Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прогиб связи по нижнему поясу "Кисловодск"

Прогиб связи по нижнему поясу "Кисловодск"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2020, 15:35 #1
Прогиб связи по нижнему поясу "Кисловодск"
Виконт
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45

Прогиб одной связи. Структура "Кисловодск". Зданию уже 14 лет. Я думаю если бы пошла деформация по всей структуре, то одной связью дело бы не ограничилось - соседние бы тоже повело. Склоняюсь что то тяжёлое когда то повесили. Если бы с завода кривая пришла - не прикрутили бы тогда. Что скажете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.jpg
Просмотров: 303
Размер:	113.9 Кб
ID:	227032  

Просмотров: 3193
 
Непрочитано 04.06.2020, 18:15
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Обоснование думаю логичное, что-то повесили
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 19:45
#3
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Продолжив гипотетические фантазии, предположим следующее наиболее вероятное событие: даже если элемент пришёл на площадку деформированным, в момент монтажа он должен быть исправлен, ибо в таком виде структуру невозможно было бы собрать, а позже провести приёмку сооружения. Следовательно эта проблема - следствие нарушения эксплуатации. Однако, довольно сложно что-либо прикрепить к распорке в вашем случае. Мешает вентиляционное, осветительное оборудование, электрокабели, распределительная коробка.

Учитывая местоположение вашего объекта (Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 101), наиболее вероятной причиной деформаций явились превышения допустимых снеговых нагрузок, отсутствие контроля за величиной снеговых отложений, отсутствие мероприятий по очистке кровель от снега, изменение первоначального назначения здания и расчётных нагрузок, бездействие или некомпетентность службы технической эксплуатации.

В вашем районе наиболее снежными за последние годы были зимы дек.2012, 2019, янв.2020, когда разом выпадало 2-3 снеговые нормы. При этом здание относительно розы ветров расположено неудачно, южные зимние ветра с незащищённой стороны направлены по диагонали через конёк кровли, что связано со значительным снегопереносом, соседние объекты имеют различную высоту, что способствует неравномерному нагреву/охлаждению, образованию снеговых мешков и наледи.

Общий характер деформаций (в т.ч. элементов верхнего пояса, прогонов, раскрытие швов профнастила) указывает на глобальные деформации стропильной системы, а не на локальные перегрузки отдельной распорки. В этом случае деформации обязательно проявятся на полу системой трещин в бетонном покрытии, у несущих колонн, в асфальтовом покрытии вокруг здания.

Но наиболее точным для диагностики будет не фото гадательная хиромантия, а выборочный инструментальный контроль металла элементов структуры магнитными методами. Величина напряжений в металле и их распределение, зафиксированное с помощью магнитного структуроскопа (коэрцитиметра) покажет техническое состояние стропильной системы и поможет разработать перечень необходимых мер по безопасной эксплуатации объекта
SacerDOS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 13:23
#4
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от SacerDOS Посмотреть сообщение
Однако, довольно сложно что-либо прикрепить к распорке в вашем случае. Мешает вентиляционное, осветительное оборудование, электрокабели, распределительная коробка.
Ну эти элементы оборудования появились же не одномоментно после окончания строительства. Помещение несколько раз перестраивалось, стояло пустым, менялось его назначение. Вентиляция вообще проложена выше и была устроена только полгода назад.
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2020, 03:40
#5
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


В любом случае деформация свыше ~1/40 пролёта (определено условно по фото) недопустима.
Допустимый предельный прогиб согласно норм, на которые ориентируемся мы, это до 15 мм или менее 1/750 пролёта элемента.


Поиск причин дефекта - вторичное, малоинтересное занятие, имеющее лишь теоретический интерес. Гораздо интереснее прогноз развития деформаций и оставшийся срок службы сооружения.
SacerDOS вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2020, 08:49
#6
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Вот в помощь https://dwg.ru/dnl/13489
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2020, 15:00
#7
Syom


 
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от SacerDOS Посмотреть сообщение
Поиск причин дефекта - вторичное, малоинтересное занятие, имеющее лишь теоретический интерес. Гораздо интереснее прогноз развития деформаций и оставшийся срок службы сооружения.
А как вы планируете прогнозировать оставшийся срок службы не зная причин образования повреждений?
Syom вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2020, 16:53
#8
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Прогиб одной связи
Связей в структурах "Кисловодск" не бывает
Цитата:
Склоняюсь что то тяжёлое когда то повесили
Уверен, вы правы. От нагрузок так стержни не деформируются.
Цитата:
Если бы с завода кривая пришла - не прикрутили бы тогда
Совершенно верно! И кривые стержни структуры на площадке стр-ва не выравнивают - их заменяют на новые! Я сам видел как от неверного монтажа "взрывается" плита и стреляют стержни, в этом основной минус структурных плит - высокая квалификация и точность монтажа. Я бы посоветовал, если это возможно, провести проверочный расчет и выяснить усилия в этом стержне. Судя по сечению и месту установки, возможно он нулевой или испытывает небольшие усилия. Надо перепроверить. Если это так, ничего не надо с ним делать и уж тем более под нагрузкой что-то там приваривать, исправлять и т.п. А вообще-то, для страховки, я бы пригласил заводского конструктора на освидетельствование и, если потребуется, исправления ситуации, а ситуация эта не совсем понятная. Скорее всего эта плита с таким стержнем простоит еще 100 лет и ничего с ней не случится. Если бы было что-то серьезное, - плита разрушилась.
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прогиб связи по нижнему поясу "Кисловодск"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом монтировать сендвич панели по нижнему поясу ферм? drum Металлические конструкции 14 08.12.2014 11:37
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05