| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи в покрытии при наличии жесткого диска

Связи в покрытии при наличии жесткого диска

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2019, 15:56
Связи в покрытии при наличии жесткого диска
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! в СП 16, по стальным конструкциям имеется такой пункт

15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.

При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.

1) При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм нужны ли вообще горизонтальные связи по верхнему поясу, если устойчивость уже обеспечена?
2) Читая дальше, "при наличии жесткого диск в уровне кровли следует предусматривать инвентарные связи"ю Это же противоречит предыдущему абзацу?

Кто нибудь понимает и может разъяснить этот пункт?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 4200
 
Непрочитано 11.06.2019, 08:32
#21
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда и крайнею ферму на данный экцентриситет только уже от полной нагрузки считаем, и ежели все хорошо для оной, а средние будут такие же как и крайние(думаю спорить никто не будет,что одинаковы),
Эта проблема решена давно в сериях...весьма изящно...
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 17:17
| 1 #22
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И зачем указывать подрядчику - как именно это делать? Может ему удобнее расчалками или каким-то другим образом.
Не надо указывать как именно, надо указать - до какого значения ограничить гибкость поясов или по-простому "в каких местах". То, что "эксперты" и прочие "писаки" часто просят то, что сами не видели и не понимают как это делается и просматривают принципиальные вещи - не ново. Инвентарные распорки - это временные монтажные приспособления для выверки и фиксации и зачем их закладывать в КР, а тем более в КМ - я не понимаю, а учитывая, что для каждого тех. процесса должен быть ППР, где подробно все указано - требовать это глупо. Само это требование СП 16, будто выдернуто из СП 70, там оно к месту, а в СП16, скорее, д/б указаны точки раскрепления верхнего пояса ферм - и не более.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 11.06.2019 в 17:39.
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи в покрытии при наличии жесткого диска

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58