Непрочитано 31.01.2019, 11:56 #1
Помогите с предельным прогибом стропил
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Доброе время суток всем. Думаю этот вопрос уже задавался на этом форуме, но по быстрому не нашел. Вопрос по предельному прогибу стропил. В старом Снипе для стропильных ног четко значение 1/200. В СП 64 от 2017 года ссылка на СП 20, где по таблице пункта 2а: при 3 м - 1/150, при 6 - 1/200. Я правильно понимаю ,что так как старый СНиП не действует, то могу ссылаться на новый, отбрасывая данные старого? К чему это я все. У меня в проекте стропило пролетом 4,5 метра. И по новому сп взял по интерполяции предельный прогиб 1/175. По моим нагрузкам проходит по прогибу (1/175) - брус 175х75 мм. А заказчик уперся и говорит: так как для стропил 1/200, то ваше 175х75 не проходит по прогибу (так превышение 3% - 0,8 мм). Получается он не прав, ссылаясь на старые значения? Или для дерева мы не интерполируем?
Просмотров: 5143
 
Непрочитано 31.01.2019, 12:09
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Радоваться надо заказчику, который просит повысить сечение несущих элементов...
Впрочем, сечение 175х75 какое-то.... непривычное. Это случаем не диагональное стропило?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 12:10
#3
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


1. Вы от пониженной нагрузки считаете?
2. Внешний вид ухудшает восприятие конструкции? Это чердак?

А вобще Komplanar прав, радоваться надо, что не экономит
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 12:13
#4
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56


Я просто собрал постоянную нагрузку и снеговую. Односкатная кровля. Уклон 20 градусов. Вид не ухудшает, просто пересчитывать объемы и перерисовывать узелки придется
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 12:18
#5
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Я просто собрал постоянную нагрузку и снеговую. Односкатная кровля. Уклон 20 градусов. Вид не ухудшает, просто пересчитывать объемы и перерисовывать узелки придется
Ну так посчитайте пониженную и возьмите предельный прогиб L/200 и будет счастье всем
К тому же если внешний вид не ухудшает и конструкция закрыта от обзора можно принять L/150
alex-archi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с предельным прогибом стропил

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетами нагрузки на стропильную систему MCoder Деревянные конструкции 26 26.02.2018 23:18
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... user277418 SCAD 5 28.06.2017 09:34
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04