09.08.2019, 11:15 | #1 | |
Утечка электричества в цепи водоснабжения
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4260
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Отсоедините выход "ноля" из УЗО и попробуйте включить насос. Если УЗО при этом не сработает, это будет признаком того, что утечка идет именно с "ноля", а не с "фазы". |
|||
|
||||
Цитата:
------------- серьезный ток около 250 Ватт мощности, на утечку уже б давно все сгорело, хотя если шьет по воде не сгорит но кого-нибудь убьет
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
имею в виду, что "УЗО" это дифференциальный аппарат защиты..
т.е. работает на разность токов, скока ушло стока пришло.. если небаланс срабатывает... т.е. ток в фазном и нулевом должен быть одинаковым. имха мегер в руки и вперед ----- добавлено через ~1 мин. ----- без схемы имха ни о чем получается(( ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну и очевидно, что если ноль сидит на земле и по нему утечка, вряд ли будет ток 1,2 А все жэж для этого потенциал нужен отличный от нуля
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 3
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Элементы подключаются так: 1. Цитата:
2. Может ли влиять короткое замыкание фазы на корпус насоса на ток в цепи в тот момент, когда цепь насоса физически отключена контактами реле давления? 3. Почему в случае такого короткого замыкания насос нормально качает воду, когда питание на него начинает подаваться? 4. В чем может быть физическая причина еле слышного гула, который, по-моему, исходит не из скважины, а из коробки ПЗУ? 5. Еще одно явление, которого при старом насосе не замечалось. Когда наливаешь в стакан воды, вся она сразу не прозрачная, а - белесая. Это - пузырьки воздуха, которые постепенно исчезают, и вода в течение нескольких секунд становится прозрачной начиная снизу и доходя до верха. А редкие пузырьки остаются только на стенках стакана. Может ли это иметь связь с утечкой тока? Последний раз редактировалось Дэвэгэ, 09.08.2019 в 23:00. |
|||
|
||||
Откидываем насос, ставим вместо лампочку (накаливания), открывем воду - вместо насоса загорается лампочка.
Есть утечка при таких условиях - неисправна (неверна) схема, нет утечки - неисправен насос. Кто, как, чем измерял утечку? Почему если есть авометр для этих целей, не имерялось Rизоляции на корпус (землю). P.S. Основной вопрос кто и чем измерял? Если возникают такие вопросы, лучше позвать спеца ... Лампочка нужна исключительно для фэн-шуя, конт 4,5.
__________________
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 12.08.2019 в 12:21. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой вид водоснабжения имеется ввиду в СП? | Павел К. | Инженерные сети | 1 | 31.03.2018 19:04 |
Звездочка для пластинчатой цепи | npoekTaHT | Машиностроение | 8 | 10.07.2015 11:13 |
Нужен проект наружного водоснабжения | Prazis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.04.2008 11:56 |