Непрочитано 06.06.2019, 15:42 #1
Можно ли обосновать стык колонны?
Sirozha1984
 
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 10

Основной вопрос - можно ли обосновать стык двутавра (колонна)? Если да, то как, чем руководствоваться, к кому обращаться?
Ситуация следующая. Закупили двутавр для колонн 40Ш1 СТО АСЧМ, стенка у которого "гуляет" относительно оси колонны до 6 мм, сама ширина полки ровная. Сварили колонну с заводским стыком (более 12 м), стык с УЗК, полки выровняли, а стенка отдельных кусков оказалась смещена. Заказчик не принимает конструкцию, просит обоснования. Как это можно (и можно ли) обосновать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190606_150426.jpg
Просмотров: 128
Размер:	200.7 Кб
ID:	214987  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190606_150442.jpg
Просмотров: 127
Размер:	288.3 Кб
ID:	214988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190606_150449.jpg
Просмотров: 117
Размер:	204.0 Кб
ID:	214989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: хх.jpg
Просмотров: 147
Размер:	100.0 Кб
ID:	214990  

Просмотров: 1050
 
Непрочитано 06.06.2019, 16:44
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sirozha1984 Посмотреть сообщение
и можно ли
- хорошее уточнение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2019, 17:11
#3
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Брак. Всех уволить
DLX вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2019, 19:33
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужны нагрузки. Если сечение сильно загружено, то без усиления стыка по стенке не обойтись.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 08:01
#5
Sirozha1984


 
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужны нагрузки. Если сечение сильно загружено, то без усиления стыка по стенке не обойтись.
A=140т, M=10тс
Sirozha1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли обосновать стык колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? redker Металлические конструкции 214 15.12.2017 09:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как можно выполнить Узел облицовки металлической колонны деревом? Frederiks1 Архитектура 2 26.05.2017 08:15
Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны. iva_nko Основания и фундаменты 4 16.08.2012 11:24
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15