной. W = bh^2/6 = (1*0.15^2)/6 = 0.00375м3 Rи.сосн = 11МПа = 11 000 кПа Mmax.сосн= 0,00375 х 11 000 = 41,25 кНм = 4,2тм Квадратный метр стенки из шпунта стоит 6-8тыс.р/м2 (только материал, без доставки и монтажа), та же стенка из соснового бруса обойдётся в 0,8тыс.р/м2. Понимаете о чём я? Проверьте расчёты, проверьте размерности - где-то накосячили. Либо нет смысла стальной шпунт бить. Удачи |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
крутящий момент в ферме | diek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.08.2012 14:12 |
помогите момент инерции подсчитать | укаууфйцй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 02.06.2012 03:54 |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |