| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Загиб арматурных стержней.

Загиб арматурных стержней.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2011, 09:26 #1
Загиб арматурных стержней.
hraryr
 
Иркутск
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 82

Предисловие:
В СНиП 52-01-2003 есть такой пункт: "8.2.4 Загиб арматурных стержней следует осуществлять с помощью специальных оправок, обеспечивающих необходимые значения радиуса кривизны."
Вопрос:
Где-нибудь прописано, что нельзя (не допускается, не рекомендуется) выполнять загиб с помощью нагрева арматуры?
Подрядчик регулярно пережигает хомуты и гнутые стержни в местах перегибов.
Просмотров: 6991
 
Непрочитано 03.06.2011, 09:35
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А вы диаметр хомутов уменьшите и не будет греть)
В зависимости от марки арматурной стали, греть можно или нельзя
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 09:36
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%2A&page=2
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 09:38
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


В случае холодной гибки также могут быть проблемы.
Нельзя при холодной гибке доводить напряжения в арматуре свыше площадки текучести. Или вернее деформации за площадку текучести.
Могут образовываться микротрещины в арматуре.
Так что нагрев всё-таки лучшее решение. При нагреве вроде бы возможности гибки больше, т.к. эти микротрещины не образуются или образуются, но при большей деформации.

Другой вопрос, что нельзя и повреждать арматуру от нагрева.
Но это лечится просто - пару раз попросите переделать всё с 0 и подрядчик будет значительно осторожнее.
Также нужно попытаться сделать мягче - проконтролировать процесс загиба и изменить режим на такой, чтобы ничего не плавилось. Может заставить купить другой аппарат и т.п.

Вообще сейчас почитал указанную старую тему. Может и неправ... Мне это в студенчестве рассказывали. Сам я как-то не разбирался пока.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Загиб арматурных стержней.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ТКП 45-5.03-145-2009 Сварка арматурных стержней... Raga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 12:27
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15