Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,844

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152703
 
Непрочитано 14.03.2019, 02:50
#3141
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Доброй ночи! Помогите, проверьте расчет! Что не так. Для эксперта надо проверить серийную прожекторную мачту ПМС24 по серии 3.407.9-172. Прожекторная мачта отличается от серийной наличием промежуточных площадок. Такое решение уже много лет применяем, а тут попросили проверить. У меня нижний ярус сжатых стоек не проходит. Явно ошибся где то я. С расчетными длинами возможно (элементов много, какой то общий хотел вести). С "назначением групп" возможно, т.к. по СП 16.13330, п.10.2.3 (рисунок 15, г) вроде надо брать от узла до узла. Например нижний ярус стоек: общая длина элемента 15 (0,72м) и 21 (0,88м) равная 1600 умноженная 0,73. Расчётная длина 1168 мм. Элемент вроде бы состоит из двух отрезков и тогда для каждого расчетная длина будет 1,168/0,72=1,62 и 1,168/0,88=1,33.
Еще пересчитал нагрузки, более точно. У меня возник вопрос как правильно прикладывать ветровую нагрузку на решетчатые конструкции: на контур всей боковой конструкции и потом на узлы или на профиль элементов (с перерасчетом с 1м2 на ширину профиля)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.png
Просмотров: 117
Размер:	45.0 Кб
ID:	211872  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Прожекторная мачта ПМС-24.dwg (1.45 Мб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf Прожекторная мачта ПМС-24.pdf (125.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: doc Расчет мачты.doc (115.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: spr мачта.SPR (44.0 Кб, 44 просмотров)
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 08:26
#3142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
... Что не так.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Еще пересчитал нагрузки, более точно. У меня возник вопрос как правильно прикладывать ветровую нагрузку на решетчатые конструкции:
Ветер Вы зачем так приложили? К одной грани да поэлементно? Так бы уж и к подветренной грани приложили, раз так скрупулезно... И по высоте подозрительно мало меняется..понятно что сечения уменьшаются - но у Вас совсем ровно все.
В-общем, ветер можно приложить и попроще, а именно к только поясам. От всяких навесок - к узлам. Ветер - основная нагрузка, и с этим надо разобраться ПОДРОБНО. У Вас даже пульсационной нет...
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
.нижний ярус стоек: общая длина элемента 15 (0,72м) и 21 (0,88м) равная 1600 умноженная 0,73. Расчётная длина 1168 мм. Элемент вроде бы состоит из двух отрезков и тогда для каждого расчетная длина будет 1,168/0,72=1,62 и 1,168/0,88=1,33.
Вы наверно имели ввиду коэффициент расчетной длины (в рассматриваемой плоскости)? Раз делите метр на метр...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 12:08
#3143
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Доброго времени суток!
Коллеги, кто уже обновился до версии 21.1.9.1, просьба провести небольшой тест, а именно при расчете на сейсмические воздействия какой коэффициент сочетания назначает программа для кратковременных нагрузок? В версии 21.1.7.1 и ниже, коэф. сочетаний для кратковременных нагрузок в особом сочетании был 0,5 согласно СП 14. Тут произвели обновление до 21.1.9.1 и в особых сочетаниях СКАД выдает для всех кратковременных нагрузок единицу. В итоге все усилия прилично возросли и элементы которые до этого имели запас повылетали к черту. Хотелось бы понять, это единичный случай или у всех такая беда?
P.S. Обновили SCAD пока что только на одном компьютере.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 12:13
#3144
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Спасибо, что ответили так быстро Ильнур. Я правильно понимаю. Извините, если придирчиво спрашиваю. Запутался в этом ветре. Надо приложить ветровую нагрузку, как распределённую нагрузку на погоняй метр пояса? А чтоб на погоняй метр перевести надо площадь одной грани профиля погонного метра умножить. Дальше, Вот я подсчитал ветер с пульсацией вышло 88кг/м2. Это у меня вышло я так понимаю максимальная на самой высокой точке? Должно быть разное по высоте. А как проще и быстро подсчитать, не считать же через каждый метр?
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 16:12
#3145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Спасибо, что ответили так быстро Ильнур. Я правильно понимаю. Извините, если придирчиво спрашиваю. Запутался в этом ветре. Надо приложить ветровую нагрузку, как распределённую нагрузку на погоняй метр пояса? А чтоб на погоняй метр перевести надо площадь одной грани профиля погонного метра умножить. Дальше, Вот я подсчитал ветер с пульсацией вышло 88кг/м2. Это у меня вышло я так понимаю максимальная на самой высокой точке? Должно быть разное по высоте. А как проще и быстро подсчитать, не считать же через каждый метр?
1. Для начала вычисляется средний (квазистатический) ветровой напор на секции как на пространственные решетчатые предметы, по схемам СП. При этом в первую очередь определяется напор ветра на грань перепендикулярно. Второй вариант (обязательный) - по диагонали.
2. По первому варианту - находите напор на кв.м. КОНТУРА секции, как и написано чорным по русски в СП. При этом надо понимать, что по высоте ветер повышается, и надо выбирать секции как можно короче. Лучше всей этой арифметикой заниматься в Eхel. Башню бить на секции как получится по конструкции.
3. Этот напор (набор напоров по высоте) переводите хоть на пояса, хоть на узлы - как хотите. Путем арифметических действий. При этом на все пояса может распределять равномерно (/4), на итог мало влияет.
4. Прикладываете эти кг/м (или кг на точку) к модели.
5. Задаете параметры для учета пульсации (массы и т.д.).
6. Считаете и анализируете перемещения, частоты и т.д.. Усилия используете для поэлементной проверки.
7. То же самое - для ветра по диагонали. При этом по СП используется ПРОСТО коэффициент изменения напора при изменении ориентации - новый сбор по п.2 не нужен.
8. Копируете модель (в новом файле) и поворачиваете на 45 и прикладываете к модели с п.7. В иных программах возможно введение под глобальным углом 45 самого ветра в той же модели.
9. см.5.
см. 6.
End.
Есть масса других алгоритмов действия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 05:52
#3146
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Спасибо Ильнур. И еще вопрос по подсчету ветра. Конкретно по аэродинамическому коэффициенту. Решил пересчитать его, а не тупо 1.4 взять.
В СП 20.133302016 согласно пункту 11.1.7 все аэродинамические коэффициенты подбираются в приложении В по типу конструкций. Я взял аэродинамический коэффициент по приложению В1.14 Решетчатые конструкции (хотя сперва думал взять как для призматических сооружений В1.13). Посмотрите в Word при таком коэффициент, очень маленькие нагрузки получаются. Или оставить как было 1.4.
Аэродинамические коэффициенты сt решетчатых башен и пространственных ферм определяются по формуле: сt= сx(1+η)k1=0.22(1+0.81)1=0.398. Правда так и не понял, для моего случая значение η в этой формуле принять примерно η=0,81 (таблица В.8 – при b/h=2.4/2,4=1). И площади заполнения считать закабаляешься...
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 08:11
#3147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
... по аэродинамическому коэффициенту. Решил пересчитать его, а не тупо 1.4 взять.
Какие-такие 1,4? Вы о чем? Да уж... за башню взялись Вы сгоряча.
Цитата:
сперва думал взять как для призматических сооружений В1.13
Вам кто башню доверил-то?...
Цитата:
..не понял, для моего случая значение η в этой формуле принять примерно η=0,81 (таблица В.8 – при b/h=2.4/2,4=1).
Почему примерно-то? Точно надо... весь смысл как раз в определении аэродинамической ПОЗРАЧНОСТИ сооружения - "фи" в B.8.
Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
И площади заполнения считать закабаляешься...
Я когда жене сообщаю, что вечером задержусь, она говорит "можешь вообще не приходить". Так Вы тоже можете вообще на закбаляться, а токмо бамбук курить.
Автокад используй - рисуй решетку с натуральными ширинами стержней, штрихуй пустоты, отнимай из контура...эх, молодеж-ж-жь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 08:44
#3148
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Не кипятитесь. Нет расчётчиков в конторе. Просто токое решение много лет применяли (доп. площадки на серийную мачту). И тут эксперт попросил проверить устойчивость (кстати эксперт нормальный). А по работе в основном стандартные отработаные решения применяем. Насчёт площади профилей, я считал как вы и говорите, просто думал асы в расчетах как вы, более проще считают. У Меня больше вопрос возник в таблице В.8, b и h какие значения надо брать в моем случае. Вы уж, извините, если вас достаю идиотскими вопросами. Но с одной стороны я всегда рад изучать и копаться в расчетах, не даёт забывать. Но как всегда рутина в работе, семья и др. не оставляет столько времени и рядом не с кем посоветоваться.
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 08:54
#3149
TheStinger


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие-такие 1,4? Вы о чем? Да уж... за башню взялись Вы сгоряча.
Вам кто башню доверил-то?...
Почему примерно-то? Точно надо... весь смысл как раз в определении аэродинамической ПОЗРАЧНОСТИ сооружения - "фи" в B.8.
Я когда жене сообщаю, что вечером задержусь, она говорит "можешь вообще не приходить". Так Вы тоже можете вообще на закбаляться, а токмо бамбук курить.
Автокад используй - рисуй решетку с натуральными ширинами стержней, штрихуй пустоты, отнимай из контура...эх, молодеж-ж-жь...
Эти мачты ПМС-24 применяются уже кучу времени. В основном нефтянка. Это типовое решение, с ним много раз экспертизу проходил, странно, что возник вопрос у эксперта.
TheStinger вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 09:06
#3150
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Да, это так. В нефтянке эти мачты уже столько лет применяют. И никогда не было вопросов. Но по логике, я с экспертом согласен, если вносишь изменения в серийные решения, то будь добор иметь под рукой расчеты, что это все совместно работает.
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 19:00
#3151
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
...такое решение много лет применяли...вопрос возник в таблице В.8, b и h какие значения надо брать в моем случае...
Неважно, сколько тыщ таких стоят от Владика до Кенигсберга.
Вы считаете здесь и сейчас ВНОВЬ. Расчет должен быть полноценным и соответствовать актуальным нормам.
b и h - это ширина и глубина призмы - у Вас же квадратная башня - значит b/h=1.
Вот как бы я примерно разбил - ветер на участок бы брал по верхним уровням участков в запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как разбить и как подойти.png
Просмотров: 97
Размер:	15.5 Кб
ID:	211929  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 19:34
1 | #3152
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
определяются по формуле: сt= сx(1+η)k1=0.22(1+0.81)1=0.398.
Не маловат Cx?

Ещё вариант быстрого сбора ветровой нагрузки на тело башни, через эквивалентный коэффициент k(ze).
Строим эпюру k(ze) для своего типа местности (табличные значения из СП). Контур эпюры преобразовываем в Область. Находим площадь и центр тяжести полученной фигуры. Определяем эквивалентный коэффициент k(ze) и эквивалентную ветровую нагрузку. Прикладываем к поясам через нагрузку на группу элементов пропорционально грузовой ширине. Нагрузку от площадок и прочих выступающих за тело башни элементов собираем отдельно и прикладываем в виде узловой/линейной нагрузки по фактическому k(ze).
Вложения
Тип файла: pdf Эквивалентный k(ze).pdf (86.8 Кб, 47 просмотров)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 15.03.2019 в 22:10.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2019, 20:54
#3153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...Ещё вариант быстрого сбора ветровой нагрузки...

Вот примерно так и надо действовать.
А не к призмам присматриваться.
К слову, автор заявил, что эксперт требует проверить на устойчивость. Меня лично это немного ошеломляет: устойчивость теряют сжатые предметы. Башню же ветер гнет как камыш. Если речь про локальную устойчивость какого-нибудь отдельного стержня, то это - поэлементная проверка через мю-фи.
А не хотел ли эксперт тупо проверить на конструктивную устойчивость, т.е. не опрокидывается ли башня вместе с фундаментом?
Не понял - в экспертизу сдается ворох типовых проектов без РР?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 21:29 Каркас открытого навеса
#3154
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Привет! Ребят посмотрите пожалуйста каркас навеса открытого. Давно выкладывал уже. И вот снова вернулся к нему. больше всего интересуют вопросы:
1. Верно ли приложен ветер к открытому со всех сторон навесу.
2. Правильно ли установил фермы на колонны - шарнир у меня. Надо ли шарнир указывать где верх колонны?
3. Надо ли в узлах ферм указывать шарниры? что то с этим запутался.
4. Ну и в целом верно ли составлена схема.
Благодарю заранее!

Еще уточнит вопросикь. Нужны ли в моей схеме связи по нижнему поясу ферм?
Вложения
Тип файла: spr Каркас_26.03.19.SPR (71.2 Кб, 19 просмотров)

Последний раз редактировалось Mon, 27.03.2019 в 15:39.
Mon вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 23:26
#3155
КАМАЗ

Инженер
 
Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11


Всех приветствую! С динамикой совсем мало опыта. Огромная просьба - посмотреть расчетную схему с пульсацией ветра. Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: spr схема.SPR (63.7 Кб, 21 просмотров)
КАМАЗ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:52
#3156
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Опора ЛЭП У330-2+14 в SCAD
Вложения
Тип файла: spr У330-2+14_04gotov.SPR (67.1 Кб, 23 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 18:05
#3157
Fil93


 
Регистрация: 05.04.2019
Сообщений: 1


Доброго времени суток, коллеги!
Помогите разобраться, что не так со схемой, слишком хорошо проходят сечения...
Здание - цех 18х42м, высотой 10,2 м (8м колонны, 2м ферма, 0,2м покрытие), в Смоленской области, металлический каркас с перекрытием треугольными фермами, покрытие - сэндвич панель.
Вложения
Тип файла: spr Цех2_v1.SPR (48.5 Кб, 19 просмотров)
Fil93 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:20
#3158
Мах79


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23


Здравствуйте. Считаю опорную конструкцию под выключатель и трансформатор тока. Получаются маленькие коэффициенты запаса устойчивости системы по комбинациям загружений. Не могу понять почему. На прочность все элементы проходят. Увеличивал сечения, ставил связи, ни чего не помогает. (SCAD 21.1.7.1)
Вложения
Тип файла: spr Блок LTB145D1B+ТТ.SPR (65.0 Кб, 9 просмотров)
Мах79 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:29
#3159
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Мах79 Посмотреть сообщение
ставил связи, ни чего не помогает.
вы на перемещения посмотрите и их значения, может поймете. У вас консольные стойки наверху колбасит. А коэффициент устойчивости системы определяется самым слабым элементом, если я ничего не напутал.
Уберите эти консоли и пересчитайте коэффициент меньше 3,6 не будет.
Перемещения рекомендую первым делом смотреть. По ним можно увидеть почему и отчего конструкция так себя ведет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:33
#3160
Мах79


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от КАМАЗ Посмотреть сообщение
Всех приветствую! С динамикой совсем мало опыта. Огромная просьба - посмотреть расчетную схему с пульсацией ветра. Заранее спасибо!
По моему, неправильно выбран тип сооружений и неправильно преобразование статических нагрузки в массы (я делаю как основное сочетание от нормативных нагрузок).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
вы на перемещения посмотрите и их значения, может поймете. У вас консольные стойки наверху колбасит. А коэффициент устойчивости системы определяется самым слабым элементом, если я ничего не напутал.
Уберите эти консоли и пересчитайте коэффициент меньше 3,6 не будет.
Перемещения рекомендую первым делом смотреть. По ним можно увидеть почему и отчего конструкция так себя ведет.
Я убирал консоли, коэффициен 3.6. Не подскажите как повысить устойчивость, связи не помогают?
Мах79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58