| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2008, 09:43 | #1 | |
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD
ИК
Архангельск
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 3743
|
|
||||
Цитата:
Специально сделал тестовый пример с разным опиранием плиты, всё отлично генерируется. Последний раз редактировалось Tony_Chu, 10.11.2008 в 14:28. Причина: Добавил пример |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 6
|
То что там нет стены задумано архитекторами. Там будет конференц зал. А вообще по экстреьеру это будет копия воронцовского дворца, что напротив гостинки. Меня больше волнует другое. Нужен ли там деформационно-осадочный шов? Ведь тогда появятся парные колонны и т. п. А вы не разбивали фундаментную плиту на части когда генерировали схему?
|
|||
|
||||
1. Если так задумано, то я бы сделал балку под стеной.
2. Про швы написано в "Пособии к СНиП 2.03.01-84""
4. Вы прикидывали перекрытия на продавливание в углах и на краю плиты, выглядит как-то не очень. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 6
|
Да. Возможно придется сделать под висячей стеной балку. Не обязательно чтобы она висела снизу под перекрытием. Можно ведь сделать её в нижней части стены, прямо в перекрытии. А по поводу продавливания крайними колоннами перекрытия.. возможно вы правы. Там будут существенные поперечные усилия и придется делать обвязочный пояс по периметру перекрытия (еще для того чтобы свободный край плиты не "провисал").
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD | Traum | AutoCAD | 13 | 24.09.2011 11:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Ошибка при открытии чертежа | Alxd | AutoCAD | 2 | 19.05.2004 06:22 |