Фундамент под двухэтажное здание на набухающих грунтах
lazybones
 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40

Здравствуйте.
Проектируется общественное здание, 2 этажа без подвала, 24х48м, монолитные перекрытия по монолитным колоннам сеткой 6х6м. По геологии на глубину 15-20 метров глина средненабухающая, даже до следующего слоя не дошли, вода не вскрыта. По моим подсчётам при полном замачивании произойдет набухание на 15 см без нагрузки на поверхности грунта.
Требуется запроектировать фундамент. Какие возможны варианты:
- Замена грунта - нереально.
- Предварительно замачивание - слишком большая толща, да и непонятно, что потом будет, усадка же всё равно будет происходить?
- Сваи 10-15м - выдавит вместе со сваями.
- Делать сваи глубже - дополнительные изыскания, нецелесообразно экономически.
- Текущий вариант - делать перекрестный ленточный фундамент с устройством компенсирующей песчаной подушки. Таким образом повысим жесткость, здание подниматься будет, но меньше, за счёт выпора песка по бокам подошвы.
Прошу помощи по таким вопросам:
1. Есть ли более рациональные варианты устройства фундаментов?
2. Полы по грунту делать нельзя, выдавит. Следовательно надо подвешивать перекрытие на ленты.
2.1. По идее надо сделать зазор от поверхности грунта до перекрытия высотой больше 15см (по аналогии с СП Свайные фундаменты, строительство на набухающих грунтах). Тогда надо проветривать, обеспечить доступ, делать техподполье высотой 1,6м со всеми вытекающими. Ленты перекрестные, каждые 6 метров, это делать везде проходы, отверстия, толку уже от перекрестности не будет.
2.2. Сделать демпфирующую прокладку вместо воздушной полости. Из чего? Компенсационные маты из ППЭ по аналогии с тепловыми сетями? Очень хорошо сжимается, но со временем всё равно образуется полость. Как опалубку перекрытия это использовать нельзя.
2.3. Просчитать перекрытие на давление набухания, оно составляет по данным изысканий 26т/м2. Или на поверхности оно другое?
3. Проблема с сетями, места вводов в здание. Тут пока не знаю вообще что придумать.

Последний раз редактировалось lazybones, 07.07.2020 в 09:55.
Просмотров: 3209
 
Непрочитано 07.07.2020, 10:41
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


без геологии и архитектуры вам помогут только тут
https://www.kashpirovskiy.com/
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 11:09
#3
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Геологический разрез и свойства набухания прикладываю. Архитектуру, думаю не стоит, тут больше важен сам принцип, мне и остальные здания и сооружения на этой площадке проектировать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геологический разрез.png
Просмотров: 166
Размер:	29.0 Кб
ID:	228126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики набухания.png
Просмотров: 165
Размер:	26.3 Кб
ID:	228127  
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2020, 12:29
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А устройство фундамента на склоне вас не смущает? Это тоже вопрос, который придется решить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
усадка же всё равно будет происходить
Да.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
здание подниматься будет, но меньше, за счёт выпора песка по бокам подошвы.
Чего чего?

Деформации от набухания не пробовали определять и просчитывать на них здание?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 07.07.2020 в 12:35.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 12:46
#5
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А устройство фундамента на склоне вас не смущает? Это тоже вопрос, который придется решить.
Смущает весьма, устойчивость склона - это отдельный вопрос, им занимаются геологи сейчас.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Чего чего?
В книге Сорочана "Строительство сооружений на набухающих грунтах" описывается, что устройство песчаной подушки позволяет снизить деформации фундамента до 50%, так что полностью не погасит.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Деформации от набухания не пробовали определять и просчитывать на них здание?
Пробовал, получается подъем 46мм при допустимых 37,5мм (25% от предельной максимальной осадки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сорочан.png
Просмотров: 82
Размер:	204.8 Кб
ID:	228132  
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2020, 13:22
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
выпора песка по бокам
Это предельное состояние.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Пробовал, получается подъем 46мм при допустимых 37,5мм (25% от предельной максимальной осадки).
По п. 6.2.18 двигаться?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 14:07
#7
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По п. 6.2.18 двигаться?
Спасибо за интерес к теме.
- Водозащитные мероприятия конечно будут, планировка и прочее, но надеяться на них не очень хочется. Даже только при экранировании поверхности грунта, без инфильтрации, набухание будет примерно вполовину меньше, но будет. (Если верить программе Фундамент 14.0)
- Предварительное замачивание нецелесообразно.
- Компенсирующую подушку применил.
- Замена полностью нецелесообразна, на глубину 900мм делаю подушку, вот и частичное замещение.

Достаточно ли этого?
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2020, 14:44
#8
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456


Металлический каркас , рихтовка колонн, ...
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 09:01
1 | #9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Рассмотрите возможность модификации грунта. К примеру Jet технологии, или другие, которые не позволят грунту "пить" воду.

----- добавлено через ~21 ч. -----
Грунт еще можно засолить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 12:11
#10
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Рассмотрите возможность модификации грунта. К примеру Jet технологии, или другие, которые не позволят грунту "пить" воду.

----- добавлено через ~21 ч. -----
Грунт еще можно засолить.
Площадь площадки под застройку не только АБК, а всего комплекса - около 30 000 кв. м. Грунты плюс минус по всем точкам одинаковые.
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 06:11
| 1 #11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Площадь площадки под застройку не только АБК, а всего комплекса - около 30 000 кв. м. Грунты плюс минус по всем точкам одинаковые.
Ну не повезло заказчику.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под двухэтажное здание на набухающих грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Относится ли п. 13.7 СП 24 к сваям стойкам (Свайный фундамент в карстовых грунтах) Mistake Основания и фундаменты 5 26.09.2017 13:08
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? andreisf Основания и фундаменты 4 16.12.2016 06:52
Ищу типовой проект на двухэтажное здание больницы с тех.этажом (под кровлей) из сборных элементов серии ИИ 04 pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2012 21:52
Ленточный фундамент на набухающих грунтах Якорь Основания и фундаменты 11 29.11.2011 14:56
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58