Непрочитано 29.04.2013, 15:33 #1
Предельно допустимый момент шпунта
dimonzo
 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66

Друзья подскажите как найти предельно допустимый момент шпунта ARCELOR AU-18? я посчитал максимальный изгибающий момент шпунта, получил 4 тм (он должен быть больше предельно допустимого момента шпунта).
Просмотров: 5674
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:56
#2
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Умножить момент сопротивления сечения на расчётное сопротивление стали. Потом умножить на ширину "шпунтовины". Получите допустимый момент на 1 метр шпунтовой стенки. Потом считаете момент приходящий. Его очень интересно считать. И если он больше, чем допустимый - увольняйте конструктора.
Товарищ, извините за встречный вопрос: Вы случаем не в нашей конторе ГИПом работаете? (А это дитё пообещало начальству, что всё быстренько проверит.)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:06
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Высшая степень смущения: два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:26
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Интересная зависимость: приближение к дню трудящихся пропорционально ехидству проектных дядек.
А мой ответ соответствует его вопросу!
У нас такая же пляска. Наша контора под новый год взяла ещё два дома. Каждый с двумя подземными этажами. И теперь лихорадочно соображают: и на какого местного верблюда бы это всё теперь навьючить? Позавчера бухгалтерша по секрету поведала в курилке, что аванс прошёл. Вот мне и показалось, что он из наших "ГИПов"
Tyhig, над кем смеётесь?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 16:48
#5
dimonzo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66



Спасибо за ответ,нет я не из ваших ГИПОВ)))мне до Гипа еще далеко)) просто забыл как считается этот момент вот и спросил специалистов.
dimonzo вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:56
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Тогда Вам надо спросить:
Tyhig
Серёгу-Билдера
...
И чемодан/пакетик денег
А момент воспринимаемый всё равно равен W*Ry. Это ответ без денег.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:23
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Тогда Вам надо спросить:
Tyhig
Серёгу-Билдера
...
И чемодан/пакетик денег
А момент воспринимаемый всё равно равен W*Ry. Это ответ без денег.
Offtop: А если я скопипастил твой бесплатный совет, мне всё равно можно требовать за него денех?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:32
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Сергей Юрьевич, и моя, и другая дурость в нашей стране - пока бесплатна. Торопитесь. А то завтра даже на это НДС накинут.
Вдруг с первого мая дурость будет канать с коэффициентом 1,18?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 09:03
#9
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
подскажите как найти предельно допустимый момент шпунта ARCELOR AU-18? я посчитал максимальный изгибающий момент шпунта, получил 4 тм (он должен быть больше предельно допустимого момента шпунта).
ни черта не понятно кто кого больше и где. есть голландец вольсинк с программой расчета шпунта, если память не изменяет у него в базе забит шпунт ARCELOR (если не забит то можно забить - не проблема). и если произвести расчет то можно при соответствующем описании геологических слоев и нагрузок понять кто кого больше.
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 09:13
#10
dimonzo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 66


Подскажите где можно найти расчётное сопротивление стали для шпунта ARCELOR AU-18???В спецификации не нашел ничего
dimonzo вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 09:17
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


dimonzo, arcelor катает шпунт из той стали, которую вы укажите)) И расчётное сопротивление стали будет соответствовать марке стали (я сегодня за КЭПа).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:55
#12
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
ни черта не понятно
fint, и не надейтесь: они тоже не в курсе
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
есть голландец вольсинк
а ещё иногда встречается летающий швед Карлсон
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
если не забит то можно забить - не проблема
Цитата:
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
где можно найти расчётное сопротивление
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
катает шпунт из той стали, которую вы укажите
Offtop: А я завтра буду за боцмана
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
я сегодня за КЭПа
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:09
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Offtop: kulvazab, по-моему ты сегодня за тролля))
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:10
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
.. как найти предельно допустимый момент шпунта ARCELOR AU-18? я посчитал максимальный изгибающий момент шпунта, получил 4 тм ...
Один шпунт AU-18 имеет W=554 куб.см. Сталь допустим (хуже некуда) 2,4 т/кв.см. Значит может держать момент М=2,4*554=1330 т*см=13,3 т*м.
А у Вас 4 т*м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:15
#15
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Один шпунт AU-18 имеет W=554 куб.см. Сталь допустим (хуже некуда) 2,4 т/кв.см. Значит может держать момент М=2,4*554=1330 т*см=13,3 т*м.
А у Вас 4 т*м.
а коэффициент спокойного сна - не оставляем 4т*м.
fint вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:23
#16
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Именно с таким весёлым калоффициентом дедушки внезапно утром услышали поздравление.
Воскресенье вроде было.
Потом маршалы "Воспоминания" писали. Это они умеют.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 13:49
2 | #17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Поржали, постебались, но у автора прояснения не наступило...

Вообще не в моих правилах обучать за бесплатно уму-разуму потенциальных конкурентов... Но учитывая грядущий праздник весны и труда - так и быть.

Марки стали для шпунта у арцелора:
S 240 GP
S 270 GP
S 320 GP
S 355 GP
S 390 GP
S 430 GP
Цифра в марке означает по-нашему Ry - предел текучести в Н/мм2 = МПа.
Рекомендуется применять стали до 320. Выше - это уже легированная сталь с некоторыми заморочками.

Далее, конкретно про ваш шпунт ARCELOR AU-18. В сортаменте для него уже вычислен упругий момент сопротивления 1780см3 (для стеки, приведённый к 1м). Можно и самому вычислить: в другом сортаменте дан W=2670см3 для двух шпунтин. Т.к. ширина двух шпунтин 1.5м, то приведённый момент сопротивления 1м шпунтовой стенки будет W=2670/1,5=1780см3 (не обманули). Чтобы определить максимальный изгибающий момент, воспринимаемый шпунтом на изгиб, нужно умножить W на Ry (не забыв привести размерности к единому формату). Примем самую низкопрочную сталь S 240 GP,
Ry = 240МПа = 240 000 кПа
W = 1780см3 = 0.00178 м3
Mmax = Ry x W = 240000 х 0.00178 = 427.2 кНм (в тонна-метрах это 43.5тм
Т.е. в вашей задаче шпунт проходит с большим запасом.
На это хочу обратить особое внимание: 4т*м вычисленные вами - весьма сомнительная величина. Такой момент выдержит стенка выполненная из сосного бруса 150мм толщиной.
W = bh^2/6 = (1*0.15^2)/6 = 0.00375м3
Rи.сосн = 11МПа = 11 000 кПа
Mmax.сосн= 0,00375 х 11 000 = 41,25 кНм = 4,2тм
Квадратный метр стенки из шпунта стоит 6-8тыс.р/м2 (только материал, без доставки и монтажа), та же стенка из соснового бруса обойдётся в 0,8тыс.р/м2.
Понимаете о чём я? Проверьте расчёты, проверьте размерности - где-то накосячили. Либо нет смысла стальной шпунт бить.

Удачи
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельно допустимый момент шпунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
крутящий момент в ферме diek Конструкции зданий и сооружений 22 08.08.2012 14:12
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54